好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

直流输电系统控制原理 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

启停控制(续)

?正常启停是一种慢速控制过程,时间延续几分钟至数十分钟不等,应根据两端交流系统承受功率变化的能力来具体确定;?紧急停机通常用来处理直流系统的故障,因此是一种快速过程,包括移相急停机和投旁通对急停机两种,前者主要用于处理处理直流线路的故障,后者主要用于处理换流器阀故障;?直流架空线路的故障往往是瞬时性的,故控制系统通常设置用于紧急停机后自动再启动的功能模块,以便尽快恢复送电;?自动再启动类似于交流线路跳闸后的重合闸操作,但引起的扰动要小得多,因此必要时可以进行多次再启动。再启动时间比正常启动时间快得多,大约在0.2~0.3秒左右;

36

潮流反转/翻转/功率反向

?每侧控制系统均具有“三段式组合控制”,其控制特性见表1。?常用方法:?阀不闭锁方式?阀闭锁方式

Vd

O

Idr

Id

表1 组合控制特性

37

阀不闭锁方式潮流反转

?实现方法:

?1)反置裕度整定

新逆变器Idi

??Idr??Id0新整流器

Idr

??Idi??Id0?2)控制系统自动调节

Vd

A

O

IdiIdr

Id

A?

潮流反转示意图

38

阀闭锁方式潮流反转?实现方法:先停运,后启动39?双向输电直流系统的快速功率反转控制可通过改变两站直流电流定值来实现,其过程如下:

1.扩展整流器的αmax到165O、逆变器的αmin到5O,同时暂时退出两站的低压限流(VDCL)控制和变压器分接头控制;

2.将整流站电流定值从Idr改为Idr-ΔIm、逆变站电流定值则从Idr-ΔIm改为Idr;

3.

两站电流定值改变后,整流站控制系统将发现实际Id大于定值Idr-ΔIm,故增大α角以企图控制Id到Idr-ΔIm;逆变站控制系统将发现实际Id小于定值Idr,故减小α角以企图控制Id到Idr。显然两端电流调节器都无法把Id控制到各自的设定值,整流站必将继续增大α并进入到逆变状态,逆变站必将继续减小α并进入到整流状态。这个过程将持续到新逆变站(原整流站)的δ=δ0、并自动从定电流控制切换到定δ0控制后,才因达到了新的稳定点而宣告结束。

?上述快速功率反转过程很快,一般电力系统难以承受,一种实用的方法是将反转控制分三步进行:第一步,以给定的速率减小功率到最小值,这可通过改变功率定值来实现;第二步,用上述改变电流定值的方法使功率反转;最后以给定的速率增大功率到要求的定值。

40

直流输电系统控制原理 - 图文

启停控制(续)?正常启停是一种慢速控制过程,时间延续几分钟至数十分钟不等,应根据两端交流系统承受功率变化的能力来具体确定;?紧急停机通常用来处理直流系统的故障,因此是一种快速过程,包括移相急停机和投旁通对急停机两种,前者主要用于处理处理直流线路的故障,后者主要用于处理换流器阀故障;?直流架空线路的故障往往是瞬时性的,故控制系统通常设置用于紧急停机后自动再启动的功能模块,以便尽快
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
36q4y4r8d45v45r56fo51lh1d7s0l10098z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享