好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气安全管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气安全管理制度

为供电与电气设备设施安全,保障生产安全运行,防止发生触电事故,特制定本制度。 2、适用范围

本制度适用于公司供电、用电设备设施及供电输送系统的配置、运行、维护保养。 3、职责

3.1 生产技术部负责制定供电及电气设备设施安全管理制度,监督供电任务完成过程,对发电、供电、用电设备安全运行进行考核评价。

3.2 电仪车间负责执行发电生产安全制度,为生产提供用力保障。 3.3 生产技术部、设备科、电仪车间负责向生产车间、后勤送电,完成供电任务,维护保养供电、用电设备设施。

3.4 用电单位负责执行电气设备运行规程,实施用电设备设施的监控。

4、 供电安全标准

序号 标准 建立变电站运行规程、变压器运行规程、电气设备维护检修规程等规程及交接班制度、巡回检查制度。 在电气主控室内,必须有高压一次系统图、模拟操作图。在变、配电 室内,应有本系统的电气一次系统图。 凡有人值班的变配电室,每班至少巡视一次,无人值班的变配电室,每周至少巡视一次。 巡视应在用电高峰时间进行,并作好记录。 变配电所负责人、主管技术人员应经常进行监督性巡视检查和夜间巡视,并做好记录。 应建立健全各种技术档案(包括电气图纸、负荷资料)以及运行、检修、预试中的各项 记录高压电气设备、变压器油及电缆应定期进行预防性试验。试验报告应存档保管。变配电 所的绝缘靴、绝缘手套、绝缘棒及验电器的绝缘性能,必须定期检查试验。 变电站和配电室不得设在有爆炸危险的甲、乙类场所及贴邻其建造,如必须贴邻建造则 不应有门、窗、孔、洞与其相通。 室内安装的变压器应有足够的通风,避免变压器温度过高。 配电室的门、窗关闭应严密,与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠类小动物进入的插板 式网罩。 继电保护和自动装置必须有可靠的操作控制电源,以保证在故障时继电保护和自动装置 能可靠的动作。 配电、控制、保护用的(柜、箱)及操作台等的金属框架和底座均应接地。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 各开关所、变电站、变压器室门上均应设置安全警示标识标牌。 构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处, 均应实施阻火封堵。 无铠装的电缆在屋内明敷,当水平敷设时,其至地而的距离不应小于 2.5 米;当垂直敷 设时,其至地而的距离不应小于 1.8 米。当不能满足上述要求时应有防止电缆被机械损 伤的措施。 金属电缆桥架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。 企业应设置事故状态下“清净下水”的收集和处置设施。 焦化厂应有污水处理设施,处理后排放口化学需氧量、挥发酚、总氰化合物、氨氮等应符合排放标准。

5、运行安全

5.1 电工经过专业培训,考核合格,持有安监部门颁发的电工作业证。 5.2 电气作业人员必须严格执行电气设备安全运行规程,作业时,必须穿戴好劳动保护用品,熟悉触电急救方法。尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。

5.3 易爆场所的电气设备和线路的运行,执行《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》。

5.4 定期进行检查,发现电气设备问题及时消除。

5.5 现场要配备安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。 5.6 电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。 6、电气操作安全

6.1 当气候条件恶劣时,应停止户外电气作业,不得已而紧急抢修的应采取可靠的安全措施。在雷雨天气需巡视室外高压设备时,巡视人员应穿绝缘靴,并不得靠近避雷装置。

6.2 变电站必须制订现场运行规程,值班人员的职责应在其中明确规定。

6.3 高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或超过遮栏进行工作,若必须移开遮栏时,必须有监护人员在场,并符合设备不停电的

距离。

6.4 运行人员必须严格执行操作票、工作票制度、工作许可证制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度。

6.5 在高压设备和大容量低压总盘上倒闸操作及带电设备附近工作时,必须由两人执行,并由技术熟练的人员担任监护。

6.6 凡电气设备和线路无电应作有电看,严禁以手随便触摸。 6.7 未经试验合格的一切电气安全用具禁止使用。

6.8 在带电设备附近动火,火焰距带电部位 10KV 以下为 1.5 米、10KV 以上为 3 米。

7、临时电气线路安全规定:

