第二章 工程概况
2.1工程概况
工程名称:XXXXXXX 工程地点:XXXXX 建筑概况:XXX
2.2工程地质及水文地质条件 2.2.1工程周边环境概况 XXXXXXXXX 2.2.2工程地质条件 地形地貌
场区地形较为平缓,地面标高约XXXXXXm。
场区地貌成因形态类型为张村河一级阶地,后经人工回填改造。 (1)素填土
褐色~杂色,稍湿~很湿,松散,以回填砂土为主,混有碎石粒径约2~5cm,局部混有建筑垃圾及编织袋。
(2)粉土~粉砂
黄褐色,湿~很湿,含铁锰质氧化物,该层结构性差,属新近沉积土层,呈细砂~粉质粘土互层,层厚约10~30cm。该层地基承载力特征值fak=120kPa,压缩模量ES=9MPa,黏聚力标准值18kPa,内摩擦角标准值19度。
(3)粉质黏土
黄褐~黄褐色,湿,可塑,含铁锰质氧化物、中粗砂颗粒,干强度中等,韧性一般,切面略有光泽,具中等压缩性。地基承载力特征值fak=150kPa,压缩模量Es=5.4MPa。黏聚力标准值17kPa,内摩擦角标准值8度。 (4)黏土
黄褐~黄褐色,湿,可塑,含铁锰质氧化物,含有约15%粗砾砂颗粒,见有高岭土条带,韧性一般,切面较粗糙。地基承载力特征值fak =220kPa,压缩模量Es=7MPa。黏聚力标准值28kPa,内摩擦角标准值10度。 (16)花岗岩强风化带
.
黄褐~浅肉红色,粗粒结构,块状构造,主要矿物成份为长石、石英,裂隙发育,矿物蚀变强烈,岩芯手搓呈粗砾砂状。该层地基承载力特征1000kPa。该风化带岩体属极破碎的软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。 2.2.3水文地质条件
勘察期间,场区见有地下水,为第四系潜水~弱承压水。场区地下水稳定水位埋深:3.3~5.0米,绝对标高:12.86~14.96米。
第三章 基坑支护方案的设计
3.1方案设计的比选 3.1.1基坑安全等级
综合分析本基坑特点、场地工程地质和水文地质条件以及基坑周边环境条件,本基坑工程安全等级为XXX级;自基坑开挖起至回填结束,基坑设计使用年限为XXXX个月。 3.2支护结构及地下水控制设计 3.2.1设计依据
设计依据如下:
青岛市勘察测绘研究院 《XXXXXXXX土工程勘察报告》
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 青岛市崂山区第一中学消防水泵房项目总平面图、地下一层平面、剖面图、排水总平面图、给水总平面图
设计依据的规范及规程
建筑基坑支护技术规范 JGJ120-2012 锚杆喷射混凝土支护技术规范 GB50086-2001 混凝土结构设计规范 GB50010-2010 建筑地基基础设计规范 GB50007-2011 建筑基坑工程监测技术规范 GB50497-2009 《建筑边坡与基坑工程设计文件编制标准》 DBJT14-081-2011
.
3.2.2支护结构设计
详见基坑支护平面图和剖面图。
基坑开挖前应先进行平面支护位置的表层土方运输与场地清理平整,坡顶外侧标高若高于设计坡顶则整平至设计坡顶标高;若低于设计坡顶标高则按现状标高开挖支护。
先进行现有地下室范围土方开挖、地下室超出、回填,然后按支护单元进行锚杆施工,上层锚杆注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度的70%后方可开挖下层土方及锚杆施工。土石方应分层开挖,分层开挖高度与锚杆竖向间距对应,开挖一层支护一层,严格控制超深;
第一层开挖到位后,应立即进行锚杆和钢筋网面、喷浆的施工,待强度达到设计要求强度后方可进行第二层开挖;第二层开挖到位后,应立即进行锚杆和钢筋网面、喷浆的施工,待强度达到设计要求强度后方可进行第三层开挖,第三层开挖到位后,应立即进行锚杆和钢筋网面及喷浆的施工,第四层同上,机械开挖至基底设计标高上30CM位置,采取人工清槽到底设计标高。
根据锚杆标高,把基坑开挖分为4层,见下表 第一层 第二层 第三层 第四层 MG1 1.5m / MG2 3.9m MG3 5.4m 1单元 MG1 1.0m MG2 2.5m MG3 4.0m MG4 5.5m 2单元 MG1 1.5m / MG2 3.5m MG3 5.0m 3单元 坡顶设竖向锚钉MD0,锚钉杆体均采用1C22㎜,长度1.5m,水平间距2.0m,人工击入;
边坡全坡面设置钢筋网喷射混凝土面层强度为C20,采用绑扎钢筋网A6.5@250×250㎜,钢筋端部设置弯钩,面层厚度80mm,钢筋网保护层厚度不小于20mm;
锚杆为全粘结锚杆,钢筋选用HRB400,矩形排列,钻孔注浆工艺,注浆比0.5水泥浆,强度不低于M20,采用硅酸盐水泥P.O42.5,1单元MG1水平间距1.5m,倾角度15度,锚杆长度4m,MG2水平间距1.5m,倾角度15度,锚杆长度5m,MG3水平间距1.5m,倾角度15度,锚杆长度4m,2单元G1水平间距1.5m,倾角度15度,锚杆长度4m,MG2水平间距1.5m,倾角度20度,锚杆长度6m,MG3水平间距1.5m,倾角度20度,锚杆长度6m,MG4水平间距1.5m,倾角度20度,锚杆长度5m,3单元MG1水平间距1.5m,倾角度15度,锚杆长度6m,MG2水平间距1.5m,倾角度15度,锚杆长度7m,MG3水平间距1.5m,倾角度15度,锚杆长度5m。
.
