序号 类记分 违规事实记分条款和记分值(分值为对项目经理和施工单位共同的记分值,右同) 2.1.24永久性边坡锚杆(索)锚固性能检测。采用锚杆(索)支护的建筑边坡工程,锚杆(索)的设置不符合设计及规范要求的,每发现1处记3分,单次检查最高记9分;锚固性能检测数量或检测内容不符合设计或规范要求的,每少抽测1根或少1项内容记3分,单次检查每个检验批最高记9分。 2.1.25挡墙质量检查。永久挡墙工程结构尺寸或基础标高不符合设计要求的,每发现1处记3分。挡墙反滤层、泄水孔、排水设施设置不符合设计和规范要求的,每发现1处记1分 2.1.26渗漏水。地下通道、车站、隧道、综合管廊主体结构完成后出现渗漏水的,每发现1处记3分。 单次检查最高计分限值 别 项目 检查方式方法(样本、注1) 备注 43 18 随机抽查1个检验批,对照图纸和锚固性能检测报告等相关资料对照检查。 原条款2.2.19,GB50330-2013第9.3.2条、9.3.3条、第16.1.2条 44 二、实体工程质量 2.2安装工程 9 随机抽查一个检验批,对照图纸现场检查 新增,CJJ 1-2008 15.1.2,15.6.1条规定 原条款2.3.1修,45 15 现场随机抽查一个单位工程 随机抽查电线、电缆、灯具和配电箱(柜)GB50208-201第3.0.1条 2.2.1电气工程主要材料设备。电线、电缆、灯具和配电箱(柜)等主要材料设备的材质、规格及性能参数不符合设计要求和规范规定的,每发现1处记3分。 12 等主要材料设备各1种材料设备1处。对照施工图纸抽查现场使用的电线、电缆、原条款,《建设工程质量管理灯具或配电箱(柜)等主要材料设备的材质、规格及性能参数是否与图纸及规范相符。 现场随机抽查一个单位工程金属导管、线3 槽、电缆桥架、电缆支架、配电箱(柜)、部分新增,GB50299-1999第灯具等电气设备接地措施及接地连接导体各1处。 17.4.6条 条例》第二十八条 46 2.2.2接地装置。金属导管、线槽、电缆桥架、电缆支架、47 配电箱(柜)、灯具等电气设备无接地措施,且未与接地装置可靠连接;或接地连接导体的材质、截面积不符合设计要求和规范规定的。每发现1处记1分。

- 11 -

序号 类记分 违规事实记分条款和记分值(分值为对项目经理和施工单位共同的记分值,右同) 2.2.3钢导管连接。钢导管采用对口熔焊连接,镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管采用套管熔焊连接,每发现一处记1分。 2.2.4 电气器具安装。灯具、开关、插座接线错误,保护接单次检查最高计分限值 3 别 项目 检查方式方法(样本、注1) 备注 新增,GB50303-2015第12.1.2条 新增,GB50303-2015第48 现场随机抽查一个单位工程3处 49 地导体(PE)在插座之间串联连接,相线与中性导体(N)利用插座本体的接线端子转接供电,每发现1处记1分。 2.2.5 等电位联结。等电位联结的范围、形式、方法、部位3 现场随机抽查一个单位工程3处 18.2.2条、第20.1.3条、第20.1.4条、 50 及联结导体的材料和截面积等不符合设计要求和规范规定的,每发现1处记1分。 二、2.2.6给排水工程主要材料设备。给水排水管道、保温绝热2.2安装工程 2.2.7防水套管。管道穿越隧道及车站外墙,未按规定设防水套管,每发现1处记1分。 2.2.8 管道安装。管道接口渗漏,每发现一处记1分;管道材料等主要材料设备的材质、规格及性能参数不符合设计要求和规范规定的,每发现1处记3分。 实体工程质量 3 现场随机抽查一个单位工程总等电位联结一处,局部等电位联结2处 随机抽查给水管道、排水管道和保温材料等主要材料设备各1种材料设备1处。对照施工图纸抽查现场使用的给水管道、排水管道或保温绝热材料等主要材料设备的材质、规格及性能参数是否与图纸及规范相符。 新增,GB50303-2015第25.1.1条 51 9 原条款,《建设工程质量管理条例》第二十八条 52 3 现场随机抽查一个单位工程3处 原条款,GB50299-1999第19.1.2条 新增,GB50299-1999第19.2.14条、第19.3.1条、GB50242-2015第3.3.4条 53 的补偿伸缩装置不符合设计要求及规范规定的,每发现1处记1分。 3 现场随机抽查一个单位工程管道接口及补偿伸缩装置3处

