解决无功补偿措施和创新探讨

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

解决无功补偿措施和创新探讨

摘要:10kV及以下无功补偿应在配电变压器低压侧集中补偿,变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷的自然功率因数为0.6-0.75左右考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95。根据南方电网公司规定,电容器应按配电变压器容量的20%-40%进行配置。本文以理论结合工作实际,首先分析了目前存在问题及践行情况进行探讨。 关键词:解决;无功补偿;措施;创新探讨 引言

由于无功管理要求越来越规范,电容器配置补偿到位,对电力企业和用电客户都是双赢。功率因数达标,避免力调电费考核(罚款),多于考核值的值电力公司还给于奖励。无功就地集中补偿到位,线路传输的无功功率减少,在传输的有功功率不变的情况下,功率因数得到提高。并改善电压质量,降低电网输送有功功率的损耗,提高设备利用率。因此,针对无功补偿优化与管理进行研究,在促进负荷侧功率因数达标中发挥着重要的作用。 一、目前无功管理存在的共性问题

供电公司配电变压器和用电客户专变低压侧配置电容器不合理现象,如很大一部分变压器以南方电网公司要求100kVA及以上变压器在低压侧以变压器容量的20%-40%集中配置电容器。但从电容器的控制开关,辅助电气设备,电容器容量等都存在配置不合理的共性技术问题。

(一)供电公司配电变压器和用电客户专变共性技术问题:

1、电容器控制开关为空气开关;2、电容器没有连接专用交流接触器及热继电器;3、电容器容量配置为同容量;4、少部分变压器为智能开关控制,但有的质量问题,无法正确投切工作;5、智能控制开关的联合接线错误。 (二)低压侧电容器集中补偿情况

1、供电企业配电变压器JP柜低压侧单一性配置法:

(1)、不同厂家配置不一致(云南巨力电气(集团)有限公司制造),每组电容器用一个三相三线型号DZ47-63空气开关控制;(2)、2018年农网新建的JP柜配置,有一个125A总空气开关,然后下面一组电容器各自再配置一个C63A空气开关控制的方法。(3)、有的厂家用智能控制开关控制,但电容器配置不合理,电容器组容量配置为一样,如C1、C2、C3、C4等容量为20kvar,25kvar,或35kvar。

2、客户专变配置情况

(2)、根据变压器不同容量,配置电容器组数不同,有的台变配置组多,有的台变配置组少;(2)、电容器智能控制开关质量参差不齐,开关显示功率因数已经达标(0.9),但多功能电能表显示为0.6等。智能控制开关功能失效,有的时会乱投切,导致出现过补及反送无功;(3)、电容器配置,有的从20kvar几只、30kvar几只或35kvar等;(4)、少数空气开关控制,用一个大的总空气开关,然后下一级用C63A空气开关控制。 二、改进措施

(一)经验的得来:案例1,来源于日常的专变投运一个月内对电能表首检工作中,首检电能表误差及接线错误过程中,发现现场电能表相图角度超前不一,有的电流超前电压角度多一点,有的少一点,然后把电容器的控制开关关掉,相量图电流滞后;客户案例:在首检时,无负载,无电流,无法交验,叫客户开负

荷配合开展工作时,明知15kW电机,从校表仪上显示100多安电流,功率因数为0.02,分析查找原因,客户重复安装电容器补偿装置,无功过补,功率因数太低,导致大量增加有功电流,15kW电机估算为30多A电流。查找出问题后,把客户重复安装的过补电容器设备退出运行后,功率因数及电流显示正常。

案例2,2017年,石屏县哨冲镇云艾养殖场用电客户反映,用电量少,但电费比较贵,一度电电费将近是一元多钱。市场营销部接到客户反映情况后,市场营销部主任高度重视,并在营销系统里查询缴费情况,电量电费明细表反映出是功力因数过低,实际功力因数为0.09,电费力调考核调整率为107%。工作人员现场用钳型测量电流值超过负荷电流值。然后查看电容器配置情况,发现电容器配置组数容量全部是15kvar,因负荷运行时电容器进行自动投退补偿,智能电容控制器显示为功率因数超前。工作人员耐心细致跟客户说明电容器的作用,讲解分析电容器过补对电网及客户用电的危害性,下发《云南电网公司石屏供电有限公司电气设备整改通知书》。并指导客户把电容器整改为5kvar、10kvar、15kvar等阶梯式配置,因不同负荷所需无功补偿容量是不一样。客户对电容器整改后,负荷所需无功就地平衡动态补偿,致使负荷运行时功率因数为0.9,再没有出现过补情况,不但满足电费力调考核0.8的指标,超出考核指示值的部份还得到电力企业奖励。使客户降低生产用电成本,提高电压质量和电机运行效率,提升客户服务的满意度。

(二)通过客户的案例就得知,负载是在不间断的变化,电机负载有大小不一,所需无功量不一样。如空气开关手动补偿,在没有负载运行时,电容器就是无功功率的发电机,不间断在反送无功;如无功补偿超过负荷所需,形成过补偿,电流超前电压。

(三)推广应用:1、电力企业变压器:电容器以变压器容量20%-40%配置,配变JP柜电容器及控制开关,附件设备;应使用电容器智能控制开关、专用交流继电器、热继电器、不同容量空气开关、专用电流互感器、阶梯式配置(5kvar、10kvar、15kvar)等;2、专变客户:电容器以变压器容量20%-40%配置,JP柜配置电容器智能控制开关,专用交流继电器、热继电器、不同容量空气开关、专用电流互感器、电容器阶梯式配置(5kvar、10kvar、15kvar)等。 三、达到的效果

低压侧功率因数提高作用:(1)客户降低成本费用,提高经济效益;(2)功率因数超出的考核值,还得到供电企业奖励;(3)提高供电设备的利用率;(4)提高电力系统的电压水平,改善电能质量;(5)降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境;(6)提高发电厂多发有功电量,少发无功。 四、结语

1、客户侧无功功率Q增加,有功功率P就减少。当无功功率Q很大的时候,有功功率P有就会减少很多,甚至无法满足设备正常工作。

2、变压器的容量是固定的,如果用户的设备需要的无功功率过大,就会使有功功率的出力减少,会使变压器输出电压降低,出现电压不合格。这不仅使用电设备不能正常工作,还可能造成设备损坏。

3、推广应用阶梯式无功自动补偿装置,给电网、电力企业、用电客户都带来无比的好处。提升电力企业管理能力和形象,提高客户的满意度率。我们电力员工要不断创新工艺,创新身边设备利用率,创新才会提高生产力,创新才会提高劳动力价值,创新才会社会进步。

于2018年03月21日已经申请实用新型专利,2018年10月23日授权公告,名称:《无功补偿装置及变压设备》。 参考文献

[1]《石屏供电有限公司电压质量和无功电力管理实施细则(试行)》 [1]《云南电网有限责任公司新建住宅配套项目供电设施建设技术导则》

[3]《南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计(2014版)集图总论》

解决无功补偿措施和创新探讨

解决无功补偿措施和创新探讨摘要:10kV及以下无功补偿应在配电变压器低压侧集中补偿,变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷的自然功率因数为0.6-0.75左右考虑,补偿到变压器最大负荷时其高压侧功率因数不低于0.95。根据南方电网公司规定,电容器应按配电变压器容量的20%-40%进行配置。本文以理论结合工作实际,首先分析了目前存在问题及践行情况进行探讨