好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

(完整版)聚苯板EPS板薄抹灰系统施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

见下图。

注意,无论是点粘法还是条粘法保温板的侧面不得涂抹胶粘剂。

6)涂好混合物砂浆的保温板必须立即粘贴在墙面上并滑动就位,以防止混合物砂浆表面结皮失去粘结作用。粘贴时应轻揉,均匀挤压。为了保证表面的平整度,应随时用一根长度不小于2m的靠尺进行压平操作。每块保温板都要保证其平整度,粘贴牢固,板缝紧密、平齐。

EPS板薄抹灰外墙外保温系统热桥的影响主要来源自于板缝,所以为了减少板缝热桥的影响,同时避免由于板缝开裂造成抹面层和饰面层拉裂,板与板之间要挤紧,板间不留空隙。不得在板缝碰头处抹混合物砂浆,每贴好一块,应及时清除挤出的砂浆。当板缝间隙大于2mm时,应用保温板条填实后磨平,不能用混合物砂浆填充板缝间隙。

EPS保温板安装允许偏差及检测方法见表6-4 表6-4 EPS保温板安装允许偏差及检测方法 项次 1 项目 表面平整 允许偏差(mm) 3 检查方法 用2m靠尺和楔形塞尺检查 2 3 4 5 立面垂直 阴、阳角垂直 阳角方正 接茬高差 3 3 3 1.5 用2m垂直检查尺检查 用2m托线板检查 用200mm方尺检查 用钢直尺和楔形塞尺检查 7)EPS板施工完毕后应至少静置24h后才能在板面进行其它操作,以防止EPS板移动,减弱EPS板与基层墙体的粘结强度。在进行下一道工序之前,应检查EPS板是否粘贴牢固,松动的EPS板应取下重粘。

8)保温板板间接缝高差大于1.5mm的部位,应用衬有20粒度砂纸的不锈钢打磨抹子抹平,然后将整个墙面打磨一遍,有表皮的面板应打磨去表皮。打磨动作为柔和的圆周方向,不要沿着与保温板接缝平行的方向打磨。打磨后,应用刷子或压缩空气清除干净表面的碎屑及浮灰,错做工人应带防护面具,不锈钢打磨抹子见下图。

7、安装锚栓辅助固定件

1)《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2004 J408—2005中6.1.2规定,“建筑高度在20m以上时,在受风压作用较大的部位宜使用锚栓辅助固定。”锚栓件的主要用于在不可遇见的情况下对确保系统的安全性起到一定的辅助作用。因此胶粘剂应承受系统全部荷载,不能因使用锚栓就放宽对粘结固定性能的要求。另外,如果材料供应商能够自行担保系统安全性的情况下,也可不使用锚栓辅助固定件。

2)锚栓辅助固定件的位置:锚栓辅助固定件的位置见下图。在阳角处、孔洞边缘的水平和垂直方向应加密,锚栓距基层边缘的距离,混凝土不小于50mm,砌砖墙不小于100mm。

3)锚栓技术性能:金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套应采用聚酰胺(Polyamide6、Polyamide6.6)、聚乙烯(Polyethylene)或聚丙烯(PolyProPylene)制成,制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回收的再生塑料。

锚栓的有效锚固深度部不小于25mm,塑料圆盘直径不小于50mm。

锚栓的实验方法应符合《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003附录F规定。锚栓技术性能指标见下表。

实 验 项 目 单个锚栓抗拉承载力标准值kN 单个锚栓对系数传热增加值W/(㎡*K)

4)锚栓辅助固定件安装步骤:保温板粘结牢固后,一般在24-48小时以后安装固定件,步骤如下

按设计要求的位置用电锤钻孔(孔径视锚栓直径而定,孔深不得小于设计要求),然后塞如锚栓,用锤将锚栓敲入,最后用螺丝刀拧紧。要求锚栓固定件的构件圆盘与保温板表面取平或略拧入一些。

8、抹面层

抹面层是指抹在保温层上,中间夹有增强网保护保温层并起防裂、防水和抗冲击作用的构造层。抹面层可分为薄抹面层和厚抹面层。用于EPS板和胶粉EPS颗粒保温浆料时为薄抹面层,用于EPS钢丝网架板时为厚抹面层。

