协调控制方式-1的适用性

协调控制方式-1:?整流站:

定(直流)电流控制、定最小触发角控制

?逆变站:

定熄弧角控制、定(直流)电流控制

适用性:强受端(AC)系统

31

控制方式稳定性

?控制方式混淆

?修正伏安特性

(a) 恒β控制

(b) 恒电压控制

32

HVDC协调控制方式-2

?协调控制方式-2

?整流站:定(直流)电流、定最小触发角

?逆变站:定电压、定熄弧角、定(直流)电流

1.35EUd

?00

min?3~5

rcos?min

1.35Eicos?稳态运行Ude

A

工作点定电压控制

?Id

定熄弧角控制

O

IHVDC协调控制特性-2 di

I曲线

drId

?Id33

协调控制方式-2的特点

?在协调控制方式-2下,HVDC系统的特性:?是静稳的;

?逆变器发生“电压不稳定”的风险降低;?正常运行时逆变器吸收的无功功率较大;?轻载时逆变器吸收的无功功率很大,无功投资增加。

适用性:弱受端(AC)系统

34

启停控制

分类:

?正常启动?正常停运?故障紧急停运

?(故障后的)自动再启动

?为减小启停过程产生的过电压和过电流,以及对