万科金域蓝湾二期工程施工组织设计
湛江市第四建筑工程有限公司
第四章 施工总平面规划
第一节 临时设施布置
经现场踏勘,因该工程附属设施较多施工场地相对狭窄,考虑给部分附属设施提前开工创造条件,我公司需灵活机动的布置施工平面。现场只需搭设材料库、现场办公室、钢筋加工房、木工房、钳工房、水泥库房、厕所等现场生产性用房。另部分办公室、浴室、卫生间、食堂、宿舍等生活性用房建筑于甲方指定生活区内,生产与生活区彻底分开。针对现场实况确保交通畅通及安全, 因地制宜地搭建。以下搭设的邻舍数量等仅为计划数量。
临时用地表
万科金域蓝湾住宅楼工程
用 途 办公室及值班室 木模加工房 砂堆场 原材料堆场 钢筋加工房 半成品堆场 钳工房 安装用房 水泥库房 配电房 试件养护室 搅拌棚 水泵房 食 堂 锅炉房 工人宿舍 浴 室 娱乐室
面积(m2)
230 200 80 400 500 160 25 100 200 20 12 50 18 180 60 1000 120 200
位置 具体详平面布置图 具体详平面布置图 具体详平面布置图 具体详平面布置图 具体详平面布置图 具体详平面布置图 具体详平面布置图 具体详平面布置图 具体详平面布置图 具体详平面布置图 具体详平面布置图 详平面布置图 详平面布置图 施工场地以外 施工场地以外 施工场地以外 施工场地以外 施工场地外
需用时间 开工至竣工 至主体封顶 至竣工 至竣工 至竣工 至主体封顶 至主体封顶 至竣工 至竣工 至竣工 至竣工 至竣工 至竣工 至竣工 至竣工 至竣工 至竣工 至竣工
21
万科金域蓝湾二期工程施工组织设计
湛江市第四建筑工程有限公司
1. 临时施工道路
现场临时施工道路,主要的施工道路采用铺100厚砂夹石,夯实后浇100厚C20混凝土路面(详见剖面图),次要的施工道路采用200厚沙夹石(或建渣)夯填,部分材料堆场为铺砖地面。施工现场采用硬地坪施工方法,即浇铺100厚混凝土面层(详见施工布置图),以确保交通顺畅和砂石等建筑材料不被污染,影响工程质量和文明施工。
100厚C20混凝土路面 200厚砂夹石 素土夯实
2. 施工主要机具布置
根据主要施工机具配置计划,工程垂直运输机械共用2台MCA5012自升式塔吊,塔臂杆长为50m,能满足整个工程施工需求,爬塔布置详现场平面布置图。
塔机号型号及主要性能见下表:
序号 型 号 1
MCA5012
能 力(KN-m) 回转半径 R(m) 安装高度 (m) 安装位置座标
800
50
100
详平面布置图
2.1 主体工程完成后,拆除塔吊,安装3台施工电梯做装修时垂直运输,待工程交工时拆
除。
2.2 塔式起重机的安装拆卸
2.2.1 正常安(拆)和特殊情况下的安(拆)实施方案都必须经机械副总工程师审批,然后
实施。
2.2.2 该工程中承担垂直运输任务的MCA5012塔机安(拆)属特殊情况下的安(拆),塔机
基础要求及其特殊情况采取的安拆措施如下:
2.2.2.1 塔机基础持力层承载能力应符合原机要求≥250KN/m2并应按原机说明书上的基础图配
筋,地脚螺栓进行精确定位。
2.2.2.2 塔基混凝土(C35)达到强度后,即可进行塔机安装。 2.2.2.3 爬塔在屋面上空拆除时,应采用60tm大型吊车拆除。
2.3 其它正常安拆作业按常规塔吊安拆工艺进行,下面仅列出几条作业中的安全要求:
22
万科金域蓝湾二期工程施工组织设计
湛江市第四建筑工程有限公司
2.3.1 承担安(拆)作业的单位必须具有相应的有效资质证书,安(拆)作业人员必须持有安 (拆)作业证件。
2.3.2 安(拆)前对使用的机具、工具、索具、吊具及塔机本身特别是液压和电气部分应进行
认真检查,消除隐患。
2.3.3 开好作业前的安全技术交底会,分好工,明确作业程序和内容,明确安全要求,明确
各人的岗位职责。
2.3.4 严格执行高空作业安全规程,如安全“三宝”的使用,禁止酒后作业,穿着应符合安
全要求等等,严禁违章作业。
2.3.5 地面设警戒区域线,用绳子作为围栏,挂上明显标志,派人监视,防止有人进入高空
作业区域内。 2.4 使用管理
2.4.1 使用管理必须严格执行如下几个标准:
GB5144-85《建筑塔式起重机安全规程》 JGJ33-86《建筑机械使用安全技术规程》 ZBJ80012-80《塔式起重机使用操作规程》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》
2.4.2 强调下面几项具体要求
2.4.2.1 塔机作业人员必须取得特种作业人员操作证,并持证上岗。
2.4.2.2 除遵守上述规程中的有关条款外,重点强调现场作业做到“十不吊”。 2.4.2.3 禁止酒后上班,认真履行交接班手续,不准擅自脱岗、离岗、调岗。
2.4.2.4 定期开好安全例会,如塔吊队每周星期一的班长以上人员的安全会,班组班前安全
