保证安全的技术措施
4.1 在配电线路和设备上工作,保证安全的技术措施。 4.1.1 停电。 4.1.2 验电。 4.1.3 接地。
4.1.4 悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。
【多选题】在配电线路和设备上工作保证安全的技术措施有( )。 A.停电 B.验电 C.接地 D.悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。 答案:ABCD 配电《安规》4.1 4.2 停电。
4.2.1 工作地点,应停电的线路和设备。 4.2.1.1 检修的配电线路或设备。
4.2.1.2 与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。 4.2.1.3 大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽或安全遮栏措施的设备。
4.2.1.4 危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。
4.2.1.5 有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。
4.2.1.6 工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)。 4.2.1.7 其他需要停电的线路或设备。
【问答题】配电《安规》要求工作地点应停电的线路和设备有哪些?配电《安规》4.2.1 答案:(1)检修的配电线路或设备。
(2)与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。 (3)大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽或安全遮栏措施的设备。
(4)危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。
(5)有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。
(6)工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)。 (7)其他需要停电的线路或设备。
【单选题】作业人员工作中正常活动范围与10kV高压线路、设备带电部分的安全距离为( )米
A.0.35 B.0.6 C.0.7 D.1.0 答案:A 配电《安规》4.2.1.3
【多选题】工作地点,应停电的线路和设备中,包含危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的( )线路。
A.交叉跨越 B.平行线路 C.同杆(塔)架设 D.通讯线路 答案:ABC 配电《安规》4.2.1.4
【判断题】工作地点,应停电的线路和设备包括工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户)。
答案:正确 配电《安规》4.2.1.6
4.2.2 检修线路、设备停电,应把工作地段内所有可能来电的电源全部断开(任何运行中星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。
【单选题】任何运行中星形接线设备的中性点,应视为( )设备。 A.大电流接地 B.不带电 C.带电 D.停电 答案:C 配电《安规》4.2.2
【判断题】检修线路、设备停电,应把工作地段内所有可能来电的电源全部断开(任何运行中星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。 答案:正确 配电《安规》4.2.2
4.2.3 停电时应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,使停电的线路和设备各端都有明显断开点。若无法观察到停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。无明显断开点也无电气、机械等指示时,应断开上一级电源。
【多选题】停电时应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至( )位置,使停电的线路和设备各端都有明显断开点。 A.试验 B.合闸 C.工作 D.检修 答案:AD 配电《安规》4.2.3
【判断题】停电时应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,使停电的线路和设备两端都有明显断开点。 答案:错误 配电《安规》4.2.3
【判断题】若无法观察到停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。
答案:正确 配电《安规》4.2.3
【单选题】停电线路、设备的断开点,应有能够反映线路、设备运行状态的电气和机械等指示。无明显断开点也无电气、机械等指示时,应断开( )。 A.同级电源 B.下一级电源 C.上一级电源 D.断路器(开关) 答案:C 配电《安规》4.2.3
4.2.4 对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可拆除其与电源之间的电气连接。禁
止在只经断路器(开关)断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作。
【单选题】对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可( )其与电源之间的电气连接。
A.断开 B.拆除 C.隔离 D.拉开 答案:B 配电《安规》4.2.4
【判断题】禁止在只经断路器(开关)断开电源且未接地的高压配电线路或设备上工作。 答案:正确 配电《安规》4.2.4
4.2.5 两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。
【判断题】两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地引下线时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器也应停电。 答案:正确 配电《安规》4.2.5
4.2.6 高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应同时停电。电气设备直接连接在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。
【单选题】高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应( )。 A.同时停电 B.加强监护 C.装设围栏 D.加装绝缘挡板 答案:A 配电《安规》4.2.6
【单选题】电气设备( )在母线或引线上的,设备检修时应将母线或引线停电。 A.直接连接 B.间接连接 C.可靠连接 D.连接 答案:A 配电《安规》4.2.6
4.2.7 低压配电线路和设备检修,应断开所有可能来电的电源(包括解开电源侧和用户侧连接线),对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取停电或绝缘遮蔽措施。 【多选题】低压配电线路和设备检修,应断开所有可能来电的电源(包括解开电源侧和用户侧连接线),对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取( )措施。 A.停电 B.绝缘遮蔽 C.可靠 D.装设遮栏 答案:AB 配电《安规》4.2.7
4.2.8 可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁;不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。熔断器的熔管应摘下或悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
【判断题】配电线路、设备停电时,对可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 答案:错误 配电《安规》4.2.8
【判断题】配电线路、设备停电时,对不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀
《电力安全工作规程》题库配电部分保证安全的技术措施