《外墙外保温工程技术规程》中将抹面层和饰面层合称为保护层,并在5.0.3中规

技 术 指 标 ≥0.60 ≤0.004 定:薄抹面层系统保护层的厚度应不小于3mm并且不大于6mm;对于厚抹面层系统保护层的厚度应在25-30mm。抹面层主要起防水和抗冲击的作用,同时又应具有较小的水蒸气渗透阻。厚度过薄则不能达到足够的防水和抗冲击的作用,过厚则会因横向拉力超过玻纤网格布的抗拉强度而导致抹面层的开裂,过厚还会使水蒸气渗透阻超过设计要求;厚抹面层过薄会导致金属网锈蚀,过厚会增加裂缝的可能性,还会使重量超过抗震荷载的限值。

抹面层中间夹的的镀涂耐碱网格布被称为抗裂防护层(抹面层)的软钢筋,它能使抗裂防护层变形应力均匀的向四周分散,既限制沿耐碱网格布方向变形的同时,又取得了垂直耐碱网格布方向的最大形变量。

1)镀涂耐碱网格布的性能要求:耐碱网格布的网眼应均匀一致,无跳丝、破损。《外墙外保温工程技术规程》JGJ144—2004 J408—2005中6.0.10规定,玻纤网格布径向和纬向耐碱抗拉伸断裂强力均不得小于750N/50mm,耐碱拉伸断裂强力保留率不得小于50%。耐碱网格布性能指标见下表。

项目 长度*宽度 网孔中心距 普通型 加强型 普通型 加强型 断裂强力(径、纬向) 普通型 加强型 耐碱强力保留率(径、纬向) 断裂伸长率(径、纬向) N/50mm N/50mm % % 单位 m mm 指标 50~100*0.9~1.2 4*4 6*6 ≥160 ≥450 ≥750 ≥1800 ≥50 ≤5 单位面积质量 g/㎡ 2)抹面层的施工方法:抹面层施工前要首先应检查保温板是否干燥,表面是否平整,并去除板面有害物质,杂质或表面变质部分。

抹面层一般采用两道抹面胶浆的施工方法:首先用不锈钢抹子在保温板表面涂抹一层面积略大于网格布的抗裂防水抹面胶浆,厚度约为2mm。然后立即将网格布压入湿的抹面胶浆中,待砂浆凝固至表面不粘手时,再开始涂抹第二道抹面胶浆,该道抹面胶浆厚度以盖住网格布为准,约1mm左右,使总厚度在3mm±0.5mm。抗裂防水面层抹平即可,不得收浆压光。抹面层的平整度应控制在±4mm之间。抹面层施工后,应至少养护24小时,方可进行下道工序,在寒冷和潮湿气候下,可适当延长掩护时间。

抹面层不得在雨中施工,并应注意保护已完成的部分,避免雨水的浸透和冲刷。 3)网格布的铺设:网格布应自下而上沿外墙一圈一圈的铺设,施工时将大面积网格布沿高度,宽度方向绷直绷平。注意将网格布弯曲的一面朝里。用抹子由中间向上、下、左、右边将网格布抹平,使其紧贴底层混合物砂浆。网格布间应相互搭接,并且左右搭接长度不小于100mm,上下搭接长度不小于80 mm,网格布不得褶皱、空鼓、翘边、外露。

转角部位的网格布应是连接的,在墙身阴阳角处须从两边墙身埋贴的网格布双向绕角且相互搭接,阳角处的搭接不小于200mm;阴角处的搭接不小于150mm。阴阳角四层网重叠处,须将重叠部分中间两层网格布剪掉,以保证阴阳角的平整度,剪网时注意不要剪多,见下图。

门窗洞口内侧周边以及洞口四周均加一层网格布进行加强。洞口四周网格布尺寸为300mm*200mm,沿45度角方向粘贴在洞口周边的已翻包好的网格布上。见下图。

网格布应在下列系统终端部位进行翻包(与粘结聚苯板同时进行)。门窗洞口、管道或其它设备需穿墙的洞口处;勒角、阳台、雨蓬等的 终端部位;变形缝等需要终止系统部位和其它处保温板的终端。见下图。

(完整版)聚苯板EPS板薄抹灰系统施工方案

见下图。注意,无论是点粘法还是条粘法保温板的侧面不得涂抹胶粘剂。6)涂好混合物砂浆的保温板必须立即粘贴在墙面上并滑动就位,以防止混合物砂浆表面结皮失去粘结作用。粘贴时应轻揉,均匀挤压。为了保证表面的平整度,应随时用一根长度不小于2m的靠尺进行压平操作。每块保温板都要保证其平整度,粘贴牢固,板缝紧密
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
3737o3cbv52nsft0iuth97tl37kv1k00rc2
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享