A.1 电气电缆工程 A.1.1 电气配管

1.钢管敷设 1.1 暗配管施工 1.1.1工艺流程

放线测量 管路与箱盒连接 地线连接 防腐处理 加工预制 箱盒安装 管路敷设

1.1.2暗配管操作工艺

管子煨弯:对于直径小于等于32mm钢管,一般采用手动弯管器在现场直接煨弯。

对于大于等于40mm至100mm直径的管子的弯曲,应采用机械冷煨弯,即能保证弯管质量,还能减轻施工人员劳动强度,加快施工进度。

对于不能自行煨弯的大管径和大倍数弯,则应外部采购或委托加工。

无论是手工还是机械加工的管弯,一定要保证管弯光滑无明显邹褶,弯扁度不得超过管子外径的1/10。

管子弯曲半径不应小于管子外径的6倍,埋入地下的或混凝土中管子的弯曲半径不应小于管子外径的10倍。

1.1.3暗配钢管的基本要求

敷设于多尘和潮湿场所的电气管路的管口、管子连接处均应做好

密封处理。

暗配管路宜沿最近的路径敷设,并应减少弯曲。埋入墙或混凝土内的管路,管外壁距墙面或地面的距离应大于15mm。

埋入地下的管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物时,应加装保护管。

进入箱盒的管路排列应整齐,管口应在一个标高线上。对于落地箱,管口应高出地面不少于50mm。对于悬挂箱,管子进入长度应为露出锁紧螺母5mm为宜,箱外箱内均应安装锁紧螺母。

管子镀锌破损处均应做防腐处理。 1.1.4管子加工

钢管应使用钢锯、无齿锯和砂轮切割机切管,断口处应平整,不歪斜,管口应无毛刺,并处理光滑。

管子套丝使用套丝机或丝扳,板牙应完好,防止产生断丝或乱丝。 1.1.5测定盒、箱位置

根据设计图纸或规范要求确定箱、盒的位置,以土建给定的标准水平线,进行挂线找正找平。

暗装箱、盒四周灰浆饱满、平整牢固,箱盒坐标应正确,且应符合下表要求: 实测项目 要求 允许偏差(mm) 10(砖墙)、30(模板) 2 2 箱盒水平、垂直位置 正确 箱盒1m内相邻标高 一致 盒子固定 垂直 箱子固定 箱、盒口与墙面 垂直 平齐 3 最大凹进深度10mm 为防止暗装接线盒内灌进水泥浆或其它污物,应填充苯板或使用甲方认可的其它材料来保护,直至器具安装完毕为止。

1.1.6管路连接

管箍丝接时,不得有乱扣现象,管箍必须使用通丝管箍,管口应对齐,外露丝不得多于2扣。

套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管径的1.5~3倍;连接管的对口应在套管的中心,焊口牢固严密。

管路超过30m无弯曲时;超过20m有一个弯曲时;超过15m有两个弯曲时;超过8m有三个弯曲时;应加装接线盒,以便于穿线。

1.1.7管进箱、盒连接

箱、盒开孔应整齐并与管径匹配,要求一管一孔,不得开长孔,铁制箱盒严禁用电、气焊开孔。其敲落孔与管径不匹配时,应使用液压开孔器在箱盒的对应位置开孔,不得露洞。

管子进箱、盒应用专用锁母固定,管口露出箱、盒应5mm为宜。两根以上的管入箱、盒内的管头长度应一致。两管间距应均匀,排列整齐。

暗配管路的箱、盒地线可焊在棱边上。 1.1.8地线焊接

管路应做整体接地连接,在所有管子连接处,焊好跨接地线。 地线可用圆钢,根据管径来决定圆钢的直径。

管径大于DN65时,跨接地线应使用25x4镀锌扁钢进行跨接。 对于镀锌钢管不允许用焊接跨接地线的方式连接,而只允许用专用接地卡和裸铜线做跨接地线。

1.2明配钢管操作工艺 1.2.1工艺流程

管路敷设固定 管路与箱盒连接 地线连接 防腐处理 放线测量 管子及支架加工预制 支架安装 箱盒安装

1.2.2明配钢管基本要求

明配钢管弯曲半径一般不应小于管外径的6倍,如只有一个弯曲时,可不小于管外径的4倍,煨弯可用冷煨或热煨。

明配钢管可用角钢做支架或吊架进行固定。 支、吊架设计无规定时,一般不小于下列规定 扁钢支架30x3mm; 角钢支架25x25x3mm;

埋设支架应有燕尾叉,埋入深度不应小于120mm。 1.2.3测定箱、盒及固定点位置

根据设计图纸要求及规范侧出箱、盒及出线口的准确位置。 根根测定箱盒位置,确定管路垂直、水平位置并弹线定位,按照规范要求确定固定点间距,算出支吊架的位置及数量。

固定点的间距应均匀,管卡距管端、转弯中点,电器的边缘距离为150~500mm,中间的管卡最大距离应符合下表要求:

钢管名称 厚壁钢管 薄壁钢管 管径(mm) 15~20 1000 25~30 1500 40 40~50 2000 50 65~100 60 偏差(mm) 30 固定方法有:胀管法、予埋铁件焊接法及抱箍法。 1.2.4箱、盒固定

箱、盒固定应按设计位置及标高确定,除无法安装外不得自行改变。

配电箱固定一般有以下几种

直接固定在砖墙面,混凝土墙面、柱面,彩钢板面上,固定方式有用膨胀螺栓或快攻螺丝。

用型钢做支架,先将支架用膨胀螺栓固定,再安装箱子。 对于不准直接焊接的钢结构,应采用做抱卡方式,将抱卡固定后,再安装箱子。

开关及接线盒固定也可以直接固定,也可以做角钢和扁钢支架固定,可视现场条件而定。箱、盒固定应牢固平整,配电箱安装允许偏差不得大于1.5‰,

所有室外及潮湿场所必须使用铸件防尘、防水型,盒与盖之间应使用密封垫。

1.2.5管子与箱盒连接

由地面引出至明箱盒时,可直接进入箱内,管路用角钢扁钢支架进行固定,在箱、盒下侧100~250mm及地面上200mm处安装支架,

电气电缆工程 - 图文