四渡大桥墩顶负弯矩钢束张拉、压浆 技术交底

编号: 2011年3月16日

工程名称: 四渡大桥 里 程: K278+437.5 交底内容: 负弯矩钢束张拉、压浆 施工工艺 张拉顺序的确定→安装工作锚板→安装工作夹片→安装限位板→千斤顶的定位安装→安装工作锚→施加预应力→张拉应力的控制→锚固→封锚→压浆 质量标准 1、 负弯矩预应力钢束必须待现浇连续段及纵向湿接缝浇筑完成,且砼强度达到砼强度设计等级的85%后,且砼龄期不小于7天,方可张拉。限于实际设备条件,负弯矩钢束采用一端张拉,锚下控制力为1395Mpa。 2、 施加预应力采用张拉力与引伸量双控,当预应力钢束张拉达到设计张拉力时,实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在6%以内,实际引伸量应扣除钢束的非弹性变形影响。 3、 预应力钢束张拉要求纵横向对称张拉: 横向顺序为:左侧NI:10%、20%、100% →右侧N1:10%、20%、100% →左侧N2:10%、20%、100% →右侧N2:10%、20%、100% 。 纵向顺序见附图一:负弯矩钢束张拉顺序示意图。 4、 采用真空灌浆方式施工,施工时首先采用真空泵抽吸预应力孔道中的空气,使孔道真空达到-0.1Mpa,然后在另一端将水泥浆用灰浆泵灌入预应力孔道中。 5、 孔道压浆采用C50水泥浆,要求压浆饱满,水泥浆自拌制至压入孔道的延续时间,视气温情况而定,一般在30~45分钟范围内,水泥浆在使用前和压注过程中应连续搅拌,对于因延迟使用所致的流动度降低的水泥浆,不得通过加水来增加其流动度,压浆应缓慢、均匀地进行,不得中断,压浆过程中及压浆后48小时内,结构砼的温度不得低于5℃,否则应采用保温措施,当气温高于35℃时,压浆宜在夜晚进行。 6、 实际使用千斤顶只能单根张拉,每根钢绞线理论伸长量为76.8mm。 7、 张拉时严格执行旁站制度,张拉前需通知技术组,并由技术组通知监理并双方到场后方可张拉。张拉过程中严格按要求填写张拉原始记录,张拉完成后交由技术组存档保管。 施工部位: 墩顶现浇连续段 安全措施 1、 施工现场应封闭管理,与工程建设无关的人员严禁入内。 2、 施工现场应具备经批准的张拉程序和现场施工说明书,现场要有预应力施工知识和正确操作的施工人员。 3、 施工现场要具备确保全体操作人员和设备安全的必要预防措施。 4、 施工人员不得穿拖鞋、硬底鞋,进入施工场地的工作人员要戴安全帽,执证上岗,挂牌作业。 5、 施工现场应在显著位置悬挂质量管理、安全警示、廉政监督、工程责任人、标牌、标语。 6、现场必须配备简易爬梯,上下方便,便于施工、检查。 呕心沥血整理word1

用心、精心、决心、匠心

环保措施 现场施工时要注意环保、水保、要及时处理施工现场的建筑及生活垃圾。 其他 1、油表读数见附表。 2、若有不祥,请及时与技术组联系﹗ 交底者:复核者:接收者: