好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

消防安全案例分析模拟题15

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

消防安全案例分析模拟题15

案例分析题

某服装厂,共2层,层高为6m,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.5h,每层建筑面积为4000m2,且每层划分为一个防火分区。该厂房的正北面是耐火等级为二级的四层铝粉厂房,层高为4.5m,正南面是耐火等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染厂,东面是耐火等级为二级的6层包装厂。该服装厂共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间。除首层外门净宽度均为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m,同时按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。

根据以上场景,回答下列问题。1. 服装厂四周的厂房、仓库的耐火等级以及层数符合要求吗?为什么?

答案:1)铝粉厂房生产的火灾危险类别属于乙类,因为其耐火等级为二级,所以最多允许层数为6层,因此符合要求。

2)食用油仓库因其实储存闪点大于60℃的液体,所以该仓库的储存物品的火灾危险性类别是丙类1项,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数为5层,因此符合要求。

3)印染厂生产的火灾危险类别属于丙类,因其耐火等级为三级,所以最多允许层数为2层,因此符合要求。

4)包装厂生产的火灾危险类别属于丙类,因其耐火等级为二级,所以最多允许层数为不限,因此符合要求。

2. 该服装厂的耐火等级应为几级?每层划分为一个防火分区,是否合适?

答案:因为该服装厂屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不

燃性构件,耐火极限为2.5h,所以其耐火等级应为三级。每个防火分区的最大允许建筑面积为2000m2,又因为该厂房设置了自动喷水灭火系统,所以,每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1倍。因此该服装厂每层建筑面积为4000m2,且每层划分为一个防火分区,符合要求。

3. 若在该服装厂设置办公室、休息室,应符合哪些设置要求?

答案:因为该服装厂属于丙类厂房,所以应符合丙类厂房设置办公室、休息室的要求。所以设置在服装厂的办公室、休息室应满足以下条件:办公室、休息室应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口,如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。

4. 该服装厂应设什么形状的消防车道?消防车道应满足什么要求?

答案:该服装厂的占地面积大于3000m2,应设置环形消防车道;确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于8%。消防车道与厂房之间不应设置妨碍消防车作业的障碍物。环形消防车道至少应有两处与其他车道连通,必要时还应设置与环形车道相连的中间车道,且道路设置应考虑大型车辆的转弯半径。

5. 服装厂与四周的厂房、仓库防火间距应满足什么要求?

答案:因为该服装厂的生产的火灾危险类别属于丙类,同时耐火等级为三级,所以该服装厂与铝粉厂房、食用油仓库、印染厂及包装厂之间的防火间距分别不应小于12m、12m、14m及12m。

6. 若该服装厂受选址条件限制,与己建40年耐火等级为二级的4层铝粉厂房之间的防火间距仅为11m,问:通常情况下,两者之间的防火间距不应小于多少