电气设备预防性试验仪器·设备配置及选型
试验设备仪器名称 兆欧表 技 术 规 格 1用于测量一般设备的绝缘电阻 额定电压 量程 500V 0~500M欧 1000V 0~10000M 2用于吸收比和极化指数的测量 额定电压 量程 2500V 0~100000M欧 5000V 0~100000M欧 3水冷式发电机测量专用表 额定电压 量程 2500V 0~100000M欧 5000V 0~100000M欧 说明 手摇或电子式 推荐厂家 康达电气有限公司 德欣机电技术北京公司 补偿电抗器 1用于110~220KV电容式电压互感器 积木式串并联2. 110KV及以下GIS 组合 3. 110KV以下交联电缆及变压器交流耐压 额定电压(KV)20 25 30 额定电流(MA)225 250 300 用于10~600MW发电机耐压试验 容量 25~2100Kvar 电压 18~500KV 1用于水冷发电机试验 额定电压 0~60KV 输出电流 5mA 2用于10KV及以下电力电缆试验 额定电压 0~60KV 输出电流 5mA 3用于35KV电缆和氧化锌避雷器试验 额定电压 0~200KV 输出电流 5mA 容量和输出电压根据具体情况配置 1测量系统应满足GB311-83的要求 2便携式直高发应满足ZBF24003-90 3.110~220KV等级电缆试验可委托电研院做,一般现场多采用硅整流,滤波电容用0.1微法 参考JB3570-84测量系统应满足GB311-83 按发电机型式及容量确定装立电气有限公司 变频谐振试验装置 特电气有限公司 华电科技有限公司 直流高压发生器 工频耐压装置及测量系统 额定电压 额定容量 50KV 5KVA 100KV 10KVA 150KV 15KVA 额定电压 额定容量 35KV 70KVA 高压电子设备厂 江都高压试验设备制造厂 高压电子设备厂 大容量工频试验变压器 Word 文档
.
50KV 100~200KVA 置容量,测量系统满足GB311-83 对油介损测量,参照GB5854测90℃下的介损 高压电桥(或介损) 1对于1~2KV试验电压(反接线)电容量围测量,10~20000微法,准确度2±% tan&围0.1%~2%绝对误差0.1%~0.2% 2对于2~10KV试验电压(反接线)电容量围50Pf~0.8微法,准确度3±% 对于2~5KV试验电压(正接线)电容量围100pF~0.8μf,准确度+-0.1% 4tan&围0.1%~10%准确度1.5%1±×10- 6电力研究院 电子工程有限公司 直流电阻测试仪 测量围1×10- 用于变压器直~22欧 流电阻测量 准确度:0.2级 4.5万KVA以下可用1A直阻,4.5万~18万KVA可用5~10A直阻,18万~26万KVA可用10~20A直阻 测测量围1×10-~22欧(Ω) 6测量围:22~1×10欧 准确度:0.2级 直流输出电流:≥100A 6最小分辨率:1×10-欧 相对误差:±1.5% 能测量固有分(合)闸时间,同期,刚分(合)速度及最大分合速度 1:变压比自动测量仪 测量围:1~1000 准确度:0。2级` 平衡式边呀比测量仪 测量围:1~100 准确度:0.2级 容量:1.5~2KVA 实验电压:60 80 100KV 电压围:0~240V 容量:5KVA 围:0~2500A或0~1000A 6金达电气有限公司 双臂电桥 单臂电桥 导体回路接触电阻测试仪 能直接读电阻植,用于高压开关触头接触电阻测量 金达电气有限公司 上海沪西电器厂 电力研究院 金达电气有限公司 断路器动作特性测试仪 变压比测量仪 全自动绝缘油试验器 测试电力设备厂 三倍频电压发生器 升流器 用于电磁型电压互感器试验 ,用于电流互感器的变比,或校核电流互感器的伏安特性 Word 文档
.
电流互感器 工频试验变压器 交直流分压器 变比:50/5,100/5,500/5,2500/5 准确度:0.2级 电压围:0~2000V 输出电流:20A 电压:100,200KV与峰值表配用 准确度:0.5级 400V以下低压设备耐压 1代替静电电压表 2进行耐压试验时必须用峰值表读数 北京电表厂FJ57-Ⅱ 50~200KV 电缆故障测试仪 变压器绝缘状态在线监测仪 发电机绝缘状态在线监测仪 绝缘参数带电检测仪 自动检测变压器故障故障放电信号,能电力试验研究院 识别5000pc以上的部放电及外部干扰,记录各相部放电水平及波形 分析检测,分辨各相局部放电水平,脉冲个数及放电能量,能识别各种干扰,能自动启动,记录及打印 通过在设备上安装传感器用TIR便携式检测仪,定期对运行设备测定泄露电流,介损,氧化锌避雷器阻性电流,现场介损检测灵敏度为0.01% 可测两同相设备的相对植或用TV电压作基准的绝对值。全站仅用一根线接入计算机网络,自动测定tgδ,Ir等绝缘 输出电流1A 基波滤波衰减应为52dB,使基波的干扰电流不超过50mA仪器的测量,准确度为±5% 使用数字式仪器应保证输出电流,测量变电所用,对大型变电所,为消除零序电流和电流电压线间耦合电压影响,宜采用功率表倒相法测量 线路杆塔或独立避雷针等接地装置 地区供电局及大型电厂设备 康达电气有限公司 绝缘参数在线检测仪 接地电阻测试仪 一般的接地电阻测试仪 准确度:±5% 较大系统委托试验研究院进行测量 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 局部放电测量仪 准确度:±5% 1:脉冲电量测量仪 频率围:10~300KHZ 对于油浸变压器灵敏度不超过10pC 对于互感器,CVT灵敏度不超过1pC 2:带电少油式电器故障寻测仪,适合于TA,TV普检 Word 文档
.
