胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统施工工法

1、前言

随着建筑业的迅猛发展,其科技含量也越来越高,新工艺、新材料层出不穷,工艺操作趋于简单化、标准化,不仅提高了施工质量,更是大大改善了人们的居住环境。当今世界,由于对节约能源与保护环境的需求不断提高,建筑围护结构的保温也在日益加强,其中又以外墙外保温的发展最为迅速。其中聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统早在上世纪70年代的德国首先使用,并于1991年颁布了《膨胀聚苯乙烯颗粒与无机胶凝材料复合而成的保温系统》标准。。

目前,我国的外墙保温大量推广应用胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统。其主要保温材料是聚苯颗粒,辅助材料是聚合物胶粉料、耐碱玻纤网格布、锚栓等,对基层墙体的平整度要求不高、施工工艺简单、工程造价较低。该系统设置在建筑物的外墙外侧,由界面层、胶粉聚苯颗粒保温层、防裂保护层和饰面层组成,起保温隔热、防护和装饰作用。

2、工法特点

胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统具有保温隔热、耐候抗裂、憎水性能好、节能、装饰、耐火、透气和现场施工适应性强等特点。

2.1胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统采用各构造层“柔韧变形量逐层渐变释放应力”的抗裂技术路线,解决了外保温面层易出现裂缝的关键性技术难题,同时实现了涂料、粘贴面砖等保温饰面层作法的多样化。

2.2 胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统采用无空腔体系作法,减少了风压特别是负风压对高层建筑保温层的破坏。

2.3胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统由于自身材料的优越性以及在构造上采取了安全措施,能有效减少风荷载、地震、火灾、水或水蒸气以及热应力等五种破坏力对高层建筑外保温墙面作用影响。

2.4胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统能有效解决建筑物的门窗洞口、梁、板、柱等部位的“热桥”问题,提高建筑物外围保护结构的保温效果。

2.5胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统利用粉煤灰、废聚苯板等可再生资源,实现了利废再生,资源综合利用,有利于保护环境,经济效益、社会效益俱佳。

14

2.6胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统选用了高分子防水材料、发泡材料与粉状粘接材料复合材料体系,解决了聚苯颗粒和易性差的技术难题,大幅度提高外保温工程的施工速度。

2.7胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统可有效避免墙体受损,不易产生内部结雾,室温变化小,在重庆炎热的夏天可以防止“烘烤”。

3、适用范围

适用于新建、改建和扩建的公用与民用建筑物胶粉聚苯颗粒胶浆外墙外保温系统施工做法。

4、工艺原理

外墙聚苯颗粒外墙外保温采用现场抹灰成型的做法。墙面基层用水泥砂浆细拉毛粉刷,表面达到平整密实,使吸水率不同的材料附着力均匀一致;保温层形成一个整体,各材料之间能分散和消解变形应力,通过增强纤维改善应力传递方向,使保温层之间不易发生空鼓;抗裂保护层采用抗裂胶浆复合耐碱网格布,由塑料锚栓锚固于基层墙体,抗裂性能好;系统各构造层材料柔韧性匹配,热应力释放充分,具有良好的保温隔热、抗裂、抗变形、抗渗等综合性能。

从里到外构造做法:基体(混凝土剪力墙或空心砖填充墙),水泥砂浆基层粉刷,聚苯颗粒胶浆外保温层,抗裂砂浆保护层,饰面层。

4.1 胶粉聚苯颗粒保温胶浆的组成与特性

胶粉聚苯颗粒保温胶浆是一种由胶粉料和泡沫聚苯颗粒为基础组成在施工现场按比例拌制而成的保温胶浆,胶粉聚苯颗粒的体积比不小于保温灰浆的80%。胶粉料和聚苯颗粒作为胶粉聚苯颗粒保温胶浆中的两大主要成分,对整个保温系统起着关键性的影响。拌制时两种材料的组成比例对其性能有着至关重要的影响。胶粉料包括水泥、可再分散胶粉、粉煤灰、纤维以及减水剂、引气剂、纤维素等外加剂。

4.1.1导热系数与干表观密度的关系

胶粉聚苯颗粒保温胶浆的导热系数与干表观密度直接有关,在保证胶浆密度的前提下,干表观密度越小,导热系数越低。根据这一结论,在施工过程中,应严格按设计配合比要求进行胶浆拌制,以保证其导热系数。

