7、下列有关髙压储存装置的安装要求描述,正确的是( )。
A.储存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定,要牢固可靠,并做防腐处理 B.操作面距墙或操作面之间的距离不食小于1.0m,且不小于储存容器外径的1.5倍 C.同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超20fflm D.二氧化碳灭火系统要设检漏装置 E.容器阀和集流管之间采用挠性连接 8、重大活动的活动特点包括( )。 A.活动场所简单 B.多种活动交织
C.活动筹备期长 D.社会影响力大 E.参与人数众多
9、下列属于消防安全措施中灭火措施的是( )。 A.初期火灾扑救 B.专业队伍救援
C.人员自救 D.防止火灾发生 E.专业队伍扑救
10、下列情况属于较大火灾的是( )。
A.3人以上10人以下死亡 B.10人以上30人以下死亡 C.10人以上50人以下重伤
D.1000万元以上5000万元以下直接财产损失 E.50人以上100人以下重伤
11、在火灾自动报警系统布线中,管路超过一定长度时,应在便于接线处装设接线盒的有
第 21 页 共 29 页
( )。
A.管子长度每超过30m,无弯曲时 B.管子长度每超过20m,有1个弯曲时 C.管子长度每超过10m,有2个弯曲时 D.管子长度每超过8m,有3个弯曲时 E.管子长度毎超过5m,有4个弯曲时
12、某消防服务机构对建筑面积为30000m2的大型地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为4米,隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰墙面,隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有( )。
A.防火隔间的门为乙级防火门 B.采用轻钢龙骨石膏板吊顶 C.设置供人员休息用的座椅
D.不同防火分区开向防火隔间门的距离为4m E.采用阻燃壁纸装饰墙面
13、下列医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园中,能界定为消防安全重点单位的有( )。
A.住院床位有100张的医院 B.老人住宿床位有60张的养老院 C.学生往宿床位有80张的学校 D.幼儿性宿床位有30张的托儿所 E.幼儿住宿床位有55张的幼儿园
14、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当( )时,竣工验收判定为合格.
A.A=0 B.B≤2 C.B+C≤8
第 22 页 共 29 页
D.B≤2 E.B+C≤6
15、消防重点部位的档案管理要做到“四个一”,即( )。
A.一制度 B.—表
C.一方法 D.一图 E.一计划
16、设计火灾是对某一特定火灾场景的工程推述,可以用一些参数来表现其特征。下列可以计量或计算的参数中,可以用来表现设计火灾特征的有( )。
A.热释放速率 B.火场温度
C.火灾增长速率 D.火场能见度 E.物质分解率
17、系统主要组件安装应特合( )。
A.消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上 B.应急照明控制器落地安装时,其底边宜髙出地坪1.3-1.5m C.应急电源盒与灯具间的连接线应采用螺栓连接方式
D.应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以土 E.应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上
18、工业建筑检查时,根据( )等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积。
A.火灾危险性类别 B.建筑物耐火等级
C.建筑层数
第 23 页 共 29 页
D.建筑结构类型 E.建筑防水等级
19、防护电器的设置参数应满足( )。
A.额定电流不应小于回路的计算负载电流 B.整定电流不应大于回路的计算负载电流 C.额定电流不应小于回路的允许持续载流量 D.整定电流不应大于回路的允许持续载流量
E.保证防护电器有效动作的电流不;磁大于回路载流量的1.45倍
20、公安部1999年05月25日颁布的《公共娱乐场所消防安全管理规定》规定:在地下建筑内设置公共娱乐场所,应当符合下列规定:( )。
A.只允许设在地下一层;
B.通往地面的安全出口不应少于二个,安全出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定;
C.应当设置机械防烟排烟设施;
D.应当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统; E.严禁使用液化石油气;
第 24 页 共 29 页
试题答案
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、【参考答案】B 2、D 3、B 4、A 5、B
6、参考答案:B 7、B 8、【答案】B 9、A 10、答案:D 11、参考答案:C 12、【答案】A 13、【答案】D 14、参考答案:B 15、B
16、参考答案:A 17、参考答案:B 18、D 19、B 20、B
21、参考答案:D 22、【参考答案】B 23、答案:C
第 25 页 共 29 页