3.2.3地下水控制设计
基坑采用集水坑、坡顶设置挡水台,坡面设置泄水孔、坡底设置排水沟降水井进行排水。
土方开挖前在基坑中部设置集水坑进行预降水,疏干坑内积水;
坡顶通过设置挡水台,挡水台高度330㎜,宽度145㎜,采用MU10烧结普通砖M7.5水泥砂浆砌筑;
坡面设置泄水孔,采用50㎜PVC管,每4平方米设置1处并根据坡面渗水情况进行调适当调整,坡度为5%;
坡底设置排水沟,高度和宽度局均为300㎜,采用MU10烧结普通砖砌筑,15㎜厚M10砂浆抹面,沟底为C20素混凝土浇筑成型,设置降水井进行集中抽水,基坑支护施工或使用期间遇雨季时应加强排水,确保基底干燥。 3.2.4施工程序
本工程施工程序按如下步骤进行:
场地平整(场平高程18.8m)→控制点及支护结构位置坐标测放→1单元第一层土方开挖(高程17.3m),2单元第一层土方开挖(高程17.8m),3单元第一层土方开挖(高程17.3m)→分层开挖高度与锚杆竖向设计间距对应,开完一层支护一层→下道工序。
结合工程特点和本单位的技术装备、劳动力状况,使各主要分项工程在时间、空间上充分紧凑搭接,尽可能缩短基坑支护的施工工期。
第四章 施工方案
4.1整体方案步骤
基坑开挖的整体方案按如下步骤进行:
第一步,大面积开挖,开挖深度1单元为1.5米,2单元为1米,三单元为1.5米,同时做好基坑周边管线保护,局部人工开挖清理。
因水泵房面积较小180.7平方米,场地狭小,机械现场不具备交叉作业条件,工序由北向南分层开挖,由于场区南侧现状有雨污水管道,需拆除现有雨污水管道及雨污水井,修建临时坡道供施工机械及土石方、材料、人员等的进出,待施工结束后恢复。
第二步,1单元下挖2.9米处有污水管道和雨水管道、2单元下挖1.5米处有给水管道应采取砌砖保护,然后严格按照图纸设计要求分层开挖,开挖一层支护一层,达到设计强度后进行下层开挖。 第三步,开挖至基底。
.
4.2各专项方案 4.2.1挂网、喷射混凝土
1、土方开挖
大面积土方开挖,开挖深度1单元为1.5米,2单元为1米,三单元为1.5米,1、2单元坡顶按1:1放坡,3单元按1:0.5放坡,机械挖好后坡面用人工使用铁铲修理平整,并人工寻找基坑1、2单元地下管道,标记走向,砖砌防护沟,然后三次开挖至基础垫层底标高(绝对标高12.4m)。 2、挂网
坡顶击入式土钉,土钉打入深度1500mm,采用挂网挂于土钉上,钢筋网采用φ6.5圆钢筋纵横间距250mm双向布置; 3、喷射混凝土施工
喷射混凝土的干料靠空压机的空气压力运送。水泥、砂、砾石干料在喷口与水混合,高速喷向开挖土墙表面。其基本顺序如下:
(1)准备,检查各联接螺丝钉以及管路接头是否牢固可靠,检查料斗及旋转体内有无杂物落入,检查防堵装置是否灵敏可靠;
(2)通风起动,喷射手把稳喷头后送风,检查管路畅通程度,起动电机,检查旋转体的转动是否符合预定方向,调整橡胶结合板压紧程度。
(3)加料喷射,混合料(水泥、砂、石)应搅拌均匀:随拌随用。喷射喷凝土按C20要求,选复合硅酸盐水泥p.c32.5、砂、碎石(含水量50%为宜),碎石直径<1cm。通风加水,冲洗作业面,并调整给水量,在喷射手允许后起动电机送料,然后根据喷出量的大小,适当调整工作压力,喷头与被喷面垂直并相距lm左右,并按自下而上的方向三分之一重叠螺旋轨迹一圈圈均匀缓慢喷射。 (4)喷射次数及搭接:一次喷射厚4~6cm,共两次喷射完毕,搭接喷射长度不小于2Ocm,与放坡段结合部超喷1.5m。
(5)停机,任何时候、任何原因停机都必须先停止喷射泵电机而后关风机。电机停止转动后必须继续通风,直至管道内残料吹尽。 (6)停止工作,在下列情况下,要暂时停止喷射工作: ①大风妨碍喷射手进行工作时;
②天气变冷接近结冰,而工程不能得到保护时;
③雨水会冲刷新喷面上的水泥,从而造成混凝土脱落时。
(7)养护:喷射混凝土的坍落度低,具有粗糙的表面,又常以薄壁结构存在,故良好的养护就显得十分重要。一般应在终凝两小时后喷水养护,养护时间不得少于7昼夜。护壁混凝土强度达到设计强度70%以上时方可进行下层土方开挖施工。
(8)以上步骤完成后进行第三步土方开挖,开挖至基底。
中学项目基坑支护施工方案