4.1.2抗压强度与干表观密度的关系

胶粉聚苯颗粒保温胶浆的抗压强度与其干表观密度也基本成线性正比例关系,在施工掺量范围内,胶粉掺量越大,抗压强度越高。为了减小保温胶浆的

14

导热系数,同时,又要保证其基本的抗压强度的需求,应采取有效措施解决保温胶浆抗压强度与干密度之间的矛盾。

4.1.3保温胶浆拉压比及软化系数与纤维素掺量之间的关系

保温胶浆的拉压比与纤维素掺量有关,纤维素掺量越大,拉压比越高。为了进一步改善保温胶浆的工作性以及提高保温胶浆抗拉强度,在胶粉料中可掺加一定量的纤维素。但是,在保温胶浆中掺入纤维素的量过大,对软化系数是不利的,会导致软化系数急剧下降。这是因为纤维素属水溶性高分子化合物,一方面,它能增加浆体的粘稠度,进一步改善工作性能,提高抗拉强度。但另一方面,纤维素在水中有一定的溶解度,当接触水时即从聚合物膜中溶入水中,当纤维素的掺量较大时,纤维素的溶出就会破坏聚合物膜的完整性,导致保温胶浆饱和浸水后强度有较大的降低,软化系数也随着减小。

4.2胶粉聚苯颗粒保温胶浆的配制

4.2.1界面剂采用42.5号水泥、砂、界面剂按1:1:1的配合比(体积比)搅拌均匀成胶浆。

4.2.2胶粉聚苯颗粒保温胶浆由胶粉与聚苯颗粒组成,两种材料分袋包装,使用时先将35kg水倒入砂浆搅拌机内,然后倒入1袋25kg胶粉搅拌3min,再倒入1袋200L搅拌颗粒继续搅拌3min至均匀。

4.2.3抗拉砂浆由抗裂剂、水泥、砂按1:1:3重量比用砂浆搅拌机搅拌均匀制成。

4.2.4柔性耐水腻子按1份腻子胶、2份腻子粉的比例搅拌均匀成膏料备用。

5、施工工艺流程及操作要点

5.1施工工艺流程

5.2施工准备

14

( 1)搭设搅拌棚,所有原材料必须在搅拌棚内搅拌,防止聚苯颗粒飞散,影响现场文明施工;

(2)聚苯颗粒轻骨料应保护好,防止包装的破坏;

(3)对在楼内及搅拌棚周围露天存放的砂石料,用毡布或彩条布覆盖; (4)对在小推车高度范围内的门框,包裹铁皮,防止门框破坏。 5.2.1保温施工作业条件

(1)外墙内侧面基层的垂直度和平整度应符合现行国家施工及验收规范要求;

(2)外窗框已安装完毕,并经验收合格; (3)施工用脚手架必须搭设牢固方可施工; (4)主体结构的各种接缝应提前做好处理; (5)作业时环境温度不应低于5℃;

(6)施工时遗留在墙上的施工孔洞应提前处理完毕;

(7)墙面的暗埋管线、线盒、预埋件应提前安装完毕,并应考虑到保温层的厚度影响。

5.2.2保温及其配套材料进入现场的复检要求

(1)材料的合格证、检测报告是否齐全,是否与所送材料配套; (2)抽检材料单位的重量体积与合格证标明是否在合理误差范围内; (3)检查包装有无破损; (4)检查材料是否在有效期内。

5.3操作要点

5.3.1结构基层处理

基层粉刷前应根据具体情况对外墙基体表面进行处理。

(1)墙上脚手眼、各种管道的穿墙洞,应用1:3水泥砂浆加适量麻丝分层填嵌密实;

(2)填充墙顶与梁底、墙缝与柱(剪力墙)的接缝应填嵌密实,其接处应钉300mm宽的钢丝网拉结;

(3)墙体表面凸起物大于或等于10mm时应剔除,基层表面的灰尘、污垢、碱膜、油渍、沥青渍、附着砂浆等应清理干净,并用水喷洒湿润;

(4)基层空心砖砌体缺角、露孔处用水泥砂浆塞严,基层表面局部凹陷处应用1:3水泥砂浆分层补平压实;