1. 当万用表的不同电阻量程测量二极管正反向电阻时,其读数不相
同。√
2. 操作票可以由操作人填写,也可以由监护人填写。 (×)
3. 操作必须接操作票的顺序依次操作,不得跳项,漏项,不得擅自更改操作顺序。 (√)
4. 操作过程中若操作人有事,可以换其它人操作。 (×)
5. 操作过程中,监护人若不动口,则操作人不能动手。 (√)
6. 操作票内所填写的项目必须采用双重名称,即:设备名称和编号。(√)
7. 电气主接线图一般以单线图表示,局部图画,应以三线图表示。(√)
8. 用万用表测电阻时不允许带电测量。√
9. 当晶闸管阳极电压为零时,晶闸管马上关断。× (不一定) 10. 变压器不但可以改变交流电压,也可以用来改变直流电压。×(不能改变直流电压)
11. 变压器的额定容量是变压器额定运行时二次侧的容量。√ 12. 变压器的容量是指变压器的视在功率。√ 13. 电磁系仪表又称动铁式仪表。√ 14. 雷雨天,禁止对设备进行摇测绝缘电阻。 (√)
15. 在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。(√)
16. 多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。(√)
17. 电源线接在插座上或接在插头上是一样的。 (×)
18. 电动机起动时的动稳定和热稳定条件体现在制造厂规定的电动机允许起动条件(直接或降压)和连续起动次数上。(√) 19. 异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。 (×)
20. 电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。(√)
21. 检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。(√)
22. 对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。(√)
23. 变配电所操作中,接挂或拆卸地线、验电及装拆电压互感器回路的熔断器等项目可不填写操作票。(×)
24. 变电所停电操作,在电路切断后的“验电”工作,可不填入操作票。 (×)
25. 抢救触电伤员中,用兴奋呼吸中枢的可拉明、洛贝林,或使心脏复跳的肾上腺素等强心针剂可代替手工呼吸和胸外心脏挤压两种急救措施。(×
26. 电源从总变配电所引入的厂内二次变配电所,变压器容量在 500kVA 以下的,可以不设专人值班,只安排巡视检查。(√) 27. 电气设备停电后,在没有断开电源开关和采取安全措施以前,不得触及设备或进入设备的遮栏内,以免发生人身触电事故。(√) 28. 用万用表 R ×
1 Ω档测试电解电容器,黑表笔接电容器正极,红表笔接负极,表针慢慢增大,若停在 10k Ω,说明电容器是好的。(×) 29. 电动势的方向规定为由高电位指向低电位。×(在电源内部由
低电位指向高电位)
30. 电动势与电源端电压之间总是大小相等、方向相反。×(一般电源有内阻,端电压小于电动势。)
31. 电阻串联时,电阻值小的电阻通过的电流大。× (一样大) 32. 短路侦察器上电流表读数显著变大,可判定电机绕组有短路故障。√
33. 对称三相交流电路中,线电压为相电压的3 倍。× (星形接法)
34. 二极管加正向电压就导通。× (正向电压必须超过导通电压)
35. 根据C=Q/U,当电量Q为零时,电容量C也为零。× (C不变) 36. 工作票签发人可以列入工作值班人员,参加现场作业。√ 37. 工作票终结手续应由工作值班人员负责办理。× (工作票签发人)
38. 工作在放大状态下的晶体三极管,其发射极电流比集电极电流大。√
39. 硅稳压二极管应在反向击穿状态下工作。√
40. 互感电动势的方向即为磁通变化的方向。×(还与线圈的绕向有关)
41. 互感是电磁感应的一种。√
42. 机床工作灯的电压一般都是220V。× (36V) 43. 锯割软材料应选用细齿锯条。× (粗齿)
44. 绝缘材料是绝对不导电的材料。× (在一定情况下也可导电)
45. 绝缘材料受潮后的绝缘电阻减小。√
46. 空气中的氧和温度是引起绝缘油老化的主要因素。√ 47. 两个固定的互感线圈,若磁路介质发生改变,其互感电动势不变。×(改变)
48. 拧紧螺母时,严禁用套筒延长手柄长度来加大拧紧力。√ 49. 钎焊B级绝缘及以下的电机线头应使用纯锡。×(合金)
50. 钎焊弱电元件应使用45W及以下的电烙铁。√
1、《中华人民共和国安全生产法》于 2002 年 11 月 1 日起施行。
2、根据《安全生产法》从业人员应有遵章作业务, 佩带和使用劳动防护用品的义务,接受安全生产教育培训的义务,安全隐患报告义务的安全生产义务。
3、根据《安全生产法》从业人员有 知情 、建议权,批评 、检举、 控告权,合法拒绝 权,遇险停、撤权,保(险)外索赔权的五项权利。
4、在中性接地系统中,除工作接地外再将零线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接叫重复接地。
5、电气设备的负荷电流超过额定电流称过负荷。
6、人体与带电体最小的安全距离是:10KV及以下的为0.7米,35KV为1.0米。
7、我国规定42V、36V、24V、12V、6V伏为安全电压。
8、在感性负载两端并联适当的电容器后,可以使电路的功率因数得到改善。
9、在三相对称负载Y形联接中,UY线 = UY相。 10、保护电器分别起短路、过载、失压保护的作用。 11、电流互感器二次侧在工作时严禁开路。
12、保证安全的技术措施有停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和装设遮栏。
13、在低压工作中,人体及所携带的工具与带电体距离应不小于0.1m.
14、在安全标志中,蓝色标志表示指示必须遵守的规定。 15、照明方式有一般照明、局部照明、混合照明三种。 16、避雷线主要用来保护输电线路。
17、电动机主要由定子、转子两个基本部分组成。
18、绝缘材料的耐热等级有Y、(A)E、(B)F、H、C等七个等级。 19、触电的形式有单相触电、两相触电、跨步电压触电三种。
20、在架空线路中,线路排列相序应符合下列要求:高压电力线路,面向负荷从左侧起,导线排列相序为(A)(B)C;低压电力线路,面向负荷从左侧起,导线排列相序为(A)O、(B)C。 三、选择题
1、架空线路中各种杆,按其所起作用分为(C)。 (C)直杆,耐张杆、转角杆,分支杆,终端杆
3、为了提高测量的准确度,电压表的内阻要求(B)越大越好。 4、三角形接法的鼠笼式异步电动机,若误接成星形接法,那么在额定负载转矩下运行时,其铜耗和温升将会(B)增大。
5、某三相异步电动机的额定电压为380V,其交流耐压试验电压应为(C)1000 V伏。
6、热继电器,具有(A)过载保护功能。
7、单投刀闸安装时静触头应放在(B)上面接电源。
8、对于电阻性负载,熔断器熔体的额定电流应为负荷电流的(B)1.1倍。
9、明装插座的安装高度一般应为(D)1.2m
10、工作在(C)2m及以上高度且有可能垂直坠落的即为高处作业。 11、在低压检修工作中,人体及其携带工具与带电体的距离不应小于 (C)0.1m 。
12、对于感性负载若保持电源电压不变而增大电源的频率,则此时电路中的总电流将 (B)减小。
13、我国规定(C)1000V及以下称为低压电力线路,其以上称为高压线路。
14、电气设备最常见的不正常情况是(A)过负荷,如果长期继续下去将使电气设备的载流部分和绝缘材料过度发热。
15、在全部停电和部分停电的电气设备上工作,其保证安全的技术措施有:停电、验电、(C)装设接地线、悬挂标牌和装设遮拦。 二、判断题
1、三相鼠笼式异步电动机的Y-△降压起动只能在空载或轻载起动的场合适用。√