好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

配电箱尺寸标注标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档可能无法思考全面,请浏览后下载!

表箱体尺寸标注标准

一.住宅电能表箱体尺寸标注标准

序号 箱体尺寸表数 安装方式 备注 (WxHxC) 1 300x500x160 1表箱 MB 1 1表箱 暗装/明装 2 500x500x160 2表箱 MB 2 2表箱 暗装/明装 3 3表箱 MB 3A 650x500x180 3表箱 暗装/明装 4 3表箱 MB 3B 500x800x180 3表箱 暗装/明装 5 4表箱 MB 4A 500x800x180 4表箱 暗装/明装 6 4表箱 MB 4B 850x500x180 4表箱 暗装/明装 7 5表箱 MB 5A 650x800x180 5表箱 暗装/明装 8 5表箱 MB 5B 550x1000x180 5表箱 暗装/明装 9 6表箱 MB 6A 650x800x180 6表箱 暗装/明装 10 6表箱 MB 6B 550x1100x180 6表箱 暗装/明装 11 850x800x180 8表箱 MB 8 8表箱 暗装/明装 12 650x1100x180 9表箱 MB 8 9表箱 暗装/明装 13 12表箱 MB 12A 650x1400x180 12表箱 暗装/明装 14 12表箱 MB 12B 850x1100x180 12表箱 暗装/明装 注:1以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-31; 2. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,5.采用磁卡电度表时,箱面应留

插卡孔;箱体采用1.2~1.5mm钢板制作;

3.本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 4.墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

电表箱 型号 二.86系列电能表技术参数

名称 精额定电流(A) 度 DD862 5 单相有2 DD862-4 1.5,2.5,3,5,10,15,20,30, 额定电外型尺寸接线 压(V) (mm) 互感器 100 200 直接接功电能220 124x207x11入 DD862-6 10(20),10(40),15(60,)20(80) 240 表 8 互感器 DT862 1.5(6),3(6) 直接接三相有DT862-4 2 5.10.15.20.30 380 功电能DT862-6 220 172x279x12入 10(60),30(90) 表 4 互感器 DS862 3(6) 直接接三相无DS862-4 2 1.5(8),5(20),10(40) 100 功电能380 172x279x12入 表 4 互感器 DS862-6 1(6) 1.以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-49; 2.预付费表一般采用DDY型号,厂家不同而不同;参数参考DD862-6系列;

1 / 5

型号 文档可能无法思考全面,请浏览后下载!

三.住宅户内照明配电箱尺寸参数

序号 明装 嵌入暗装 箱体尺寸(WxHxC) 出线回路单极短路器数量 3~6 7~10 11~15 16~21 22~26 27~33 1 LB11 LBR11 250x250x120 2 LB12 LBR12 350x250x120 3 LB13 LBR13 450x250x120 4 LB14 LBR14 550x250x120 5 LB15 LBR15 600x250x120 6 LB16 LBR16 750x250x120 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-57; 2. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm; 3. 分路断路器每极宽度为18 mm;

四.普通照明配电箱尺寸参数

序号 体尺寸进线断路出线回路单极(WxHxC) 器小于A 短路器数量 1 LB21 LBR21 300x500x120 63 9~15 2 LB22 LBR22 400x500x120 63 16~24 3 LB23 LBR23 460x500x120 63 25~33 4 LB24 LBR24 560x500x120 63 34~40 5 LB25 LBR25 660x500x120 63 41~50 6 LB31 LBR31 600x500x120 250 <24 7 LB32 LBR32 700x500x120 250 <30 8 LB33 LBR33 800x500x120 250 <36 9 LB34 LBR34 1000x500x120 250 <46 10 LB35 LBR35 1200x500x120 250 <58 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-59.61; 2. 箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作;

3. 箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色。 4. 本箱体进线断路器为63A,进线截面不大于25mm2; 5. 分路断路器每极宽度为18 mm; 6. 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

明装 嵌入暗装 箱

2 / 5

文档可能无法思考全面,请浏览后下载!

五.动力配电箱尺寸参数

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5.

嵌入暗明装 箱体尺寸元器件 备注 (WxHxC) 装 PBR11 300x500x180 PBR12 400x600x200 PBR13 500x800x200 PBR14 600x1000x220 PBR15 800x1000x220 PBR16 800x1200x250 PB11 300x500x180 PB12 400x600x200 PB13 500x800x200 PB14 600x1000x220 PB15 800x1000x220 PB16 800x1200x250 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-63.64。 箱体采用1.2~1.5mm电解钢板或冷轧钢板制作;

箱体表面采用环氧树脂静电喷涂或烤漆,不注明一般为浅灰色。 墙体留洞尺寸为箱体尺寸加10mm;

PC级双电源带分支配电开关箱尺寸:600X800X200

六.动力配电柜参数

序号 断路器等箱体尺寸进线断路分断路器不大(WxHxC) 级(A) 器不大于 于 1 PB8011 630 600x1600x400 630A 315A 2 PB8012 630 600x1800x400 630A 315A 3 PB8013 630 800x1800x400 630A 315A 4 PB8014 630 600x2200x600 630A 315A 5 PB8015 630 800x2200x600 630A 315A 6 PB8021 630 600x1600x400 630A 315A 7 PB8022 630 600x1800x400 630A 315A 8 PB8023 630 800x1800x400 630A 315A 9 PB8024 630 600x2200x600 630A 315A 10 PB8025 630 800x2200x600 630A 315A 11 PB8026 630 900x2200x600 630A 315A 12 PB8027 630 900x2200x600 630A 315A 1. 以上参数选自华北标《低压配电装置》09BD3-63.64。 2. PB801柜为高层住宅落地式动力配电柜,柜前检修,可靠墙安装; 3. 柜体采用不小于2mm冷轧钢板制作;柜体表面采用环氧树脂静电喷涂