好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下车库通风排烟课程设计范例

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

地下车库通风排烟课程设计范例

一 建筑物概况

该工程为济南市某住宅楼地下车库通风排烟的设计,该地下车库层高3、5m,车库所用面积为5238、36m,车库总停放车辆为132辆。

2

二系统方案的划分确定

根据文献车库的防火分类表3、0、1,汽车库停车辆在50~150辆时,防火等级为三级。3、0、3地下汽车库的耐火等级应为一级。文献[1]汽车库防火分区最大允许建筑面积表5、1、1得,耐火等级为一级的地下车库的防火分区的最大允许建筑面积的2000m2,5、1、2汽车库内设有自动灭火系统时,其防火分区的最大建筑面积可以按表5、1、1的规定增加一倍。7、1、2停车数超过十辆的地下车库应设置自动灭火系统。综上所述,此系统设置自动灭火系统,防火分区最大允许建筑面积为4000m2。

根据文献[1]8、2、1面积超过2000m2的地下车库应该设置机械排烟系统,排烟系统可与人防、排气、通风等合用。8、2、2设有机械排烟系统的汽车库,其每个排烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不得跨越分防火分区。

根据上述,对此地下车库进行分区,防火分区共分两区,面积分别为1293、8m2,3944、5m2。在对防火分区进行防烟分区,防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不下于0、5m的梁划分,防烟分区的面积依次为1277、6m2,1277、6m2,1389、3m2,1293、8m2。

[1]

三送排风与排烟的计算

1.排风量的确定

地下车库散发的有害物数量不能确定时,全面通风量可按换气次数确定。根据文献表13、2-2地下汽车库平时排风量的确定中,出入频率较小的住宅建筑单层车库换气次数取4次/h,计算换气体积时,当层高≤3m时,按实际高度计算,当层高>3m时,按3m计算。 该地下车库的层高为3、5m,计算换气面积时取3m。 根据文献,L?nVf

[3]

[2]

式中 L—全面通风量,m/h

3

n—换气次数,1/h Vf—通风房间体积,m

3

根据上述公式计算个防烟分区的排风量如下表:

地下车库通风排烟课程设计范例

防烟分区 排风量m/h 31 15331 2 15331 3 16672 4 15525 总计 62859 2.送风量的确定

设置机械排风系统的车库,如用汽车坡道进行自然补风,车道断面的风速不应大于0、5m/s,以保证进出车辆不受影响[7]。本车库采用自然补风时车道断面的风速:

v?QA=62859/(3600×8×3、5×2)=0、31m/s<0、5m/s,符合要求,所以排风时用汽车坡

道自然补风。 3、排烟量的确定

文献[1]8、2、4排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次/h确定。 根据文献,L?nVf

[3]

式中 L—全面通风量,m/h n—换气次数,1/h Vf—通风房间体积,m

3

3

根据上述公式计算个防烟分区的排烟量如下表:

防烟分区 排烟量m/h 31 2683 2 3 4 27170 总计 110005 3.补风量的确定

文献13、5、3机械排烟设计要点中规定,设置机械排烟的地下室,应考虑不小于排烟量50%的机械补风。

防火分区一:Gb=(26830+26830+29175)×50%=41417、5m/h

3

[2]

防火分区二:Gb=27170×50%=13585m/h

3

四 风口及风管布置与计算

1、风管及风口的布置

送排风口的布置应使室内气流分布均匀,避免通风死区,送风口设置位置宜远离排烟口,二者的水平距离不应小于5m的原则。每个防烟分区应设置排烟口,排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上,排烟口距防烟分区最远点的水平距离不超过30m。房间的机械排烟系统应该按防烟分区设置。

根据文献[1]8、1、6风管应采用不燃材料制作,并不应穿过防火墙、防火隔墙,当必须穿过时,除应满足本规范第5、2、5条的要求外,还应在穿过处设置防火阀。防火阀的动作温度

[2]

[1]

[4]

地下车库通风排烟课程设计范例

宜为70℃,风管的保温材料应采用不燃材料或难燃材料;穿过防火墙的风管,其位于防火墙两侧各2m范围内的保温材料应为不燃烧材料。 此系统排风排烟口分开布置。

(1)确定排风口、排烟口数量以及具体尺寸 排风口风速取不超过7m/s,这里取6m/s

根据文献[6]中对百叶风口的规定,假定排风口面积选取400mm×300mm,根据Q?vA得:Q=0、12×6=0、72m/s

防烟分区一:排风量为15331m/h=4、26m/s,np=4、26/0、72=5、9个,取6个排风口,

3

3

则每个排风口的实际流量为4、26/6=0、71m/s,根据A?Qv=0、71/6=0、118m,实际选取400mm×300mm的单层百叶风口。 防烟分区二:排风量为15331m/h=4、26m/s,np=4、26/0、72=5、9个,取6个排风口,

3

3

32

则每个排风口的实际流量为4、26/6=0、71m/s,根据A?Qv=0、71/6=0、118m,实际选取400mm×300mm的单层百叶风口。 防烟分区三:排风量为16672m/h=4、63m/s,np=4、63/0、72=6、4个,取7个排风口,

3

3

32

则每个排风口的实际流量为4、63/7=0、66m/s,根据A?Qv=0、66/6=0、11m,实际选取400mm×300mm的单层百叶风口。 防烟分区四:排风量为15525m/h=4、13m/s,np=4、13/0、72=5、7个,取6个排风口,

3

3

32

则每个排风口的实际流量为4、13/6=0、0、69m/s,根据A?Qv=0、69/6=0、115m,选取400mm×300mm的单层百叶风口,实际风速为5、75m/s,满足要求。

根据文献8、2、6机械排烟管道风速,采用金属管道时不应大于20m/s;采用内表面光滑的非金属材料风道时,不应该大于15m/s。排烟口的风速不宜超过10m/s。排烟口风速取10m/s。

根据文献百叶风口规格,假定排烟口面积为500mm×600mm,根据Q?vA得:Q=0、6×0、

[6][1]

32

5×10=3m/s

防烟分区一:排烟量为26830m/h=7、5m/s,np=7、5/3=2、5个,取2个排烟口,则每个排

3

3

3

地下车库通风排烟课程设计范例

地下车库通风排烟课程设计范例一建筑物概况该工程为济南市某住宅楼地下车库通风排烟的设计,该地下车库层高3、5m,车库所用面积为5238、36m,车库总停放车辆为132辆。2二系统方案的划分确定根据文献车库的防火分类表3、0、1,汽车库停车辆在50~150辆时,防火等级为三级。3、0、3地下汽车库的耐火等级应为一级。
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
373p27stpf0fluh9boav3qhtz4wh9l00tw4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享