绘制竣工图应注意的问题
一、消防管道部分 一)、管道总说明部分
1、材质选择要求:必需明确各种管道的材质要求,特别是要对高压部份的管道材质的选择,热镀锌无缝管或加厚热镀锌管的安装范围做出清晰的界限,不能用压力要求来笼统的说明热镀锌无缝管或加厚热镀锌管界限范围。
2、管材壁厚要求:必需列表说明各种热镀锌无缝钢管和加厚热镀锌钢管的规格型号,特别是管材壁厚的确定。
3、阀门要求:必需列表说明各部位选用阀门的型号规格,连接方式;特别是阀门的压力等级要求必需清楚明了,并与甲方的材料核价表完全一致。
4、防腐要求:必需清楚的说明各种管道、支架的除锈防腐要求,重点是对防腐刷油的遍数进行明确。
5、安装超高明确:必需列表说明各楼层或标准层各种管道的安装高度,重点是对超高部分的楼层或部位做出具体的数字说明。
6、套管要求:必需列表说明管道的套管选取规格、型号和材质;重点明确防水套管的安装部位,如:水池的防水套管、挡土墙的防水套管、穿人防的防冲击波套管、穿梁的套管等,这些部位的套管除在说明中明确外,还需进一步在平面图中落实画出来。
7、消防箱要求:必需列表或清晰的说明各部位或楼层所选用消防箱的规格型号,每套消防箱内的配置情况;重点明确消箱的尺寸大
小、消火栓是否为减压稳压型消火栓或是否为旋转型消火栓、是否配有自救式消防卷盘、是否配有消防灭火器箱及灭火器等。
8、灭火器要求:必需明确灭火器的规格型号、安装部位以及每处安装灭火器的数量,并在平面图中绘制清楚安装的部位。
9、喷头要求:必需明确各部位所选用喷头的型号规格温度等级等,重点明确各种喷头的流量,是否选用的是大流量喷头、隐蔽型喷头、开式喷头或水喷雾喷头等;是否加有集热盘、装饰罩等。
10、二次试压:若遇有吊顶的管道部分需进行二次试压和整个系统做了系统试压,需作详细的说明,同时需及时办理相关的试压记录。
二)、室外总平面图
1、必需在室外图上明确室外形成地面的标高;管网的材质、防腐要求等。
2、必需绘制室外管沟大样图、各种阀门井大样图,重点明确管沟开挖的土质成分、回填土的具体措施,是否有余土外运等情况的说明。不要忘记地下式消火栓、水泵接合器井的大样图绘制,各种阀门井盖的选型,是否采用重型井盖等。
3、在平面图中必需绘制管道穿越公路的套管。
4、若遇高回填方的管道敷设,需明确高回填方的地方管道安装的防沉降措施。
5、绘制室外管网轴测系统图、标注完整的标高、管道的规格型号等。
6、明确室外管网在消防水表碰头处界限点说明,最好绘制局部
大样图来明确施工界限点。
7、明确室外消火栓、水泵接合器的型号规格以及安装方式。 三)、消防水泵房以及屋顶消防水箱间竣工图
1、必需绘制消防泵房和屋顶消防水箱间的大样图、轴测系统图。标注完整的管道规格型号、管道安装标高。
2、绘制完整的水池各种附件的安装图,如:水位计、通气管、溢流管、排空管、进水管、防水套管等。
3、必需列表说明设备房的各种水泵、稳压罐的设备型号、技术参数、数量、重量等;各种阀门的规格、型号、压力等级的要求等;特别注意水泵出口处的缓闭式止回阀、减压阀组、泄压阀组、湿式报警阀组和水池遥控阀组的规格型号和压力等级要求,绘制这些阀门组的安装大样图;
4、在绘制设备房大样图时,不要忘了绘制湿式报警阀处的排水管道、水池遥控阀连接浮球的DN15管道的安装布置图。
5、绘制水泵房支架安装大样图,注明支架制作安装尺寸、型钢的型号、支架的间距要求等,若设备安装有支架,应绘制设备支架详图。
6、注意绘制水池吸水喇叭的尺寸、标高以及吸水喇叭的支架;绘制压力表安装全图,如表弯、表用阀门和压力表均应完整绘制。
7、对管道布置较复杂,平面重叠较多在平面图中不易清楚反应的部位需绘制剖面图;如湿式报警阀组安装部位的剖面图。
四)、竣工平面图
绘制竣工图应注意的问题