好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电线电缆负荷计算办法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电线电缆负荷计算方法实际使用中,一般电工都用好记的\经验公式\即每一平方毫米截面积的铜芯线可以通过约4.5---5A的电流。

如果是单相电路,则每1KW的负载电流约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A。

每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,就可以知道多大的电缆芯线可以带多大的负载了.

拖动选线一般不考虑长度,因为电源和动力的距离都很近。 环境温度只考虑穿管和架空两种形式。

拖动选线主要考虑的是动力所需要的电流大小。一般计算电流后还要考虑启动电流和使用系数。

以30千瓦的电机为例来说说选择导线的过程:

30KW的电机功率比较大,应该是三相电机。对于三相平衡电路而言,三相电路功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。

由三相电路功率公式可推出线电流公式: I=P/1.732Ucosφ 式中: P为电路功率

U为线电压,三相是380V

cosφ是感性负载功率因素,一般取0.75 你的30KW负载的线电流:

I=P/1.732Ucosφ=30000/1.732*380*0.75=30000/493.62=60.8A 还要根据负载的性质和数量修正电流值。

如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。这里取1.5,那么电流就是91A。

如果负载中数量多,大家不是同时使用,可以取使用系数为0.5到0.8,这里取0.8,这里只一台电机,就取1,电流为91A。就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。计算电流的步骤是不能省略。

导线选择:

导线一般只有铜芯和铝芯两种,过去我国铜比较紧缺,导线选择原则是以铝代铜;铝的导电性能比铜要差,但是经济成本要低。

如上例,根据电线厂家的电线允许载流量表,可以选用16平方的铜芯橡皮电线,或者选16平方的铜芯塑料电线。也可以选用25平方的铝芯橡皮电线,或者选25平方的铝芯塑料电线。

如果选用电缆那就要按照电缆允许载流量表来选择。

附:某厂家电缆长期允许载流量

36pc51nym05s23r4b01m9s4tl8lgyq00e6o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享