η=T3-Tma+ψ 取T3=5 ℃ η=5-(-5)+(-37.85)=-74.28

则:T=-74.28e-1.49×0.013t-(-84.28)e-0.013t –5 代入t=0,24,48,72………,按逐渐逼近法计算: 时间h 0 24 48 72 96 120 144 168 192 温度℃ 5 10.0 10.6 9.63 7.62 5.44 3.39 1.62 0.14 经试计算大约在195小时砼降到0℃。砼养护至195小时的正温平均温度: Tm=1/V ce?t(ψe-Vce?t -ηe-θ?Vce?t /θ+η/θ-ψ)+Tm,a

=1/0.013×195×【-84.28e-0.013×195-(-74.28)e-1.49×0.013×195/1.49+(-74.28)/1.49-(-84.28)】-5

=6.4℃

用三次幂法计算: R=at3+bt2+ct

a = 0.0034 b = -0.2653 c = 7.55 R为混凝土强度百分比。 R=0.81-10.2+46.81=45.6 195小时强度预测:

当混凝土强度达到45.6%时,

查表推算得,混凝土预测强度f=19.5 N/mm2; 19.5×0.8=15.6 N/mm2

附录2:测温点布置图 楼墙、顶板测温点布置图说明: 1、墙柱测温点分为上、中、下三个测温孔,上孔在顶部, 下孔距结构楼面30cm,孔深均为10cm;编号从上向下 2、顶板测温孔深6cm。

楼墙、顶板测温点布置图说明: 1、墙柱测温点分为上、中、下三个测温孔,上孔在顶部, 下孔距结构楼面30cm,孔深均为10cm;编号从上向下 2、顶板测温孔深6cm。

冬期施工方案09年度报苏中 金林佳园

η=T3-Tma+ψ取T3=5℃η=5-(-5)+(-37.85)=-74.28则:T=-74.28e-1.49×0.013t-(-84.28)e-0.013t–5代入t=0,24,48,72………,按逐渐逼近法计算:时间h024487296120144168192温度℃510.010.69.637.6