钻孔灌注桩施工工艺
第一节、工艺流程
(一)施工工艺流程
准备工作→放线定位→桩机就位→开挖到设计标高→人工开挖扩大头→清孔、验收→安放钢筋笼(注浆管随同安放)→下导管→混凝土灌注→后注浆施工→凿除桩头→桩身检验
(二)工艺流程图
测量、放线 人工挖扩大头 制作钢筋笼 检测桩底厚度厚 设立导管 二次检测孔深 验收桩孔 浇筑干硬性混凝土封底 钻机就位 准备工作 掘 进 提升下落 旋挖抓土 成孔结束 吊装钢筋笼 组拼及检验导管
测量混凝土面高 灌 注 混凝土 输送混凝土 生产混凝土 后注浆 截除桩头无损检测 第二节 各工艺流程做法
(一)测量放线
在场地三通一平的基础上,依据建筑物测量控制网的资料和基础平面布置图,测定桩位轴线方格控制网和高程基准点。确定好桩位中心,以中点为圆心,以桩身半径加护壁厚度为半径画出上部(即第一步)的圆周。撒石灰线作为桩孔开挖尺寸线。当桩中心距小于3倍桩径且桩端净距小于1.0m(D>2.0米)或桩心距小于1.5D(D<2.0)米时,应采用间隔开挖,浇筑混凝土。
桩位线定好之后,必须先试挖桩,待试挖桩成功后经有关部门进行复查,办好预检手续后再进行全面开挖工程桩。施工时相邻两桩净距小于2.5米时应采用间隔开挖,相邻桩跳挖的最小施工净距不得小于4.5米。
待先批桩开挖完毕且混凝土浇筑完毕后方可再开挖另一批桩,以避免桩出现塌孔现象,确保施工安全。
(二)成孔
开挖桩孔垂直段采用螺旋钻施工,桩孔挖至孔底设计标高时,通知甲方会同勘察设计及有关人员共同鉴定,确定达到6层卵石层后方可扩底。当遇到施工区域受限时用洛阳铲配合人工开挖成孔。
钻机就位后,钻机下必须垫枕木,钻机就位必须平正、稳固,确保施工中不发生倾斜、移动。使钻机转盘中心线、天车中心、钻头中心及桩中心位于一条沿垂线上,经当班技术人员检查,验收签字后方可钻孔。
旋挖成孔首先是动力头转动底门镶嵌斗齿的桶式钻斗切削岩土,并将原状岩土装入钻斗内,然后再由钻机卷扬机和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土,这样循环往复,不断地取土卸土,直至钻至设计深度。而对于松散易坍塌地层,或有地下水分布,孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺,向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。
成孔前必须检查钻头保径装置,钻头直径、钻头磨损情况,施工过程对钻头磨损超标的及时更换。
成孔中,按试施工确定的参数进行施工,设专职记录员记录成孔过程的各种参数,如钻进深度、地质特征、机械设备损坏、障碍物等情况。记录必须认真、及时、准确、清晰。
旋挖钻机配备电子控制系统显示并调整钻进时的垂直度,通过电子控制和人工观察两个方面来保证钻杆的垂直度,从而保证了成孔的垂直度。
钻孔过程中根据地质情况控制进尺速度:由硬地层钻到软地层时,可适当加快钻进速度;当软地层变为硬地层时,要减速慢进;在易缩径的地层中,应适当增加扫孔次数,防止缩径;对硬塑层采用快转速钻进,以提高钻进效率;砂层则采用慢转速慢钻进并适当增加泥浆比重和粘度。
旋挖钻机在钻进时,根据地层选用钻斗的同时,还要注意在钻进时进尺的控制。在使用旋挖斗时依据斗体的容量,一般在斗体三分之二为合适。进尺深度根据桩直径而定,也要根据地层的密度控制进尺深度。进尺过多,导致卸土困难,还会导致埋钻卡钻的事故发生。过少会延误施工进度与设备、能源的消耗,成本提高,降低了效益。
(三)人工扩底
挖扩底桩是人工下到孔内,将底部位的尺寸、形状自上而下削土扩充成设计图纸的要求。扩底桩土方利用提升设备运土,桩孔内人员要戴好安全帽,地面人员要拴好安全带。吊桶离开孔口上方1.5m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人。吊桶在小推车内卸土后,再打开活
动盖板,下放吊桶装土
(四)清孔
整形清孔:为了保证成桩后桩的承载能力的连续性,成桩前要进行整形清孔。
二次清孔:一般采用正循环清孔,清除孔底沉渣;孔底沉渣不得大于50mm; (五)检查验收
成孔以后必须对桩身直径、扩头尺寸、孔底标高、桩位中线、井壁垂直、虚土厚度进行全面测定,做好施工记录,清理孔底保证孔底无积水,用支杆检查桩孔的直径及井壁圆弧度,上下要垂直平顺,修整孔壁并及时验收。
扩大头开挖完成后,立即开始钢筋笼的制作,确保钢筋笼制作长度符合设计要求的有效桩长深度,保证桩端进入持力层深度。扩大头成孔尺寸需严格按照设计要求进行。
挖孔桩成孔质量标准 项 目 桩径 垂直度 桩顶标高
(六) 钢筋笼制作与吊放钢筋笼 1钢筋笼制作及吊装
1) 钢筋笼制作前,应将主筋校直、除锈,下料长度要准确;
2)钢筋笼分节制作,分节吊放,吊拼焊接而成;主筋的搭接以50%错开。 3)钢筋笼制作允许偏差: 钢筋笼制作允许偏差 项 次 项 目 允许偏差(mm) 允许偏差 -20mm <1% 高出设计标高0.5m 1 2 3 4 主筋间距 箍筋间距 钢筋笼直径 钢筋笼长度 ±10 ±20 ±10 ±100 4)主筋保护层为50mm,允许偏差为±20mm,为保证桩身主筋不露筋,应在钢筋笼同一截面均匀设置1组3块保护块。设置数量每节钢筋笼不少于2组,长度大于12m的中间增设1组。保护层垫块采用混凝土块。
5)环形箍筋、螺旋箍筋与主筋的连接采用直接点焊固定。钢筋笼主筋为16mm,钢筋笼加工和孔口对接均采用单面搭接焊,焊条采用E502焊条,焊接长度为10d(d为钢筋直径)。
6)现场使用钢筋必须具有质保书,并经现场抽样检测后方可使用,钢筋以每次进场抽检一组。
7)钢筋搭接必须符合下表规定 钢筋搭接长度 项次 钢筋级别 1 2 Ⅰ级 Ⅱ、Ⅲ级 焊缝形式 单面焊、双面焊 单面焊、双面焊 搭接长度 10d、5d 10d、5d 焊条型号 E43型 E50型 8)上下笼均处于垂直状态时方可焊接,焊接时应二边对称施焊,并敲去焊渣。
9)焊接完毕后,应补足焊接部位的环形箍筋。 10)钢筋接头焊缝下表执行:
11)为保证钢筋笼的安放深度符合设计标高,安放前由施工员测定具体标高尺寸,确定吊筋长度,以保证偏差在±50mm以内。
钢筋搭接接头焊缝要求 项次 1 2 钢筋接头焊缝 宽度 厚度 尺寸要求 0.8d 0.3d