蓄电池容量工程调测验收记录表(表2-1)

基站名称 电池组标称电压(V) 调测验收单位 电池生产时间 序号 1 检测项目 外观检查 液溢出等情况。 电池极柱连接条紧固无松动;电池安装位2 安装工艺 置满足设计要求,阻燃或防火型电缆;电池架安装牢固,可靠接地; 观测、手动检正常 查 检测标准 蓄电池外观无渗漏、变形、腐蚀、酸雾酸观测 正常 检测方法 检测结果 年 月 日 所属项目名称 安装时间 调测验收人员 电池组现场编号 年 月 日 电池品牌 环境温度 调测验收时间 双登 年 月 日 工程设计要求电池组输出电缆 3 电池组输出电缆线经 线径 mm。 2对照设计检查 电池组输出电缆线径 70mm。 2静态(开路静置1小时):各单体电池开4 端电压均衡性 路电压差值≤20mV;动态:浮充时全组各单体电池端电压差最大不大于90mV。 单个电池终止电压不低于1.8伏,3小时容量实验(3小时放电率放出5 全部容量) 线与厂家标准一致,无明显落后电池。 试 率放电容量达到标称值70%以上,放电曲量测试仪测正常 蓄电池组容万用表测试 正常 备注:1、该表格填好后,作为工程竣工资料归档。2、该表格可根据需要增加工程调测内容

建设单位: 监理单位: 施工单位

蓄电池容量工程调测验收记录表(表2-2)

基站名称 电池标称容量(AH) 调测日期 1000AH 年 月 日 所属项目名称 到货时间 调测仪器型号 电池品牌 电池组现场 编号 双登 电池放电终止时测试值 放电电流(A)

放出容量(AH) h 电池组总电压(V) 53.1V 放电时间 (分钟) 电池序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 电池组总电压 电池放电测试结论 放电前 2.50 2.48 2.51 2.49 2.48 2.51 2.50 2.49 2.50 2.50 2.51 2.48 2.49 2.48 2.50 2.48 2.51 2.49 2.48 2.50 2.51 2.49 2.48 2.51 10 2.41 2.39 2.41 2.50 2.43 2.49 2.49 2.41 2.50 2.41 2.49 2.49 2.41 2.50 2.41 2.39 2.41 2.50 2.43 2.42 2.43 2.42 2.39 2.41 30 2.33 2.30 2.32 2.43 2.33 2.40 2.41 2.32 2.43 2.32 2.40 2.41 2.32 2.43 2.33 2.30 2.32 2.43 2.33 2.33 2.33 2.33 2.30 2.32 各单体蓄电池端电压测试值(V) 60 2.24 2.21 2.24 2.32 2.26 2.33 2.33 2.24 2.35 2.24 2.33 2.33 2.24 2.35 2.24 2.21 2.24 2.32 2.26 2.28 2.26 2.28 2.21 2.24 90 2.18 2.11 2.16 2.18 2.16 2.26 2.25 2.16 2.28 2.16 2.26 2.25 2.16 2.28 2.18 2.11 2.16 2.18 2.16 2.16 2.16 2.16 2.11 2.16 120 2.12 2.02 2.07 2.14 2.08 2.18 2.19 2.07 2.17 2.07 2.18 2.19 2.07 2.17 2.12 2.02 2.07 2.14 2.08 2.07 2.08 2.07 2.02 2.07 130 2.04 1.94 2.01 2.09 2.01 2.09 2.11 2.01 2.09 2.01 2.09 2.11 2.01 2.09 2.04 1.94 2.01 2.09 2.01 2.01 2.01 2.01 1.94 2.01 140 2.94 1.89 1.93 2.02 1.93 2.00 2.01 1.93 2.02 1.93 2.00 2.01 1.93 2.02 2.94 1.89 1.93 2.02 1.93 1.93 1.93 1.93 1.89 1.93 150 1.83 1.84 1.84 1.89 1.85 1.92 1.94 1.84 1.93 1.84 1.92 1.94 1.84 1.93 1.83 1.84 1.84 1.89 1.85 1.84 1.85 1.84 1.84 1.84 160 1.82 1.81 1.82 1.82 1.82 1.85 1.84 1.82 1.86 1.82 1.85 1.84 1.82 1.86 1.82 1.81 1.82 1.82 1.82 1.85 1.82 1.85 1.81 1.82 170 1.79 1.78 1.75 1.78 1.80 1.74 1.78 1.75 1.80 1.75 1.74 1.78 1.75 1.80 1.79 1.78 1.75 1.78 1.80 1.70 1.80 1.70 1.78 1.75 180 1.72 1.62 1.45 1.67 1.72 1.48 1.52 1.45 1.67 1.45 1.48 1.52 1.45 1.67 1.72 1.62 1.45 1.67 1.72 1.44 1.72 1.44 1.62 1.45 备注:1、该表格填好后,作为工程竣工资料归档。2、该表格可根据需要增加工程调测内容

