锅炉事故应急措施和救援预案
为了贯彻执行国务院颁布的《特种设备安全监察条例》精神,保证医院锅炉的安全运行,医院工作的顺利进行,特制定本预案,以排除安全隐患,杜绝安全事故的发生。
首先,继续成立医院锅炉安全管理小组,负责指挥医院锅炉的安全运行及使用管理。
一、组长:院长 二、副组长:分管院长
三、组员:总务科长 锅炉房管理员 物业公司驻场经理 所有锅炉工 管理小组成员要尽自己职责,接报后要迅速按照预案内容执行处理问题,同时向上级相关部门报告。预案内容具体如下。
锅炉超压事故
一、锅炉超压的现象
(一)汽压急剧上升,超过许可工作压力,压力表指针超许可工作“红线”,红安阀动作后压力仍在升高。
(二)发出超压报警信号,超压联锁保护装置动作。 (三)蒸汽温度升高而蒸汽流量减少。 二、锅炉超压的处理
(一)迅速减弱燃烧,手动开户安全阀或放气阀。
(二)加大给水,同时在下汽包加强排污(此时应注意保持锅炉正常水位),以降低锅水温度,从而降低锅炉汽包压力。
(三)如安全阀失灵或全部压力表损坏,应紧急停炉,待安全阀和压力表都修好后再升压运行。
(四)锅炉发生超压而危及安全运行时,应采取降压措施,但严禁降压速度过快。
锅炉缺水事故
一、锅炉缺水的现象
(一)水位低于最低安全水位线。
(二)高低水位警报器发生低水位警报信号。 (三)低水位联锁保护装置动作。
(四)过热器气温急剧上升,高于正常出口气温。 (五)锅炉排烟温度升高。
(六)给水流量小于蒸汽流量,如若因炉管或省煤器管破裂造成缺水时,则出现相反现象。
(七)抽水严重时,可嗅到焦味。
(八)缺水严重时,从炉门可见到烧红的水冷壁管。 二、锅炉缺水的处理
对于水位表的水连管低于最高火界的锅炉,应立即紧急停炉,降低炉膛温度,关闭主汽阀和给水阀。对于水容量较大,并且水连管高于锅炉最高火界的锅炉,可用“叫水”法缺水严重程度,以便采取相应措施。
通过“叫水”,判断缺水不严重时,可以减弱燃烧,降低负荷,缓慢上水,恢复正常水位后,可启动燃烧设备逐渐升温、升压投入运行。
通过“叫水”,判为严重缺水时,必须紧急停炉,严禁盲目向锅炉给水。决不允许有侥幸心理,企图掩盖造成锅炉缺水的责任而盲目给水。这种错误的做法酿成大祸,扩大事故,甚至造成锅炉爆炸而炉毁人亡。
锅炉满水事故
一、锅炉满水的现象
(一)水位高于最高许可线,或看不见水位,水位表玻璃管(板)内颜色发暗。
(二)双色水位计呈全部水相批示颜色。 (三)高低不位警报器发生高水位警报信号。 (四)过热蒸汽温度明显下降。
(五)给水流量不正常地大于蒸汽流量。 (六)分汽缸大量存水,疏水器剧烈动作。
(七)严重时蒸汽大量带水,含盐量增加,蒸汽管道内发生水锤声,连接法兰处向外冒汽滴水。
二、锅炉满水的处理
(一)冲洗水位表,检查是否有假水位,确定是轻微满水。
(二)如果是轻微满水,应减弱燃烧,将给水自动调节器改为手动,部分或全部关闭给水阀门,减少或停止给水,找开省煤器再循环管阀门或旁通烟道。必要时可开启排污阀,放出水量锅水,同时开启蒸汽管道和过热器上地疏水阀门,加速疏水,待水位降到正常水位线后,再恢复正常运行。
(三)如果是严重满水,应做紧急停炉处理。
锅炉汽水共腾事故
(一)锅炉汽水共腾的现象
(二)水位表内水位上下急剧波动,水位线模糊不清。 (三)锅水碱度、含盐严重超标。
(四)蒸汽大量带水,蒸汽品质下降,过热器出口汽温下降。 (五)蒸汽管道内发生水锤、法兰连接处发生漏气漏水。 二、锅炉汽水共腾的处理
