魁福园小区9#楼工程模板施工方案 第11页共17页

(6)予留洞模

予留洞模必须几何尺寸准确,连接紧固,每隔500mm一道横撑并加设剪刀撑,利用洞边加筋控制其位移,直径或宽度500mm以上的预留洞模板下口设混凝土出气孔,以保证混凝土浇注密实。 2) 模板拆除

梁柱侧模(包括墙模板)当混凝土强度能保证构件不变形,其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,并在同条件试块强度不低于1.2Mpa时(常温施工),方可拆除。

(1)框架柱模板拆除

先拆掉柱斜拉杆或斜支撑,卸掉柱箍,再把连接每片柱模板的连接螺栓拆掉,然后用撬棍轻轻撬动模板,使模板与混凝土脱离。

(2)墙模板拆除

a.先拆除穿墙螺栓等附件,用撬棍撬动模板,使模板离开墙体,即可把模板吊运走。

b.在常温下,要求同条件试块的强度必须在达到1.2Mpa,并且模板拆除时墙面混凝土不粘模、不破坏棱角后方准许拆模。

c.模板拆除顺序:先拆纵墙模板,后拆横向墙模;先拆外墙外侧模,后拆外墙内侧模;先拆后安装模板,后拆先安装模板。

d.脱模困难时,严禁在模板上口硬撬或用大锤砸。

e.拆除模板时,应随即将模板上的灰浆清理掉、固定模板用的构件

魁福园小区9#楼工程模板施工方案 第12页共17页

应放在工具箱内。

(3)楼板模板、梁底模拆除

应先拆梁侧帮模,再拆除楼板模板,拆楼板模板要待楼板混凝土强度达到设计强度的100%,并经项目总工同意后,方可拆除梁模板和梁板支撑。但必须保证留置两层或两层以上支撑。

(4)二次结构模板拆除

应由专业架子工进行施工,且无项目技术负责人允许禁止拆除。 (5)拆模注意事项

模板拆除后,应立即清理干净并刷上脱模剂。新模板进场,必须先刷脱模剂方可使用,拆下的扣件及时集中收集管理。

拆模时严禁模板直接从高处往下扔,以防模板变形和损坏。 5. 质量保证措施 1) 梁板模板

(1)侧模上口横档要用斜撑双面支撑在支柱顶部,有楼板的部位,上口横档要放在板模格栅下。

(2)板模与梁模连接处,板模应拼铺到梁侧模外口齐平,避免模板嵌入梁混凝土内,以便拆除。 2) 柱模板

(1)支模前校正钢筋位置,使其不发生偏扭,在柱顶部拉通线,将柱模板位置找中。安装斜撑、吊线找垂直时相邻两片柱模从上端每面吊

魁福园小区9#楼工程模板施工方案 第13页共17页

两点,使线坠到地面,线坠所示两点到柱位置线距离均相等,使柱模不扭向。

(2)成排柱子支模前要在地面上弹出柱轴线及柱边通线,然后分别弹出每柱的另一方向轴线,再确定柱的另两条边线,支模时,先立两端柱模,校直与复核位置无误后,顶部拉通线立中间各根柱模。柱距大于3000mm,单独拉四面斜撑,保证每根柱子垂直和位置准确。 3) 墙模板

(1)为防止墙体胀模,墙体倾斜变形,在安装大模板时,必须做到拼缝严密,各穿墙杆松紧一致,其他紧固件连接符合规定。

(2)拆模时,板面粘揭砼。其主要原因是拆模时间过早、模板安装时板面上有残留砼、模板涂刷脱模剂不均匀、脱模剂涂刷不匀所致。为消除以上质量通病,在每次模板拆除后必须清理干净并将脱模剂涂刷均匀,拆模时砼必须具有一定强度,其原则是不破坏棱角及粘揭砼。

(3)为了减小墙体轴线位移,在投测控制线时一定要闭合检测,并采用内、外控相结合的方法进行双控。

(4)对于施工中容易出现的墙体厚薄不一的现象,在墙体上、中、下水平间隔1.5米设置定位钢筋,为防止竣工后返锈,凡与模板相接触的倒模筋均要刷防锈漆。。

(5)在安装模板之前,墙体模板的下口部位应粘贴通常自带胶海绵条用来填塞缝隙,以减少施工中的漏浆现象。在每层墙体混凝土浇筑时,

魁福园小区9#楼工程模板施工方案 第14页共17页

应安排专人及时进行流浆清除,以防污染下层墙面。

(6)阴阳角部位墙面平整度差,主要是因角模与大模板连接凹入过多,不牢固所致。故阴角模安装必须设不少于3道控制钢筋,防止角模咬肉,穿墙螺栓必须拉结牢固。

(7)为保证外墙窗子上下左右位置对应,在洞口模板安装后应焊好定位筋,在混凝土浇筑后,应自下而上沿窗洞两侧弹出洞口边线进行检测。

(8)混凝土浇筑时,应严格按照规范控制一次下料高度,按照规定分层振捣,在门窗洞口和较大的预留洞处,从两侧同时浇筑和振捣。

(9)门窗及较大的预留洞口,框的两侧应粘密封条以防漏浆;宽度较大的窗洞、预留洞口的下口要留设排气孔,利于混凝土浇筑时排气。

(10)模板涨模、砼漏浆、砼边角受损。产生的主要原因是模板连接固定不牢固,拼装时下口未找平,缝隙过大,接缝处没粘海绵条,检查不认真,模板拆除时随意撬、砸,吊运大模板,不注意成品保护造成。为杜绝以上质量问题,在支设模板前其底面必须认真找平,并在支模时垫通长海绵条或抹砂浆以防漏浆所有门窗洞口模板贴大模板两侧、大模板外墙下口与混凝土墙体相交处、穿墙螺栓处均加设5×10mm自粘海绵条;工长及质检员必须仔细检查,如有问题必须在整改完毕后,方可进行下道工序;砼浇筑时木工必须跟班看护,发现漏浆用海绵条或砂浆及时堵塞且海绵条嵌入砼墙体不得大于5mm;模板拆除,作业工人要具备高

魁福园小区9#楼工程模板施工方案 第15页共17页

度的成品保护意识。

(11)工长、质检员、班组长必须落实岗位责任制,严格执行施工工艺标准。按规范要求进行检查,不得漏查、假查或不查。

(12)大模板安装质量允许偏差见下表 项次 1 2 3 4 5 6 检查项目名称 允许偏差(mm) 模板垂直 模板位置 上口宽度 模板标高 门窗洞口垂直 门窗洞口对角线 3 2 +2 ±5 ±5 7 检查方法 用2m十字靠尺检查 用钢尺量测、验线 用钢尺量测、验线 水平仪测量、验线 2m靠尺 尺检 4) 其它注意事项

(1)模板加工前,应进行周密的模板设计,避免出现由于实现考虑不周而影响施工进度、质量。

(2)门窗洞口、预留洞口模板侧面,电梯筒模底口,墙体模板底口及梁板与墙柱相交处等交接部位均粘贴海绵条,防止漏浆。

(3)支设墙、柱模板时即搭设800×800mm满堂脚手架,以备墙、柱支撑使用,同时又兼作为顶板支撑。

(4)为提高二次结构的模板支设刚度,除了按照模板方案的支撑体