6.2监测内容
a. 现场巡检
主要对支护结构情况、坡顶堆载、周边裂缝、基坑内泄水等方面进行肉眼现场巡检。
b. 水平位移及垂直位移监测
沿支护坡顶设置监测点,采用经纬仪或全站仪进行地表水平位移观测,采用水准仪进行垂直位移监测,在基坑外不受基坑施工影响稳定区域设置水准基准点。位移观测精度均不低于1mm。当最大位移累计值大于等于开挖深度的1‰,位移速率连续三天大于3mm/天,应进行监控报警。
c. 其他需要检测内容 1、地下水位;
2、监测单位认为应当监测的其它项目。 6.3监测频率与周期
基坑开挖前设置基准点、监测点,并记录监测点初始值。
自基坑开挖起进行监测,在基坑工程施工期间,现场巡检应根据施工情况每日不定期进行,各监测项目监测频度宜根据规范要求与施工阶段,1次/1-2天,变形速率异常或雨雪恶劣天气等应加大监测频度。
基坑工程竣工后,若监测数据较稳定可适当减小监测频度,基坑回填前应定期进行监测,至基坑回填完毕,结束基坑工程监测。
监测单位接到建设单位委托后应及时展开工作,布置监测点,测得原始数据。
①基坑开挖深度5.0米内时,1次/2天 ②基坑开挖深度大于5米时,1次/1天 ③底板浇筑后7天内,1次/2天
④底板浇筑后7-14天内,1次/3天 ⑤底板浇筑后14-28天内,1次/5天 ⑥底板浇筑完工28天后,1次/10天
监测单位可根据监测结果和现场施工情况对监测频率进行调整。当出现下列情况之一时,应当提高监测频率: ①监测数据达到报警值;
②监测数据变化较大或速率加快; ③存在未预见的不良地质;
④超深、超常开挖或未及时支护等违反设计工况施工; ⑤基坑岸边大量积水、长时间连续降雨等;
⑥基坑附近地面荷载突然增加或超过设计限值; ⑦支护结构出现开裂、沉降,边坡涌水;
.
⑧工程发生事故后重新组织施工或出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。监测期限至基坑回填结束。
2、地面沉降
沿边坡四周可能受影响的地面设观测点,固定后编号。在远离现场取一基准点,用水准仪测量各测点数水平沉降值,同时填取测点时间——沉降曲线图。
3、临近道路沉降观测
结合地面沉降观测密切注意管线和地面沉降的关系和变化情况。开工前应检查,如有裂缝等应做好记录和标记,施工期间每天应检查监测,确保安全。
4、数据分析
当坡顶位移和地面沉降超出设计要求或安全临界线时,说明基坑变形不正常,应引起警觉,及时分析变形存在的原因及采取应付措施,如偏差值有加大趋势时,应及时提出抢险措施,从技术、人员、管理、物资等为抢险提供保证。 6.4监测制度与成果提交
监测仪器校验后方可使用,监测过程一般固定仪器及人员。
提交成果包括:监测报表、阶段性监测报告,工程结束提交完整监测报告。
第七章 季节性施工安全措施
我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防触电、防爆炸、防冻和防交通事故的“六防”工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 7.1 防人身伤害事故
1、加强对基坑四周维护的安全防护措施。要在防护设施周边设置醒目的安全警示牌。施工现场搭设防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施;
2、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业; 7.2 防火灾事故
1、在施工区,加强防火安全教育,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度。在操作电焊时,地线必
.
须可靠连接(电气连接),防止打火。施焊结束后电焊机必须拉闸断电,检查施焊作业面确实无火灾隐患才能离开,禁止在操作面上吸烟。操作面上的碘钨灯应远离易燃物不小于50㎝,未经值班电工许可碘钨灯不允许移动。草帘、刨花等易燃物必须及时清理、收集、并妥善保管。
2、在材料区,特别注意对易燃品、可燃品采取可靠的防火隔离措施。悬挂严禁烟火的标志牌,具体事宜由材料负责人安排,经工长、技术、安全部门验收后,采取经常性的防范措施。材料包装等易燃杂物,必须及时清理。设置必要的灭火设施,并经常检查其有效性。柴油等易燃易爆品必须采取有效的防范隔离措施,设专人负责,悬挂严禁烟火的标志牌。氧气、乙炔瓶设专人管理,瓶间距离不小于5米,距离明火不小于10米或采取可靠的隔离措施。
3、在办公区,严禁使用1KW以上的高热灯具照明,严禁使用电炉取暖,特殊部位经审批后使用的必须采取可靠的防火隔离措施。严禁使用电暖气,被批准使用的必须有权威部门的认证,无人时必须采取断电措施。严禁使用碘钨灯管烧水、取暖、烘烤衣服鞋帽。
4、消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查;
7.3 防触电措施
1、严格执行三级配电两级保护,实行“一机、一闸、一漏、一箱”,严禁一闸多用。开关箱内设置过负荷及短路保护装置、隔离开关及漏电保护器,漏电保护器应装设在电源隔离开关的负荷侧。所有用电设备金属外壳必须可靠地接到PE保护线上。固定的电气设备应作防雨、防淹措施。照明回路与动力回路分开设置,单独设置闸箱及漏电保护器。
2、设备安装线路敷设后必须进行绝缘摇测,然后每一个月对重要的设备线路做一次绝缘摇测,雪后增加一次测试,并做好记录。对主要设备的漏电保护器必须进行两周一次的定期检测,对于性能达不到要求的漏电保护器必须进
.
