八、使用管理

1 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。脚手架不得与模板支架相连。 2 模板支架使用期间,不得任意拆除杆件,当模板支架基础下或相邻处有设备基础、管沟时,在支架使用过程中不得开挖,否则必须采取加固措施。

3 架体因特殊原因或使用荷载变化而发生改变时,需采取措施(编制补充专项施工方案),重新验收。

4 混凝土浇筑过程中,应派专人观测模板支撑系统的工作状态,观测人员发现异常时应及时报告施工负责人,施工负责人应立即通知浇筑人员暂停作业,情况紧急时应采取迅速撤离人员的应急措施,并进行加固处理;混凝土浇筑过程中,应均匀浇捣,并采取有效措施防止混凝土超高堆置。

九、模板支撑体系位移的检测控制

梁板高支撑模板采用扣件式脚手架支撑体系,在搭设和钢筋安装、混凝土浇捣施工过程中,必须随时进行检测。

1、班组日常进行安全检查,项目每周进行安全检查,分公司每月进行安全检查,所有安全检查记录必须形成书面材料。

2、日常检查、巡检重点部位:

1 杆件的设置和连接、扫地杆、支撑、剪刀撑等构件是否符合要求; ○

2 底座是否松动,立杆是否符合要求; ○

3 连接扣件是否松动; ○

4 架体是否有不均匀的沉降,垂直度偏差是否超出规范要求; ○

5 施工过程中是否有超载的现象; ○

6 安全防护措施是否符合规范要求; ○

7 脚手架体和脚手架杆件是否有变形的现象。 ○

3、在承受六级大风或大暴雨后必须进行全面检查。

4、在浇捣梁板混凝土之前,由项目部对脚手架全面检查,合格后方可开始浇筑混凝土。浇筑混凝土的过程中,由质检员、安全员、施工员对架体进行检查,随时观测架体变形,发现隐患,立即停工整改,隐患消除后在进行施工。

5、监测方案包括:

(1)监测项目:支架沉降、位移和变形。 (2)监测点布设:

观测点需尽量选择在受力最大位置,即主梁的跨中,每个监测平面布设不少于3个支架沉降观测点。均布设九个监测剖面,每个监测剖面应布置2个支架水平位移观测点和3个稳定性沉降观测点及3个支架沉降观测点。

必须使用经纬仪、水平仪等监测仪器进行监测,不得目测,监测仪器精度应满足现场监测要求,并设变形监测报警值。

(3)监测频率:

在浇筑砼过程中应实施实时监测,一般监测频率不宜超过20~30分钟一次,浇筑完

毕后不少于2小时一次。

高支模搭设允许偏差及预警值要求

项目 3m<L≤4m 立杆钢管弯曲 4m<L≤6.5m 水平杆、斜杆钢管弯曲 L≤6.5m ≤20 ≤30 绝对偏差≤30 相对值≤H/400 ≤10mm 12mm 25mm 22mm 0.75×H/400 5 mm 经纬仪、水准仪 经纬仪、水准仪 经纬仪、水准仪 经纬仪、水准仪 经纬仪、水准仪 允许偏差㎜ ≤12 预警值㎜ 8mm 检查工具 经纬仪、水准仪 立杆垂直度全高 立杆脚手架高度H内 支撑沉降 6、高大模板施工过程中,施工单位进行监测,每次监测结果必须由检测人、项目经理提供给监理单位。

7、检测结果报告必须包括监测项目及允许值、报警值、监测数据处理分析、检测结果评述。

8、监测数据接近或达到报警值时,应组织有关各方采取应急或抢险措施,同时须向主管部门报告。

十、模板支撑系统拆除与堆放

混凝土结构部位拆模强度表

结构类型 结构跨度(m) ≤2 板 >2,≤8 >8 梁 ≤8 >8 ≤2 悬臂构件

1、模板支架拆除施工工艺:拆除程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则,一般的拆除顺序为:脚手板→剪刀撑→横向水平杆→纵向水平杆→立杆。

2、拆除要点

1 模板拆除时,混凝土的强度必须达到一定的要求,如果混凝土没有达到规定的○

强度要提前拆模时,必须经过计算(多留混凝土试块,拆模前混凝土试块经试压)确认其强度能够拆模,才能拆除。

2 拆模的顺序和方法,应按照模板支撑设计书的规定进行,或采取先支的后拆,○

后支的先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板的方法,严格遵守从上而下的原则进行拆除。

3 拆模板时应将拆下的木楞、模板等,随拆随派人运到远离基础较远的地方(指○

定地点)进行堆放,以免基坑附近地面受压造成坑壁塌方;拆除的模料上铁钉应及时拔除干净,以防扎伤人员。

4 拆除模板时,要站在安全的地方,严禁用撬棍或铁锤乱砸,对拆下的大块胶合○

板要有人接应拿稳,应妥善传递放至地面,严禁乱掷;拆下的支架,按规格堆放整齐;对活动部件必须一次拆除,拆完后方可停歇,如中途停止,必须将活动部分固定牢靠,以免发生事故;水平拉撑,应先拆除上一道拉撑,最后拆除后一道水平拉撑。

5 拆除要从上到下,不得向地面抛掷模板及支撑;应轻轻撬动模板,严禁锤击,○

>2 按设计强度的百分率(%) 50 75 100 75 100 75 100 并应随拆随按指定地点堆放。多层楼板模板支柱的拆除,当上层楼正浇筑混凝土时,下层楼板的支撑不得拆除,待混凝土浇筑完毕7天后再进行拆除下一层楼板支撑(但混凝土强度必须达到设计强度要求)。

6 拆除完毕的模板严禁堆放在外脚手架上。 ○

7 拆除脚手架前的准备工作应符合下列规定: ○

· 应全面检查模板支架的扣件连接件、连墙杆、支撑体系等是否符合构造要求; · 应检查结构并补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施;

· 应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底; · 应清除模板支架上杂物及地面障碍物。 8 卸料时应符合下列规定: ○

· 各构配件严禁抛掷至地面;

· 运至地面的构配件应按规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第8.1.2~8.1.5条规定及时检查、整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。