好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kv线路技术标

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . . .. .

目 录

编 制 说 明 ...................................................................................................................... 1 第一章 工程概况 ............................................................................................................ 2 第二章 施工现场组织机构 ............................................................................................ 5 第三章 施工现场总平面………………………………………………………………8 第四章 施工方案 .......................................................................................................... 10 第五章 工期及施工进度计划 ........................................................................................ 31 第六章 质量目标及技术组织措施 .............................................................................. 37 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施 .................................................... 45 第八章 环境保护及文明施工 ...................................................................................... 52 第九章 计划、统计和信息管理 .................................................................................... 58

-

c. .. .. .

. . . .. .

编制依据

1、国家颁布的《10kV及以下架空电力线路施工及验收规范》等有关电力线路施工的规程、规范及规定;

2、龙河镇小水电供电区、金鸡岭农场10KV及低压配电网新建与改造工程施工招标文件;

3、《海南省城网10kV及以下建设与改造工程结算编制的有关规定》; 4、国家颁布的《建设工程项目管理规范》等有关电力线路施工管理的规程、规范及规定;

5、《电能计量装置技术管理规程》(DCT/448-2000)、《农村底压电力技术规范》(DL-T499-2000)《2007年城区用户计量装置改造工程施工工艺标准》

6、国家电力公司颁布的《电力建设工程施工技术管理导则》; 7、国家颁发《电业安全工作规程(电力线路部分)》 8、南方电网公司“安健环”系列标准规定; 9、海南电网公司工程建设规定标准;

10、线路经过地区的政府及相关部门颁布的有关法规及规定; 11、对线路经过地区的实地调查、勘测资料。

c. .. .. .

. . . .. .

第一章 工程概况

1.1工程概况

1.1.1项目法人、建设、监理、施工单位:

工程建设单位:海南电网定安供电公司 工程监理单位:广东创成建设监理咨询有限公司 工程设计单位:海南电力设计研究院 工程施工单位:海南送变电工程有限公司 工程建设地点:定安县金鸡岭国营农场

工程建设期限:2007年11月01日至2007年12月30日 1.1.2工程概况: 1. 10kV主供电线路

10KV新建与改造线路长39.232Km。 2.低压配电及线路

低压线路81.574 Km,进户线51.390Km,变压器35台,改造农户1747户。

1.2工程特点

1.2.1 设计特点

1导线采用LGJX-35/6钢芯铝铰线,导线安全系数K=3.5,导线最大使用应力为84MPa。

2 绝缘子采用直线杆PSQ-15T瓷柱,耐张杆及跳线采用X-7悬式绝缘子,电瓷外绝缘爬电距分别为4.16cm/KvT 4.3cm/kV。耐张线夹采用螺栓紧固,型号为NLD-1,跳线采用并沟线夹,型号为JB-1。

3 导线对地,对建筑物的距离:

导线在最高气温、无风时,垂直对距离在居民区为6.5m,非居民区为5.5m。本工程采用15m电杆,埋深2.5m。 1.2.2工程特点

c. .. .. .

. . . .. .

1 钢筋混凝土电杆是依据省电力公司下达的关于农网改造“环行钢筋混凝土(1/75锥形)电杆制造图”,上9m梢径Ф310电杆配筋为20ФS5.0碳素钢丝。

2 杆位:施工单位对平面示意图上所标明的杆位,转角方向,档距应确认无误后方可施工,如发现施工现场与设计不符,应及时通知设计代表。电杆组立后应正直,电杆横向位移不应大于50mm,杆身倾斜不应大于杆梢直径的1/2。转角杆不应向内角倾斜,向外角方向倾斜不应超过杆梢直径。终端杆不应向受力方向倾斜。电杆组装有困难时应查明原因,个别螺孔不对需要扩孔时,扩孔部分不应超过3mm,超过3mm时应堵焊后重新打孔,并进行防腐处理,严禁用气割进行扩孔或烧孔。

3 架线

1)所使用的导线必须符合国家或部颁标准,并有出厂检验合格证明书。 2)放线过程必须对线材进行认真的外观检查。并采取必要的措施保护导线,尽量避免导线与地面直接摩擦,如发现导线损伤,必须按“施工及验收规范”所规定的程序和要求进行处理后方可进行下道工作。

3)导线挂线和紧线前须在挂线、紧线杆装设临时拉线。临时拉线挂在横担挂线处,其方向与导线的张力方向相反。

4)紧线时必须观测弧垂,导线紧线后各相弧应力求一致,紧线弧垂值与设计值偏差及三相弧垂不平衡值不得超出《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》(GB50173-92)的范围。

5)附件安装全部金具,绝缘子必须有出厂合格证书,并符合国家或部颁标准,无合格证明者不得使用。非标金具须符合设计图纸要求,安装前必须仔细检查绝缘子,金具表面。绝缘子不得有裂痕、碰损、疵点;金具表面应光滑,镀锌良好,无毛刺、不变形。

6)UT线夹的回头应用钢丝卡牢 5基础施工注意事项

1)钢筋砼底盘安装找正后,上表面应与电杆轴线垂直,并填土夯实在底盘上表面,以防立杆时移动。

c. .. .. .

. . . .. .

2)拉盘的设置位置、深度、方向要符合设计要求,拉盘上平面要与拉线垂直。卡盘安装要符合规范要求。拉线上的绝缘子距地面不小于2.5m。拉线对地夹角一般要求:转角杆拉线对地夹角取45度。直线杆防风对拉线地夹角取60度。

3)基坑土壤的回填必须认真夯实,每回填500mm夯实一次。回填土要高出地面300mm,以防回沉。

6.台区安装

1)变压器低压配电网应采用TN-C系统

2)严格控制低压供电半径在500M以内,以满足供电末端电压质量的要求。 7其他

1)本工程布线方式为垂直排列。 2)所有金属件须经热镀锌防腐处理。

3)线路铭牌、杆号、警示、标识等的刷写与制作由施工单位与建设单位商定,并按南方电网《安健环标准》统一规格执行。

4)重要交叉跨越施工较多,搭设跨越架以及展放导地线工作量大,技术性、安全性要求较高

c. .. .. .

10kv线路技术标

......目录编制说明......................................................................................................................
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
373vz085k27d82u9zjlx7yogl1itk200ir6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享