行更换,雪后增加一次测试,并做好记录。防雷接地以及各配电箱的重复接地安装好后进行测试,测试结果必须满足要求,三个月后进行复测。凡移动式设备或手持电动工具必须装设漏电保护装置做到一机一闸。
3、建立现场临电检查制度,每周必须对现场临电做一次定期检查,并作好有关记录。每天对现场临电进行巡视维修,并建立巡视维修工作记录。维护电工必须持证上岗,在带电作业或停电检修时,专人监护。必须配戴绝缘手套,穿绝缘鞋,使用有绝缘柄的工具。
4、绑扎各种绝缘导线时不得使用裸导线,不允许将导线绑在金属杆或金属脚架上。导线严禁在钢筋上或在地面上随地拖拉、用力拽线,严禁电线泡在水中,采用架空瓷瓶固定,防止电线破皮漏电伤人。
5、电焊机设独立开关,机外壳做接零保护或接地保护。一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米,两侧接线压接牢固,并安装可靠的防护罩。雷雨天停止焊接作业,室内潮湿环境焊接应垫绝缘板或其它绝缘材料,并配戴绝缘手套,穿绝缘鞋。
6、对作业人员进行安全教育,提高工人的安全防范意识,做到不私拆、接电器设备,不乱动开关设备,发现问题断电后立即通知电工处理。 7.4 防冻、防滑
1、防止施工场地、运输道路积水和结冰,造成安全隐患;脚手架,脚手板有冰雪积留时,施工前应清除干净。
2、工地临时水管应埋入冻土层以下或用草包等材料保温。水箱存水,下班前应放尽。
3、霜、雪过后要及时清扫作业面,对使用的临时操作架和临边防护设施必须由安全管理人员检查合格后才能继续使用,防止因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。
4、重视施工机械设备的防冻防凝安全工作,所有在用的施工机械设备应
.
结合例行保养进行一次换季保养,换用适合寒冷季节气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液和蓄电池液等。对于长期停用的机械设备,应放净设备和容器内的存水,并逐台检查做好记录;对于正常使用的机械设备,工作结束停机后要求将设备内存水放净。 7.5 防交通事故
1、广泛开展冬季行车安全教育,落实防冻、防滑、防雾和防火等具体措施,进一步提高驾驶员的冬季行车安全意识。
2、加强车辆的维护、保养,杜绝由于车辆故障而引发事故。按照规定及时安排对车辆进行维修和保养,做到定期检查、计划维修、合理使用,使车辆始终保持良好的状况。
3、认真贯彻落实车辆的各项管理制度,做好车辆的换季保养工作,要采用符合冬季使用的防冻液、润滑油和制动液、发动机和散热器外壳要安装防寒保温罩,尤其是刹车系统、转向系统、灯光系统必须完好可靠,确保车辆处于良好的技术状况。
4、教育司机遵守交通规则和职业道德,严禁酒后开车、无照驾驶、疲劳驾驶、不强超抢会,做到礼让“三先”确保行车安全。
5、汽车必须通过结冰的河流、沟渠时,应下车仔细检查冰层的厚度和强度,在确认绝对安全的情况下方可通行。
6、遇严重冰雪路面要求加装防滑链、车辆行进中应保持行车距离,并适当拉长车距降低车速,防止尾追事故的发生。 7.6基坑的安全维护|
① 基坑周边应设置护栏,护栏采用钢管搭设。
② 加强对坑面截水沟和坑底集水沟、井的维护和清理,避免雨水进入基坑和能够迅速排走地下水。
③ 当坑面、边披出现裂缝应立即用水泥砂填补封塞,以免雨水渗入。