好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

仪表接地系统设计规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 次

前 言 ....................................................................... 2 1 范围 ...................................................................... 3 2 接地分类................................................................... 3

2.1 保护接地 ............................................................. 3 2.2 工作接地 ............................................................. 3 2.3 本安系统接地 ......................................................... 4 2.4 防静电接地 ........................................................... 4 2.5 防雷接地 ............................................................. 4 3 接地方法................................................................... 4

3.1 保护接地 ............................................................. 4 3.2 工作接地 ............................................................. 5 3.3 本安系统接地 ......................................................... 5 3.4 防静电接地 ........................................................... 6 3.5 防雷接地 ............................................................. 6 4 接地系统................................................................... 7 5 接地连接方法 ............................................................... 7

5.1 保护接地 ............................................................. 7 5.2 工作接地 ............................................................. 7 5.3 本安系统接地 ......................................................... 8 5.4 仪表及控制系统接地连接原理图 ......................................... 8 6 接地系统接线 .............................................................. 10 7 接地电阻.................................................................. 10 参考文献 ..................................................................... 10 用词说明 ..................................................................... 12 条文说明 ..................................................................... 13

前 言

本规范是根据中国石化[2003]建标字94号文的通知,由中国石化工程建设公司(中国石化集团北京设计院)对原《石油化工仪表接地设计规范》SH 3081-1997进行修改而成。

本规范共分七章。

本规范与《石油化工仪表接地设计规范》SH 3081-1997(上一版本)相比,本次修改对原规范进行了较大的调整和补充, 参考了国际相关标准和国内有关标准和规范,增加了相应的内容。

在修改过程中,进行了广泛的调查研究,吸收了国内外有关标准和规范的技术成果,对几个重要问题进行了多次讨论,并组织了行业、专业内外的专家交流,最后经审查定稿。

本规范在实施过程中,如发现需修改或补充之处,请将意见和有关资料提供给主编单位(地址:北京西城区安德路甲67号,邮政编码:100011),以便今后修订时参考。本规范由主编单位负责解释。

本规范的主编单位:中国石化工程建设公司 主要起草人:叶向东 恽 春

1 范围

本规范规定了仪表接地分类、接地方法、接地系统、接地连接方法、接地系统接线、接地电阻等内容。

本规范规定的仪表及控制系统接地种类有:保护接地、工作接地、本质安全系统接地(以下称:本安系统接地)、防静电接地和防雷接地。

本规范适用于石油化工企业新建及扩建项目的仪表及自动控制系统工程的仪表、分散型控制系统(DCS)、可编程序控制系统(PLC)、工业控制计算机系统(IPC)、安全仪表系统(SIS)、火灾及可燃气体和有毒气体检测系统(FGS)、过程控制计算机系统(PCCS)等的接地系统设计。改造设计可参照执行。

执行本规范时,尚应符合国家现行有关强制性标准规范的要求。

2 接地分类

2.1 保护接地

2.1.1 保护接地(也称为安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。仪表及控制系统的外露导电部分,正常时不带电,在故障、损坏或非正常情况时可能带危险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。

2.1.2 低于36 V供电的现场仪表,可不作保护接地,但有可能与高于36 V电压设备接触的除外。

2.1.3 当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的仪表,与已接地的金属仪表盘、箱、柜、框架电气接触良好时,可不作保护接地。

2.2 工作接地

2.2.1 仪表及控制系统工作接地包括:仪表信号回路接地和屏蔽接地。本规定中的工作接地,均指仪表及控制系统工作接地。

2.2.2 隔离信号可以不接地。这里的“隔离”是指每一输入信号(或输出信号)的电路与其它输入信号(或输出信号)的电路是绝缘的、对地是绝缘的,其电源是独立的、相互隔离的。 2.2.3 非隔离信号通常以直流电源负极为参考点,并接地。信号分配均以此为参考点。 2.2.4 仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路中应避免产生接地回路,如果一条线路上的信号源和接收仪表都不可避免接地,则应采用隔离器将两点接地隔离开。

2.3 本安系统接地

2.3.1 采用隔离式安全栅的本质安全系统,不需要专门接地。 2.3.2 采用齐纳式安全栅的本质安全系统则应设置接地连接系统。 2.3.3 齐纳式安全栅的本安系统接地与仪表信号回路接地不应分开。

2.4 防静电接地

2.4.1 安装DCS、PLC、SIS等设备的控制室、机柜室、过程控制计算机的机房,应考虑防静电接地。这些室内的导静电地面、活动地板、工作台等应进行防静电接地。 2.4.2 已经做了保护接地和工作接地的仪表和设备,不必再另做防静电接地。

2.5 防雷接地

2.5.1 当仪表及控制系统的信号线路从室外进入室内后,需要设置防雷接地连接的场合,应实施防雷接地连接。

2.5.2 仪表及控制系统防雷接地应与电气专业防雷接地系统共用,但不得与独立避雷装置共用接地装置。

3 接地方法

3.1 保护接地

3.1.1 仪表及控制系统的保护接地应按电气专业的有关标准规范和方法进行,并应接入电气专业的低压配电系统接地网。

3.1.2 控制室用电应采用TN-S系统。整个系统中,保护线PE与中线N是分开的。 3.1.3 仪表电缆槽、电缆保护金属管应作保护接地,可直接焊接或用接地线连接在附近已接地的金属构件或金属管道上,并应保证接地的连续和可靠,但不得接至输送可燃物质的金属管道。仪表电缆槽、电缆保护金属管的连接处,应进行可靠的导电连接。 3.1.4 仪表及控制系统的保护接地系统应实施等电位连接。

3.1.5 仪表信号用的铠装电缆应使用铠装屏蔽电缆,其铠装保护金属层,应至少在两端接至保护接地。

3.2 工作接地

3.2.1 需要进行接地的仪表信号回路,应实施工作接地连接。 3.2.2 工作接地在工作接地汇总板之前不应与保护接地混接。

3.2.3 工作接地的连线,包括各接地线、接地干线、接地汇流排等,在接至总接地板之前,除正常的连接点外,都应当是绝缘的。工作接地最终与接地体或接地网的连接应从总接地板单

独接线。

3.2.4 信号屏蔽电缆的屏蔽层接地应为单点接地,应根据信号源和接收仪表的不同情况采用不同接法。当信号源接地时,信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号源端接地,否则,信号屏蔽电缆的屏蔽层应在信号接收仪表一侧接地。

3.2.5 现场仪表接线箱两侧的电缆屏蔽层应在箱内用端子连接在一起。

3.3 本安系统接地

3.3.1 齐纳式安全栅的本安系统接地连接示意图见图1。

3.3.2 齐纳式安全栅的接地汇流排或接地导轨(以下统称接地汇流排)必须与直流电源的负极相连接。

3.3.3 齐纳式安全栅的接地汇流排通过接地导线及总接地板最终应与交流电源的中线起始端相连接。

3.3.4 齐纳式安全栅的接地连接导线宜为两根。

仪表接地系统设计规范

目次前言.......................................................................21范围......................................................................32接地分类........
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
36y890wdnm3h0qq02ukg7f1wl0k4iy0152z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享