好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

万科金域蓝湾施工组织设计方案 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

万科金域蓝湾二期工程施工组织设计

湛江市第四建筑工程有限公司

2. 负荷计算及导线选择 2.1 施工现场用电总负荷计算:

设备总容量 Pe=1173KW Kx=0.50 cosφ=0.9 tgφ=0.48 有功负荷 Pis=Pe·Kx=1280×0.55=645KW 无功负荷 Qis=Pis·tgφ=645×0.48 = 310KVAR

视在负荷 Sis=√Pis2+Qis2 =√6452+3102 = 716KV Sis 716

计算电流 Iis= = =1089A √3 ·U 1.73×0.38

甲方引入施工电源线BV—4×100+1×80mm2,总配电柜内铜母线按载流量选为4(100×4)+1(80×4)。

①回路设备容量P1=290KW Kx=0.5 cosφ=0.75 P1·Kx 290×0.5

计算电流I1= =──────── =294A √3·U·cosφ 1.73×0.38×0.75

查:聚氯乙烯绝缘铜导线穿管敷设的允许载流量选择铜芯电缆为VV—3×240+1×

120+1×35mm2。

②回路设备容量P2=280KW Kx=0.5 cosφ=0.75 P2·Kx 280×0.5

计算电流I2= = =284A √3·U·cosφ 1.73×0.38×0.75

查:聚氯乙烯绝缘铜导线穿管敷设的允许载流量选择铜芯电缆为VV—3×

185+1×70+1×35mm2。

③回路设备容量P3=250KW Kx=0.55 cosφ=0.75 P3·Kx 250×0.55

计算电流I3= = =279A √3·U·cosφ 1.73×0.38×0.75

查:聚氯乙烯绝缘铜导线穿管敷设的允许载流量选择铜芯电缆为VV—3×

185+1×70+1×35mm2。

④回路设备容量P1=230KW Kx=0.55 cosφ=0.75

26

万科金域蓝湾二期工程施工组织设计

湛江市第四建筑工程有限公司

P1·Kx 230×0.55

计算电流I1= =──────── =256A √3·U·cosφ 1.73×0.38×0.75

查:聚氯乙烯绝缘铜导线穿管敷设的允许载流量选择铜芯电缆为VV—3×240+1×

120+1×35mm2。

3. 安全用电技术措施

本工程施工现场用电始终贯彻执行“安全第一,预防为主”的方针,确保在施工现场用电中的人身安全和设备安全,并使施工现场供用电设施的设计、施工、运行及维护作到安全可靠。

3.1 配电房的位置选择应符合以下要求:

靠近电源,便于线路的引入和引出;

保证不受洪水冲,不积水,地面排水坡度不小于0.5%; 避开易燃易爆危险地段和有激烈振动的场所;

3.2

架空配电线路和埋设电缆线路:

架空线杆宜采用钢筋混凝土杆或木杆,木杆的材质需坚实; 架空线杆不得有积水,下沉及杆基积水现象; 架空线离地面及施工作业区高度不应小于2.5m;

埋设电缆线路的沟槽采用砖砌,深度0.2~0.7m,沟底铺砂100mm厚;

在同一挡排距内,一根导线的接头不得多于1个,同一条线路在同一档距内接头不应超 过2个; 3.3

接地保护

大型机械设备的金属外壳采取可靠的接地保护;

电器设备的工作零线与保护接地线必须分开,保护零线上严禁设开关或熔断器; 用电设备接地线采用并联接地方式,严禁串联接地或接入零线;

接地线采用焊接、压接、螺栓连接或其它可靠方法连接,严禁缠绕或勾挂连接;

3.4

配电箱和开关箱

配电箱和开关箱应安装牢固;

地面上所设的配电箱和开关箱,位置需高出地面,附近不可堆杂物;

配电箱和开关箱的进线口和出线口设于侧面或底面,电源引出线设防水弯头; 照明和动力合用同一配电箱时,应分别配闸刀;

27

万科金域蓝湾二期工程施工组织设计

湛江市第四建筑工程有限公司

3.5 熔断器和插座

熔断器和插座规格应满足被保护的线路所需的要求,严禁使用不合格熔断器,严禁使用铜丝代替熔丝;

3.6 移动式电动工具和手持电动工具

长期停用或新领用的移动式电动工具及手持式电动工具,在使用以前应进行检查是否有漏电情况发生;当采用插座连接时,插座插头应无损伤、无裂纹,且绝缘良好;人员因故离开现场暂停工作或突然停电时,应拉开电源;应加装高灵敏性漏电保护装置;其电缆线应按电器规格和使用环境要求选用,电缆避开热源,不得在地上拖拉;

3.7 电焊机

电焊机应按区域或标高层集中布置;

室外电焊机应设置在干燥场所,并设遮雨棚; 电焊机外壳必须可靠接地;

电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全护罩; 电焊把钳绝缘必须良好;

电焊机二次引出线长度不宜大于30m。

3.9 照明

照明线路应布置整齐,位置相对固定;

室内固定式照明灯具高度不得小于2.5m,室外安装照明灯具不得低于3m。安装在露

天工作场所的照明灯具应选用防水性灯头;

室内照明线除橡皮套软电缆和塑料护套线外,均应分开固定于绝缘子上,穿墙线应设绝缘套管。 3.10 其他

3.10.1 在临时配电房处设置一组重复接地装置,接地电阻应小于10Ω,以实测为准。总电

源低压配电柜两端应与重复接地线及保护零线做好电气连接。保护零线除必须在配电房处 作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。作防雷接地的电器设备 必须同时作重复接地,防雷接地与重复接地共用一组接地装置。