详见《临时用电作业安全规范》 8、 安全管理规定:

8.1 电风扇、排风扇、手电钻、手提砂轮机、移动水泵、电焊机等, 以及其它类似的单相、三相移动使用的电器用具,应安装漏电保护器。

8.2 移动电具专人负责保管,保持电具、电源引线、插头、插座等电器无破损;相线和保护接地、金属外壳或金属支架接地可靠。

8.3 引线及插头完整无损。220V和 380V电压的分别使用三芯或四芯绝缘良好的橡套软导线,中间不得有接头,外壳接地。

8.4 使用 220V或 380V电压的手电钴等手提式电动工具,必须配用1 :1 隔离变压器或漏电保护开关。

8.5 工作行灯的电压不允许超过 36V,在特别潮湿的地方和金属容器内部等危险场所使用的行灯,应用 12V电压,其电源由双圈变压器供给, 并将变压器金属外壳、铁芯及二次线圈一端可靠接地。220V电源线长度不超过 5 米,禁止使用自耦变压器代替行灯变压器。

8.6 在易燃易爆场所使用的电器采用防爆型。

8.7 移动电动工具电源线必须架设在牢固的物件上,其线穿过道路时高度不低于 6 米。

8.8 搬运,一定要先切断电源。 9、电气检修安全

9.1 电气检修必须按照电气检修工作票制度,工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理许可手续后方可作业。

9.2 一般情况不准带电作业(无论高压与低压),停电后应在电源开关处上锁后,拆下熔断器,并挂标示牌。工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉标示牌或送电。

9.3 必须带电检修时,必须遵守下列规定:

(1) 电仪车间主任负责审核、总经理助理负责批准;

(2) 利用绝缘物可靠地将邻近各相分离开,并穿戴好绝缘鞋、手套、帽

子,不准穿汗背心及卷起袖子工作;

(3) 在电气技术人员、安全员直接监护下进行工作; (4) 工作点附近各相与地相连的金属物必须隔开;

(5) 具有一定经验的电工操作,并遵守有关安全规程,监护与操作人

要有一定的距离。

9.4 在停电设备和线路上装设地线前,必须放电、验电、确认无电后, 在工作地段两端挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。

9.5 停电、测电、验电的检修作业,由负责人派有实践经验的人员监护,否则不准作业。

9.6 对有两个以上供电电源的线路检修时,采取切实可靠的措施,防止误送。

9.7 对地下直埋电缆检修时,应切实避免伤及临近电缆。五级以上大

风时,严禁在杆、塔等多回路线中进行部分线路停电检修作。 10、变电室检修现场规定

检修负责人应对设备的检修质量和施工安全负全面的责任;检修人员应对所做工作直接负责;参加变电检修的应遵守本规定:

(1) 接受检修任务时明确工作内容、安全措施、施工要求了解清楚;检

修前,作好充分准备;

(2) 检修中严格执行有关安全规程;

(3) 检修后应认真做好记录,负责向运行人员办理交付验收工作;

参加检修人员应清查工具及清理施工现场;

(4) 检修后的设备,不允许带缺陷情况投入运行;

11、动力及照明检修作业规程:

11.1 在检修 500v以下线路的各种电动机时,应采取下列措施:

(1) 拉开开关与断路器将电动机从线路电网中断开;

(2) 待电动机完全停止后,在配电盘对应的开关操作柄上挂“有人工作,

禁止合闸”的标示牌。经测验确认无电后,摘除辅助线路上的保险丝。

11.2 在靠近 6KV及以上设备作业时,须注意下列各项规定:

(1) 带电体只允许在工作人员的任何一面,如两面都有带电体,禁止

作业;

(2) 带电体与工作人员的距离,无论伸手或挥动工具都不可小于 0.7

米;

11.3 在转动的设备旁工作时,应注意下列规定:

转动设备与工作人员距离无论伸手及挥动工具都有不可小于 0.7 米; 禁止任何人触摸正在转动的各类设备,但若必须靠近时耑采取防护措施。