(一)减弱燃烧,降低负荷并保持稳定。 (二)加大排污量供给合格水,监视水位。 (三)采用锅内加药处理的锅炉,应停止加药。
(四)对过热器、蒸汽管道,分汽缸及用汽设备进行疏水。 (五)维持锅炉水位略低于正常水位。
(六)通知水处理人员采取措施保证供给合格的软化水。增加锅水取样化验次数,直至锅水合格后才可转入正常运行。
(七)在锅炉水质未改善前,严禁增大锅炉负荷。事故消除后,应及时冲洗水位表。
锅炉爆管事故
一、锅炉爆管的现象
(一)爆管时可听到汽水喷射的响声,严重时有明显的爆破声。 (二)炉膛由负压燃烧变为正压燃烧,并且有炉烟和蒸汽从炉墙的门孔及漏风处大量喷出。
(三)给水流量不正常粝于蒸汽流量。
(四)虽然加大给水,但水位常常难于维持,且汽压降低。
(五)排烟温度降低,烟气变白。 (六)炉膛温度降低,甚至灭火。 (七)引风机贡荷加大,电流增高。 (八)锅炉底部有水流出,灰渣增高。 二、锅炉爆管的处理
(一)炉管爆裂泄漏不严重且能保持水位,事故不至扩大时,可以短时间降低负荷维持运行,待备用炉启动后再停炉。
(二)炉管破裂不能保持水位时,应紧急停炉,但引风机不应停止,还应继续给锅炉上水,降低管壁温度,使事故不致再扩大。
(三)如因锅炉缺水,管壁过热而爆管时,应紧急停炉,且严禁向锅炉给水,这时应尽快撤出炉内余火,降低炉膛温度,减少锅炉过热的程度。
(四)如有几台锅炉并列供汽,应将事故锅炉的主蒸汽管母管隔断。
锅炉受热面变形事故
一、受热面变形的现象
(一)水冷壁管变形可直接从看火门火炉门处看到,当同时伴随缺水时,则可见见到变红弯曲的水冷壁管。
(二)对卧式内燃锅炉的炉胆,可以从前后观察孔见到炉胆臂内火侧突出变形的情况。变形严重时,可凸出400-500mm,甚至一直垂到链条炉排上。卧式外燃锅炉的锅筒向火侧发生鼓包变形,可从炉门、看火门观察到。
(三)如炉管变形严重,同时发生爆管时则可听到喷汽声。其它部位变形较轻时,只能停炉后经检查才能发现。
二、受热面变形的处理
(一)受热面变形不严重时,可以待备用炉启动后检修,或带“病”运行。 (二)如变形严重,炉胆向火侧已明显凸出变形,明显过烧变形,则应立即停炉,以免事故扩大。
锅炉应急预案和发生事故的处理措施
一、主要危险性及预防
(一)锅炉未按期进行定期检验,安全状况不清——按时报检
(二)锅炉水质不合规定,水处理达不到要求——改善水质、改善水处理措施
(三)安全阀未按期检验——按时送检
(四)安全阀锈死——加强维护保养,定期手动开启 (五)压力表损坏或超期未计量——更换或送检
(六)油管、导热油管安装质量不合要求、少热补偿措施、震动太大等——整改
(七)管理人员、操作人员未持证上岗,操作不熟练——送培,加强内部的持证上岗
(八)锅炉房不合规定——整改 二、容易发生的安全事故
(一)超压引起爆炸:出汽口堵塞、安全阀门失效、压力表失效等都可引起超压
(二)缺水干烧马上进水引起爆炸
(三)锅炉质量问题致使强度下降引起爆炸
(四)水垢增加引起过热过烧,继而引起承压部件鼓包变形、开裂 (五)对一般事故处置不当引起的爆炸
(六)对燃油锅炉:油罐、油管泄漏遇高温明火引起的火灾 (七)对有机热载体炉:有机热载体泄漏遇高温明火引起的火灾 三、发生事故的处理措施
(一)发现锅炉严重缺水时应紧急停炉,扒出炉膛红火。对燃油燃气锅炉应立即停止燃料供应停止燃烧,严禁向锅炉内进水。 (二)炉管严重爆破后应紧急停炉
(三)炉膛爆炸、二次燃烧时应立即切断燃料供应,停止鼓引风机,关闭烟道门
锅炉事故应急措施和救援预案