3.10.2 发电机应采用三相四线制中性点直接接地系统,接地装置应单独设置,接地电阻应小

于4Ω,以实测为准。

3.10.3 施工现场所有配电箱、开关箱及用电设备的金属外壳应做好保护接零。保护零线(PE)

必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,杜绝混用。用电设备的保护接零 应与配电房总配电柜内引出的专用保护零线(PE线)连接,并不得串联连接。由配电箱

28

万科金域蓝湾二期工程施工组织设计

湛江市第四建筑工程有限公司

或开关箱引至用电设备之间的专用保护零线,截面不得小于2.5mm2的绝缘多股铜芯线(采 用绿/黄双色线)连接。保护零线不得装设开关或熔断器。

3.10.4 施工现场所有成品配电箱和开关箱均采用钢质箱体,必须选用有关劳动部门认可的合

格产品。用电设备开关箱必须实行“一机一闸一漏”制,严禁用一个开关直接控制二台及 二台以上用电设备(含插座)。所有用电设备,必须通过开关箱控制,并设置漏电保护装 置。施工现场的配电箱和开关箱应至少配置两级漏电保护器。分配电箱和开关箱内两级漏 电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具有分级分段保护 的功能。漏电保护器应选用电流动作型,使用于一般场合末级漏电保护器的额定漏电动作 电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s;使用于潮湿和有腐蚀介质场所的末 级漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时 间应小于0.1s。

3.10.5 配电箱和开关箱的进线口、出线口应设在箱体的底部,电源的引入、配出线应穿管保

护并设防水弯头。配电箱、开关箱安装高度不得小于1.20米,安装位置应操作方便,箱 内和附近场地不得堆放杂物。

3.10.6 焊接机械设备应放置在防雨、通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交

流电焊机一次侧电源线长度不应大于5m,进线处必须设置防护罩,二次侧电源线宜采用 YHS型橡皮护套多股铜芯软电缆,长度应不大于30m。

3.10.7 手持电动工具的负荷线必须采用耐气侯型的橡皮护套多股铜芯电缆,并不得有接头。

在使用前应检测其绝缘电阻,其阻值I类电动工具不得小于2兆欧姆,Ⅱ类电动工具不得 小于7兆欧姆。手持电动工具的外壳、手柄、负荷导线、插头、开关等必须完好无损,使 用前必须作空载检查,并作好记录,运转正常后方可使用。

3.10.8 在潮湿和有水的场所,负荷线应采用YHS??型橡皮护套电缆,且不得承受外力拖拉和

挤压。潮湿场所照明电源电压不得大于36V,灯具应采用密闭型防水防尘灯或配有防水灯 头的开启式灯具。

3.10.9 对运行中的漏电保护器要随时进行检查,每月至少二次,并做好检查记录。一旦检查

到漏电保护器已坏,应立即断电更换。

3.10.10 现场办公室、宿舍、工作棚内的照明导线应固定在绝缘子上(瓷瓶或瓷柱),室内安

装的照明灯具距地面不得低于2.4m, 如低于2.4m应使用36V安全电压;室外安装的照明灯具不得低于3m;安装在露天工作场所的照明灯具应选用防水灯头;安装在食堂的厨房照明灯具应采用防水防尘灯。电源线路的敷设及照明灯的使用还应符合消防安全有关规定。对于楼层的移动电箱等的线路设置在楼层的电管道井内,通过脚手架的线路采用穿管

29

万科金域蓝湾二期工程施工组织设计

湛江市第四建筑工程有限公司

敷设,且距离不得小于0.2m,对于敷设在塔吊吊装区域的线路距塔吊吊装范围不得小于4m,穿越机动车道的线路距地高度不得小于4m.

3.10.11 安装、维修或拆除临时用电工程,必须由持证电工完成,同时有监护电工在场,并

做好工作记录,禁止带电作业。电气设备明显部位应设“严禁靠近,以防触电”或“有电危险”等的警示标志。

3.10.12 建立安全用电责任制,对临时用电工程各部位的操作、监护、维修进行分片、分块、

分机落实到人,加强施工安全用电管理。

3.10.13 施工现场电气设备的设置、安装、防护、使用与维修,必须符合JGJ46—2005《施工

现场临时用电安全技术规范》的规定。 4. 电气防火技术措施

4.1 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠地保

护。从技术方面作到选用合理的电气设备,保持必要的防火间距,使电气设备正常运行, 保持通风良好。开展电气防火教育制度,加强电气防火重点场所烟火控制,设置禁火标志, 开展定期的电气防火专项检查。

4.2 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质;不使用火源。

在配电房和发电机房内配置干粉灭火器并禁止烟火。施工现场一旦发现电器着火,应 立即将有关电源切断,并使用干粉灭火器或干砂灭火。

4.4 建立易燃易爆物和强腐蚀介质管理制度和电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟

火管制,并设置“禁止烟火”标志。

施工机具设备容量统计表

设 备 名 称 塔吊

混凝土快速搅拌机 对焊机 弯钢机 钢筋切断机 钢筋调直机 交流电焊机 园盘锯 混凝土泵送机

台数 设备容量(KW) 换算功率(KW) 2 2 3 4 4 4 10 4 3

30×2 15.5×2 100KVA 3.5×4 5.5×4 5×4 3×10 1.1×4 90×2

备 注

用于零星混凝土搅拌

30

60 31 215 14 22 20 30 4.4 270

万科金域蓝湾施工组织设计方案 - 图文

万科金域蓝湾二期工程施工组织设计湛江市第四建筑工程有限公司2.负荷计算及导线选择2.1施工现场用电总负荷计算:设备总容量Pe=1173KWKx=0.50cosφ=0.9tgφ=0.48有功负荷Pi
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
373dl6wwd06x2111f20r4n7xz5eecp00bkr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享