龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
我国直流输电线路运行情况
作者:姜云霄 高思睿
来源:《科技与创新》2015年第16期
摘 要:分析了国网公司系统直流线路的运行情况,然后以葛南、林枫高压直流输电工程,±500 kV江城高压直流输电工程和天广、贵广高压直流输电工程为例,详细分析了典型的直流线路雷击跳闸情况。
关键词:直流线路;雷击跳闸;输电工程;雷击闪络
中图分类号:TM773 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.16.011
我国高压直流输电起步相对较晚,但近年来发展很快。1987年底,我国投运了自行建成的舟山100 kV海底电缆直流输电工程,随后葛洲坝—上海500 kV、1 200 MW的大功率直流输电投运,大大提高了我国高压直流输电水平。2000年以后,我国又相继建成了±800 kV特高压复奉直流示范工程和云广直流工程,±660 kV银东示范工程,±500 kV葛南、龙政(三常)、江城(三广)、宜华(三沪)、德宝、伊穆(呼辽)、林枫(葛沪二回)、天广、贵广、贵广二回直流工程以及灵宝背靠背、高岭背靠背直流工程。 1 国网公司系统直流线路运行情况分析
截至2010年底,国家电网公司共拥有±800 kV直流线路1回,长度2 167.6 km;±660 kV直流线路1回,长度1 336.4 km;±500 kV直流线路5回,长度6 734.3 km。
2005—2010年国家电网公司系统直流输电线路跳闸次数统计结果如表1所示。从表1中可以看出,2005—2010年,国家电网公司系统直流输电线路共发生跳闸178次,其中,由雷击引起的跳闸57次,占总跳闸次数的32%.
2005—2010年,国家电网公司系统直流输电线路共发生故障停运(线路跳闸重合不成或重合闸未投)21次,其中,由雷击引起的故障停运仅为1次,占总停运次数的4.8%,如表2所示。
2 国网公司系统直流线路雷击跳闸情况分析
2005—2010年国家电网公司系统直流输电线路雷击跳闸情况如表3所示。从表3中可以看出,除2007年外,±500 kV直流线路的雷击跳闸率均在0.07~0.287次/100 km·a之间波动。 3 典型直流线路的雷击跳闸情况分析 3.1 葛南、林枫高压直流输电工程