防水措施;对特别重要的结构工程须采用防止支架柱下沉措施对冻胀性土应有防冻融措施。

4.1.6模板及其支架在安装过程中,必须采取有效的防倾覆临时固定设施。

4.1.7现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于4m时,模板应起拱:当设计无具体要求时,起拱高度可为全跨长度的1/1000— 3/1000。

4.1.8现浇多层或高层房屋、构筑物,安装上层模板及其支架应符合下列规定:

4.1.8.1下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力或加设支架支撑;

4.1.8.2上层支架立柱应对准下层支架立柱,并于立柱底铺设垫板;

4.1.8.3 当采用悬臂吊模板、桁架支模方法时,共支撑结构的承载能力和刚度必须符合要求。

4.1.9 当层问高度大干5m时,宜选用仵架支模或多层支架支模当采用多层支架支模时,支架的横垫板应平整,支柱应垂直,上下层支柱应在同一竖向中心线上,其支柱不得过二层,并必须待下层形成空间整体后,才能支安上层支架,

4.1.10 模板安装作业高度超过2.Om时,必须搭设脚手架或平台。

4.1.11 模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷

且不得将模板支搭在门窗框上,也不得将脚手板支搭在模板上,不能将模板与井字架、脚手架或操作平台连成一体。 4.1.12 垂直吊运模板时,必须符合下列要求:

4.1.12.1 在升降过程中应设专人指挥,统一信号,密切配合。 4.1.12.2 吊运大块或整体模板时,竖向吊运应不少于两个吊点,水下吊应不少于四个吊点。必须使用刚卡环连接,并应稳起稳落,待模板就位连接牢固后,方可摘除卡环;。

4.1.12.3 吊运散装模板时,必须码放整齐,待捆绑牢固后方可起吊,

4.1.13 六级风以上应停止一切吊运作业。

4.1.14 拼装高度为2m以上的竖向模板,不得站住下层模板上拼装上层模板;安装过程中应设置足够的临时固定设施。若巾途停歇,应将已就位的模板固定牢固。

4.1.15 当承重焊接钢筋骨架和模板一起安装时,应符合下列要求:

4.1.15.1 模板必须固定在承重焊接钢筋骨架的节点上。 4.1.15.2安装钢筋模板组合体时,吊索应按模板设计的吊点位置绑扎。

4.1.16当支撑呈一定角度倾斜,或其支撑的表面倾斜时,应采取可靠措施确保支点稳定,支撑底脚必须有可靠的防滑移措施。 4.1.17除设计图另有规定外,所有垂直支架柱应保证其垂直。其垂直允许偏差,当层高不大于5m时为6mm,当层高大于5m时为

8mm。

4.1.18对梁和板安装二次支撑时,在梁、板上不得有施工荷载,支撑的位置必须准确。安装后所传给支撑或连接件的荷载不应超过其允许值。支架柱或桁架必须有保持稳定的可靠措施。 4.1.19已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动,:

4.1.20组合钢模板、大模板、滑动模板等的安装,应符合同家现行标准《组合钢模板技术规定》、《大模板多层住宅结构设计与施工规定》和《液压滑动模板施工技术规范》的相应规定。

4.2梁式或桁架式支架梁或桁架式支架的安装应符合下列要求: 4,2.1采用伸缩式桁架时,共搭接长度不得小于500mm, 上下弦连接销钉规格、数量应符什设汁规定,但不得少于两个U形卡或钢销钉销紧,卡距或销距不得小于400mm。

4.2.2安装的梁式或桁架式支架的间距设置应与模板设计图一致。

4.2.3支承梁式或桁架式支架的结构应具有足够强度,否则,应另设立柱支撑。

4.2.4若桁架采用多榀成组排放,在下弦折角处必须加没用木条锯口卡住的水下撑。

4.3单立柱支撑单立柱支撑的安装应符合下列要求:

4.3.1工具式钢管单立柱支撑的间距应符合支撑设计的规定,立柱不得接长使用,所有夹具、螺栓、销子和其他配件都应处在闭合

或拧紧的状态。

4.3.2木立柱宜选用整料,当不能满足要求时,立柱的接头不宜超过两个,并应采用对接夹板接头方式,立柱底部可采用垫块垫高,但不得采用砖块垫高。

4.3.3立柱支撑群或称满堂架应沿纵、横向设水平拉杆,共间距按设计规定,在立杆上下两端20cm处设置纵、横向扫地杆;架体外侧每隔6m设置—道剪刀撑,并沿竖向连续设置,剪刀撑与地面的夹角应为45~60度。当度高超过10m时,应设置水平方向剪刀撑、拉杆和剪刀撑必须与立柱牢固连接。

4.3.4单立柱支撑的所有底座或支撑顶端都应与底座和顶部模板紧密接触,支撑头不得承受偏心荷载。

4.3.5采用对角楔木进行支撑高度调整时,楔木与垫木应接触紧密,并应用铁钉固定牢靠。

4.4扣件式钢管脚手架立柱支撑安装要求采用扣件式钢管脚手架作立柱支撑时,其安装应符合下列要求:

4.4.1钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立杆底部应没置底座及垫板i

4.4.2立杆必须设置纵横向扫地杆,纵上横下。用直角扣件在离地200cm处与立杆扣牢。

4.4.3立杆接长必须采用对接扣件连接,且相邻两立杆的对接接头不得在同步内,而隔一根立杆的对接接头沿竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节不宜大于步距的1/3。搭接接头的长

度不应小于10cm,且应采用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端不应小于100mm。

4.4.4扣件式钢管脚手架作组合式结构住使用时,主立杆间距不得大于lm,纵横杆步距不应大于1.2m,且柱的每一边应于两横杆间加设斜杆。

4.5悬挑结构立柱支撑的安装要求。 悬挑结构立柱支撑的安装应符合下列要求:

4.5.1多层悬挑结构模板的上下立柱应保持在同一条垂线上。 4.5.2多层悬挑结构模板的立札应连续支撑,并不得少于三层。 4.6基础及地下工程模板安装要求。 基础及地下工程模板安装时应符合下列要求:

4.6.1地面以下支模应先检查土壁的稳定情况,当有裂纹及塌方危险迹象时,应采取安全防范措施后,方可作业。当深度超过2m时,应为操作人员设置上下扶梯,

4.6.2距基坑(槽)上口边缘lm内不得堆放模板。向基坑(槽)内运料应使用起重机、溜槽或绳索;上下人员应呼应,运下的模板严禁立放于基坑(槽)土壁上。

4.6.3斜支撑与侧模的夹角不应小于45度,支撑在土壁上的斜支撑应加设垫板,底部的对角楔木应与斜撑连结牢固。高大长脖基础若采用分层支模时,其下层模板应经就位校正并支撑稳固后,再进行上一层模板的安装。

4.6.4两侧模板问应用水平支撑连成整体。