建设单位: 监理单位: 施工单位

蓄电池容量工程调测验收记录表(表2-3)

基站名称 ****** 所属项目名称 ****** 电池品牌 双登 电池标称容量(AH) 调测日期 1000AH 年 月 日 到货时间 调测仪器型号 电池组现场 编号 电池放电终止时测试值 放电电流(A)

放出容量(AH) h 电池组总电压(V) 53.1V 放电时间 (分钟) 电池序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 电池组总电压 电池放电测试结论 放电前 2.48 2.48 2.49 2.48 2.50 2.48 2.50 2.49 2.50 2.50 2.51 2.48 2.49 2.48 2.50 2.48 2.50 2.51 2.49 2.48 2.51 2.50 2.49 2.50 10 2.50 2.49 2.41 2.50 2.41 2.39 2.41 2.41 2.50 2.41 2.49 2.49 2.41 2.50 2.41 2.39 2.41 2.41 2.50 2.43 2.49 2.49 2.41 2.50 30 2.43 2.41 2.32 2.43 2.33 2.30 2.33 2.32 2.43 2.32 2.40 2.41 2.32 2.43 2.33 2.30 2.33 2.32 2.43 2.33 2.40 2.41 2.32 2.43 各单体蓄电池端电压测试值(V) 60 2.35 2.33 2.24 2.35 2.24 2.21 2.24 2.24 2.35 2.24 2.33 2.33 2.24 2.35 2.24 2.21 2.24 2.24 2.32 2.26 2.33 2.33 2.24 2.35 90 2.28 2.25 2.16 2.28 2.18 2.11 2.18 2.16 2.28 2.16 2.26 2.25 2.16 2.28 2.18 2.11 2.18 2.16 2.18 2.16 2.26 2.25 2.16 2.28 120 2.17 2.19 2.07 2.17 2.12 2.02 2.12 2.07 2.17 2.07 2.18 2.19 2.07 2.17 2.12 2.02 2.12 2.07 2.14 2.08 2.18 2.19 2.07 2.17 130 2.09 2.11 2.01 2.09 2.04 1.94 2.04 2.01 2.09 2.01 2.09 2.11 2.01 2.09 2.04 1.94 2.04 2.01 2.09 2.01 2.09 2.11 2.01 2.09 140 2.02 2.01 1.93 2.02 2.94 1.89 2.94 1.93 2.02 1.93 2.00 2.01 1.93 2.02 2.94 1.89 2.94 1.93 2.02 1.93 2.00 2.01 1.93 2.02 150 1.93 1.94 1.84 1.93 1.83 1.84 1.83 1.84 1.93 1.84 1.92 1.94 1.84 1.93 1.83 1.84 1.83 1.84 1.89 1.85 1.92 1.94 1.84 1.93 160 1.86 1.84 1.82 1.86 1.82 1.81 1.82 1.82 1.86 1.82 1.85 1.84 1.82 1.86 1.82 1.81 1.82 1.82 1.82 1.82 1.85 1.84 1.82 1.86 170 1.80 1.78 1.75 1.80 1.79 1.78 1.79 1.75 1.80 1.75 1.74 1.78 1.75 1.80 1.79 1.78 1.79 1.75 1.78 1.80 1.74 1.78 1.75 1.80 180 1.67 1.52 1.45 1.67 1.72 1.62 1.72 1.45 1.67 1.45 1.48 1.52 1.45 1.67 1.72 1.62 1.72 1.45 1.67 1.72 1.48 1.52 1.45 1.67 备注:1、该表格填好后,作为工程竣工资料归档。2、该表格可根据需要增加工程调测内容

建设单位: 监理单位: 施工单位