- 12 -

序号 类记分 违规事实记分条款和记分值(分值为对项目经理和施工单位共同的记分值,右同) 2.2.9通风空调工程主要材料设备。风管、管道和保温绝热单次检查最高计分限值 别 项目 检查方式方法(样本、注1) 随机抽查风管、管道和保温绝热材料等主要材料设备各1种材料设备1处。对照施备注 54 材料等主要材料设备的材质、规格及性能参数不符合设计要求和规范规定的,每发现1处记3分。 9 工图纸抽查现场使用的风管、管道或保温绝热材料等主要材料设备的材质、规格及性能参数是否与图纸及规范相符。 原条款,《建设工程质量管理条例》第二十八条 55 2.2.10风管制作安装。风管未采取加固措施,矩形风管弯管、消声弯管未按规定设置弯管导流片,每发现1处记1分。 3 现场随机抽查一个单位工程风管加固及导流片安装3处 新增,GB50243-2016第4.2.3条、第4.2.4条、第4.3.6条、第5.2.6条 2.2.11风管系统安装。当风管穿过需要封闭的防火、防爆的56 墙体或楼板时,未设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管;风管与防护套管之间未采用不燃柔性材料封堵或封堵不严密,每发现1处记1分。 二、实57 体工程质2.2安装工程 2.2.12 通风机安装。通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口,未装设防护罩(网)或采取其他安全设施,每发现1处记1分。 3 现场随机抽查一个单位工程3台通风机 新增,GB50243-2016第7.2.2条 3 现场随机抽查一个单位工程风管穿过墙体或楼板3处 新增,GB50243-2016第6.2.2条

- 13 -

序号 类量 记分 违规事实记分条款和记分值(分值为对项目经理和施工单位共同的记分值,右同) 单次检查最高计分限值 别 项目 检查方式方法(样本、注1) 备注 随机抽查缆线、机柜等主要材料设备各12.2.13智能化工程主要材料设备。缆线、机柜等主要材料设58 备的材质、规格及性能参数不符合设计要求及规范规定的,每发现1处记3分。 6 种材料设备1处。对照施工图纸抽查现场使用的缆线、机柜等主要材料设备的材质、规格及性能参数是否与图纸及规范相符。 新增,《建设工程质量管理条例》第二十八条 2.2.14智能化工程的接地装置、接地线、等电位联结、屏蔽59 设施和电涌保护器等的设置和安装不符合设计要求及规范规定的,每发现1处记1分。 3 现场随机抽查一个单位工程接地装置、接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器等各1处 新增,GB50339-2013第22.0.1条、第22.0.4条 二60 、实61 体工2.3城镇道路工程(序号2.12.3.1主要材料。用于道路工程的主要材料(沥青、粉煤灰、土工合成材料、井盖等)检验不合格或未经检验已用于主体工程的,每发现1处扣3分。 2.3.2沥青施工条件。沥青混合料在施工前下基面处理不符合规范要求的,记3分。 3 现场检查 原条款2.5.1,CJJ1-2008第8.1.2条 9 检查相关检测报告 新增,CJJ 1-2008 第1.0.3条

- 14 -

序号 类程记分 也须违规事实记分条款和记分值(分值为对项目经理和施工单位共同的记分值,右同) 单次检查最高计分限值 别 项目 质量 检查方式方法(样本、注1) 现场十字法检查(沥青面层规范允许偏差备注 原条款2.5.2,CJJ1-2008第8.5.1、9.4.1、10.8.1、11.3.1、12.2.1、12.2.2、12.2.3、13.4.1、13.4.2、13.4.3条 新增,CJJ1-2008第6.8.4条 62 评价) 2.3.3井框与路面高差。城镇道路面层井框与路面高差超过规范允许偏差1.5倍的,每出现1处记3分。 2.3.4软基加固。袋装砂井、塑料排水板、碎石桩、粉喷桩9 为5mm,水泥混凝土面层规范允许偏差为3mm),随机抽查3处。 63 的桩(板)间距偏差超过规范允许范围的1.5倍的,每发现1处记1分,加固范围不符合设计要求的,每发现1个断面计1分。 2.3.5承载力检验。道路工程软基处理后地基承载力检验方法或检查数量不满足设计或规范要求的,记5分;软基处6 现场各检查三处,用尺量(粉喷桩允许偏差为100mm,其他为150mm) 64 理后的强度或承载力,经检验不满足设计或规范要求的,每出现1点记5分(施工单位能够提供非施工单位原因造成的除外),每个单位(子单位)工程最高记10分。 2.3.6路基填料的承载比(CBR)。填方材料的强度不符合设计要求或未按要求进行承载比试验的,计5分。 2.3.7路基填筑。路基填筑分层厚度不符合规范和施工方案要求,每发现1处计1分。 2.3.8压实度。压实度检验评定不满足设计或规范要求,每发现1个检验批记3分;道路工程压实度监督抽测不合格的,每发现1处记1分。 10 现场检查,检查相关报告 原条款2.5.3改,,CJJ1-2008第6.8.4条 65 66 5 3 检查相关报告 现场检查 新增,CJJ1-2008第6.3.12条 新增,CJJ1-2008第6.3.12、6.4.5条 67 6 现场检查,第一款随机抽查一个检验批,原条款2.5.4,CJJ1-2008第第二款随机抽查3处。 6.8.1、7.8.2、7.8.4、8.5.1条

- 15 -

市政(2019年起双随机检查扣分目录) - 图文 

序号类记分违规事实记分条款和记分值(分值为对项目经理和施工单位共同的记分值,右同)2.1.24永久性边坡锚杆(索)锚固性能检测。采用锚杆(索)支护的建筑边坡工程,锚杆(索)的设置不符合设计及规范要求的,每发现1处记3分,单次检查最高记9分;锚固性能检测数量或检测内容不符合设计或规范要求的,每少抽测1根或少1项内容记3分,单次检查每个检验批最高记9分。2.1.25挡墙质量检查。永久挡