会等。
2.4.2.5 坚持班前班后及拆除前的安全检查制度,“十字作业”制度。
2.4.2.6 加强安全检查,坚持公司半年一次,分公司每季一次,项目每月一次,租赁公司每
周一次的定期安全检查制度。
2.4.2.7 发现隐患或有不能保证安全作业的情况,应立即停工进行处理,消除后才能继续作
业。
2.4.2.8 加强对塔吊附着及基础变化的监控。 3. 材料堆放
材料堆放场地全部进行硬化,以防止材料被污染。砂石等材料周围采用标砖围护,高度为500mm,使之归整,并用彩条布对裸露的砂石材料及泥土等进行覆盖。
23
万科金域蓝湾二期工程施工组织设计
湛江市第四建筑工程有限公司
第二节 施工给排水
1. 供水量的确定 1.1 计算依据:
按施工高峰期(主体工程、砌砖、抹灰、地坪全面投入)计算。
1.1.1 浇灌混凝土养护(商品混凝土) 4000m3/月 1.1.2 砌砖 2000m/月 1.1.3 抹灰 20000m2/月 1.1.4 地坪 15000m2/月 1.1.5 施工人员 600人 1.2 生产用水
q1=k2×∑Qnk2/t×8×3600
其中∑Q1n=4000×300+20000×200+20000×30+15000×190
=8650000升/月
取K2=1.1 q1=1.1×8650000×1.5/(30×8×3600)=16.52L/S
1.3 生活用水
q2=K4P1N3/(t×8×3600) 选P=200 N2=40L/d K3=1.4
Q2=(200×40×1.4)/(1×8×3600)=0.39L/S
1.4 消防用水
Q3=10L/S
1.5 总用水量为:
Q总=q1+q2=16.91L/S 1.6 供水管径计算 D=√4Q/1000×ЛV,取V=3m/S, 则D=80mm 这样,从建设单位提供的水源接出DN80mm的水管可满足施工和生活用水。至于消 防用水可利用市政现有消火栓解决,同时在施工现场修建1个容积为30M3的水池。 2. 供水平面布置 供水管总管选用DN80mm钢管,从供水接驳处接入施工现场后经加压泵升压后分两条路线,两台加压泵型号为:QA150X12,升压泵扬程为120米,一台备用,主管均沿施工道路内圈周边敷设,主要供生产现场施工用水和楼层施工用水。分管采用DN50mm,支管采用DN25mm,镀锌钢管布设。生活区用水直接从市政供水管道外接。 24 3 万科金域蓝湾二期工程施工组织设计 湛江市第四建筑工程有限公司 为了防止停水及施工现场消防用水等,在施工现场外围修建能蓄水30M3的水池1个。 3. 施工排水 楼上的施工废水用100PVC管从管道井内有组织地排入地面水沟。每层设一根Ф100PVC污水管及排放口,所有施工废水都经排水明沟进入沉淀池沉淀后的清水排入甲方指定的污水管网内。 4. 场地雨水及搅拌用水排放 搅拌污水、场地雨水排放,设置砖砌排水沟和混凝土管(行人通道部位加沟盖板,车道部位采用混凝土管道)经沉淀池沉淀后排入城市下水道。 5. 生活污水排放 临时住房及厨、浴、卫设置砖砌排水沟,排入沉淀池(或生化池),沉淀(发酵)后再进入城市污水道系统。生活区的污水排入市政排污系统进行排放。 第三节 施工用电 1.1 施工现场情况 根据招标文件及现场踏勘情况,电源从甲方指定处供给 380/220伏三相五线制,电源引入线埋地敷设。 1.2 本设计遵照《施工现场临时用电安全技术规范》有关规定,施工临时用电采用380/ 220伏三相五线制(TN—S系统),以保证安全用电。根据施工现场用电总负荷计算及结合 使用高峰时间,施工电力变压器容量确定选为800KVA。 1.3 为了保证该工程施工进度,确保混凝土泵机及塔吊机械的正常运转,在施工现场设置 一台150千瓦柴油发电机,发电机必须与市电联锁,严禁并列运行。 1.4 施工用电采用三相五线制,由总电源配电柜分①、②、③、④、⑤五个回路控制现场 各用电设备。①回路供1#塔机、钢及筋加工房、2#、3#楼层等用电,总计算负荷为290KW, 导线穿塑料管沿临时施工道路 电源线选用铜芯塑料电缆线VV—3×240+1×120+1×35mm2, 明敷,进入施工场地采用埋地敷设。②回路供2#塔机、钢筋加工、1#楼楼层用电、砼泵输 送配电等用电,总计算负荷为280KW,电源线选用铜芯塑料电缆线VV—3×185+1×70+1× 35 mm2,导线穿塑料管沿临时施工道路埋地敷设。③回路供钢筋加工房、木工加工房、砼 泵车施工等用电,总计算负荷为250KW,电源线选用铜芯塑料电缆线VV—3×185+1×70+1 ×35mm2,导线穿塑料管沿施工场地采用埋地敷设。④回路供临舍办公、钢筋加工房、木 工加工场施工等用电,总计算负荷为230KW,电源线选用铜芯塑料电缆线VV—3×240+1× 120+1×35mm2,导线穿塑料管沿临时施工围墙明敷,进入施工场地采用埋地敷设;⑤回路 为备用回路 25