悬 挑 式 卸 料 平 台 施 工 方 案
湖南省第六工程有限公司 2013年9月26日
目 录
第一章 编制说明与依据
1.1编制说明 1.2编制依据 第二章 工程概况
2.1工程概况 第三章 卸料平台设计 第四章 搭设技术要求
第五章 搭设、使用及拆除施工工艺 5.1卸料平台的搭设 5.2卸料平台的使用 5.3卸料平台的拆除.移动
第六章 卸料平台坍塌应急救援方法 第七章 卸料平台荷载受力验算
第一章 编制依据 1.1编制说明
为了顺利完成本工程卸料平台安装工程,在全面深入、细致地学习有关规范,充分熟悉设计意图的基础上,结合本工程的特点,确保施工优质高效、安全 、文明施工的指导原则,编制本施工方案。 1.2编制依据
1.2.1 《钢结构设计规范》(GB50017—2003) 1.2.2 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 1.2.3 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.2.4 祥瑞苑定向限价房施工图纸 1.2.5 本企业同类工程施工经验和技术资料
第二章 工程概况 2.1工程概况
工程名称:祥瑞苑定向限价房1#.2#.3#.4#楼及7#.8#楼 建设单位:泸州市兴泸居泰房地产有限公司 设计单位:核工业西南勘察设计研究院有限公司 建筑面积:124798.59M2 建筑层数:18层 建筑层高:3.00米 建筑总高:58.70米
工程地址:泸州市江阳区沙茜大道北侧。 结构类型:框架剪力墙结构
第三章 卸料平台设计
本工程卸料平台采用活动悬挑式搭设,主要用作塔吊吊运拆卸模板、建筑杂物等材料时使用,下一层吊运完毕后,将平台移上上一层使用,如此类推。
卸料平台搭设尺寸为:挑出建筑物长度4.00 m ,平台宽度2.00m;
主梁采用16a号槽钢,槽口竖向,主梁 (水平钢梁)的悬挑长度4.00 m,悬挑水平钢梁间距2.0 m;主梁一端架设在建筑物楼面上,外端设置Φ25mm钢筋(Q235)吊环,用Φ20mm钢丝绳悬吊,钢丝绳上端吊在上层楼面的预埋吊环。吊环采用Φ25钢筋(Q235)设置。
在平台面上铺设30mm厚钢板。
卸料平台向外三个方向的周边设置1.2米高防护栏,防护栏设置二道水平通长钢管,防护栏立杆采用钢管间距1.50米一道。防护栏外立面满挂密目式安全网,底部设置180mm高挡脚板。防护栏立杆采用活动式设置,在平台的周边(主次梁面上)根据立杆的布置布位置焊接一根Φ48短钢管,处露长度约200mm,平台底板在楼层上安装完毕后,将平台护栏的立杆套在预留焊接的短钢管上。而在移动卸料平台时,先将平台护栏从平台上拆卸后,才移动平台底板,从而方便了平台安装施工,也使护拦不易因平台吊运时碰损。
卸料平台容许承载力:均布活动荷载2.0kN/m2,最大堆放材料荷载20.00kN。 第四章 搭设技术要求
4.1、操作平台搭设质量技术要求:
4.1.1、卸料平台的上部拉结点,必须位于建筑物上(或预埋件上),不得设置在脚手架等施工设备上;
4.1.2、斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设置前后两道,并进行相应的受力计算; 4.1.3、卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口;
4.1.4、卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏;
4.1.5、卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验才能松卸起重吊钩;
4.1.6、钢丝绳与水平钢梁的夹角最好在45-60度;
4.1.7、卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱
焊应及时修复;
4.1.8、操作平台上应显著标明容许荷载(限载2吨),人员和物料总重量严禁超过设计容
许荷载,配专人监督。 4.2、卸料平台搭设安全技术要求
4.2.1.平台安装工人必须具备特种工上岗证并经考核合格后方可上岗操作,施工前必须进行安全技术交底;