相碰撞时现浇)。

(2)填充墙高度>4m时,半层高处或门窗上口设通长卧梁,梁截面为墙厚×120mm,配筋4Φ10,Φ6@250圈梁钢筋锚入两端柱内。 三、质量标准

⑴、砖块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 检验方法:检查砖块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告。

⑵、填充墙砌体一般尺寸的允许偏差应符合表1的规定。 抽检数量

①、对表中1、2项,在检验批的标准间中随机抽查10%,但不应少于3间,大面积房间和楼道按两个轴线或每10延长米按一标准间计数。每间检验不应少于3处。

②、对表中3、4项,在检验批中抽检10%,且不应少于5处。

填充墙砌体一般尺寸允许偏差

项项 目 次 轴线位移 1 垂直小于或等于3m 度 大于3m (mm) 10 5 10 用尺检查 用2m托线板或吊线、尺检查 允许偏差检验方法 用2m靠尺和楔形塞尺2 表面平整度 门窗洞口高、宽(后3 塞口) 4 外墙上、下窗口偏移 20 用经纬仪或吊线检查 ±5 8 检查 用尺检查 ⑶、抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。 检验方法:外观检查

⑷、填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法应符合表2的规定。

抽检数量:每步架子不少于3处,且每处不应少于3块。

填充墙砌体的砂浆饱满度及检验方法

饱满度及要砌体分类 煤矸石烧结空心砖 灰缝 求 水平 垂直 ≥80% ≥80% 采用百格网检验块材底面砂浆的粘结痕迹面积 检验方法 ⑸、钢筋或网片应置于灰缝中,埋置长度应符合设计要求,竖向位置偏差不应超过一砖高度。

抽检数量:在检验批中抽检20%,且不应少于5处。 检验方法:观察和用尺量检查。

⑹、填充墙砌筑时应错缝搭砌,混凝土砌块搭砌长度不应小于砌块长度的1/3,竖向通缝不应大于2皮砖。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间。

检查方法:观察和用尺检查

⑺、填充墙砌体的灰缝厚度和宽度正确,混凝土砌块砌体的水平灰缝厚度及竖向灰缝宽度分别宜为15mm和20mm。

抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,并不应少于3间。 检查方法:用尺量小砌块的高度和2m砌体长度折算。 四、成品保护

⑴、填充墙砌体设置的墙体拉结筋不得随意切割,植入式拉结筋在未达到一定强度不得随意碰撞。

⑵、线管等安装时应注意保护墙体,不得随意凿洞。 五、安全环保注意事项及措施

⑴、操作人员必须戴安全帽及手套。