发电机端部绝缘表面电位移探测仪 示波器 常 用 仪 表 参照电位外移法技术要求 DC-20MHZ 双踪 8通道 DC-150KHZ 大型电厂配置 观测波形 电厂配置 自耦接触调压器 输出电压:0~250V 容量;0.5 1 3 5 10 20KVA 交直流电流表 交直流电压表 分流器 测量围:0~5A~10A 准确度:0.5级 测量围:0~150V~300V~600V 准确度:0.5级 1:150A,75mV 2:2000A , 75 Mv 3: 准确度:0.2级 测量围:0~75mV 准确度:0.5级 直流毫伏表 数字万用表 指针式万用表 测量直流电压、直流电流、交流电压、 交流电流和电阻 测量直流电压、直流电流、交流电压、 交流电流和电阻 准确度:1.5级 测量围:0~2.5A~5A 0~75V~150V~300V cosΦ:0.1~0.2 准确度:0.5级 测量围:0~2.5A~5A 0~75V~150V~300V cosΦ:0.1~0.2 准确度:0.5级 测比重 测电压 测量围:10~500Hz 输入电压围:300Mv~300v 准确度:0.5级 测量围:0~360° 分辨率:1° 准确度:0.5级 功率表 低功率因数表 变压器、发电机类空载损耗测量 上海电表厂 蓄电池测试仪 频率计 上海电表厂 上海电表厂 上海电表厂 相位表 交流峰值电压表 测量围:0~20V~200V~400V 准确度:0.5级 交流平均值电压表 数字电容电感测试表 高斯计 点温计 Word 文档
电厂配置 测量围:0~20V~200V~400V 准确度:0.5级 准确度:0.5级 准确度:0.5级 准确度:1% .
三相相序表 核相序杆 等值盐密度测试仪 水的导电电阻率测定仪 零值绝缘子检测装置 移相器 电压围:50~500V 10,35,110KV 参照电瓷外绝缘污秽分级标准的有关规定 参照电瓷外绝缘污秽分级标准的有关规定 便携式数量测试杆 测量围:0~100KV,0~200KV 单相额定电压250V 三相额定电压450V 移相围:0~360 测量围:25~140Db 准确度:3级 噪音测试仪 谐波分析仪 参考GB3785-85 相对误差:2% 有条件可购置 能测试1频幅特性曲线 2:频相特性曲线 3:绘制各次谐波的波形及总的波形畸变的含量
电气绝缘工具试验标准
序号 名 称 电压等级 (KV) 交流电压 时间 泄露电期(年) (KV) (min) 流(mA) Word 文档
.
1 绝缘板 6~10 35 1次 30 5 80 1次 1次 80 3倍线电压 260 400 2次 40 105 2次 8 2.5 2次 6 10 2次 15 2 1 ≤9 ≤2.5 1.7~2.4 1.4~1.7 ≤7.5 5 5 5 2 绝缘罩 35 3 绝缘35以下 夹钳 110 220 4 验电6~10 笔 20~35 5 绝缘高压 手套 低压 6 核相6 器 10 7 橡胶高 压 绝缘靴
带电作业工具耐压试验标准
Word 文档
.
额定电试验1min工频 5min工频耐压(KV) K 1 压(KV) 长度耐压(KV) (M) 型式预试验 防性试验 10 35 110 220 330 500 ? ? ? ?
型式试验 预防性试验 0.4 0.6 1.0 1.8 2.8 3.7 100 45 150 95 250 220 450 440 420 640 380 580 4.0 3.0 3.0 2.0 2.0 SN2-10回路电阻600A的不大于95μA, 1000A的不大于755μA 2000A的不大于26μA 3000A的不大于16μA
-3
? 架空线路电容电流的计算Ic=(2.7~3.3)UnL*10单位(A) ? Un为线路额定电压(KV),L为线路长度(Km)
电缆线路电容电流平均值
Word 文档
.
额定电压 6 10 35 (KV) 电缆截面积 (mm2) 电容电流平均值(A/Km) 10 0.33 0.46 16 0.37 0.52 25 0.46 0.62 35 0.52 0.69 50 0.59 0.77 70 0.71 0.9 3.7 95 0.82 1.0 4.1 120 0.89 1.1 4.4 150 1.1 1.3 4.8 1.2 1.4 5.2 Word 文档
.
240 1.3 1.6 300
1.5 1.8 Word 文档
电气设备预防性试验仪器