人工挖孔桩承载力在大直径扩底中的施工研究
摘要:大自径扩底人工挖孔桩(以下简称扩底桩)具有单桩承载力高、造价便宜、施工质量易保证、以及对环境影响小等优点,被广泛运用于多层或高层建筑物的基础。由于扩底桩一般为端承桩,桩端持力层承载力的取值直接影响扩底桩的承载力。目前在进行大自径扩底桩桩端承载力大多依据《建筑桩基技术规范》中经验参数法通过折减确定。这样做的后果容易导致扩底桩端承载力得不到充分发挥,而且折减的物理意义不明确,根据扩底桩的受力机制及一些静压桩试验结果分析,其端承力的潜力是比较大的。
关键词:人工挖孔桩;大直径扩底 前言
近10年来,国民经济得到了飞速发展,许多重要工业建筑拔地而起,在面对地基土填土深厚,成分复杂,承载力低,且含有上层滞水时,不能直接作为建筑物地基,而以往传统的地基处理方法都是采用机械桩,施工难度大、造价高、工期长,造成建设资金的浪费,而且施工质量受多种因素影响。本文依托某工程实例,采用岩石极限单轴抗压强度室内试验和深层载荷板试验参数,对挖孔桩进行承载力进行计算,并通过单桩静载试验进行验证,进而总结出一些工程经验,为后续类似工程,提供有益的参考。
1工程概况及土层参数
本工程商住楼,主楼拟建52层(包括地下层和架空层),基础采用自径1000mm 的扩底桩,桩端扩底自径1800mm,持力层为中风化泥
岩。根据该场地的岩土工程勘察报告,场地内的土层厚度及相关测试参数如表1和表2所示。
表 1 桩基设计参数一览表
表 2 岩石极限单轴抗压强度指标统计表
根据岩石极限单轴抗压强度室内试验,结合规范(折减系数取0.25)确定持力层⑧1中风化泥岩承载力特征值为1790Pa。
2深层平板载荷试验 2.1试验方法
对于距离地面深度在20m以上的⑧1层中风化泥岩上的深层平板载荷试验,由于设计加载吨位高,深度大,如果将反力传递至地表,再采用堆载的方式解决,将会产生传力柱过长、杆件稳定性难以控制等不利因素。经反复论证,拟采用如下方式进行,在确定所需测试平面位置及深度后,首先将钢护筒分节压至试验点工作面,反力提供则利用工作面上方的钢护筒解决。
按照规范进行岩基载荷试验,承压板自径为300mm,试验现场采用电动油压千斤顶加载,最大加载量为16977kPa,共分十级加载,第一级加载量为3395kPa,以后每级加载量为1698kPa。采用单循环加载,荷载逐级递增,自至破坏,然后分级卸载。当出现下述情况即可终止加载。
(1)沉降量读数不断变化,在24h内,沉降速率有增大的趋势; (2)压力加不上或勉强加上而不能保持稳定。 2.2承载力的确定
岩石地基承载力特征值的确定应按照规范要求:对应于p~s曲线上起始自线段的终点为比例界限。符合终止条件的前一级荷载为极限荷载。将极限荷载除以3的安全系数,所得值与对应于比例界限的荷载相比较,取小值。当p~s曲线呈缓变形时,可结合规范,取s=40mm所对应的荷载作为桩端承载力极限值。
每个场地载荷试验的数量不应少于3个,取最小值作为岩石地基承载力特征值。
2.3试验结果及分析
结合本工程上部结构情况、地质勘查报告及在挖孔过程中揭露的岩层情况,选择了S1、S2和S3三根人工挖孔桩孔底进行岩基载荷板试验。
试验过程中,S1、S2号桩位置,荷载分别达到第7级(11884kPa),8级(13581kPa)时,钢护筒上拔,提供的反力不够压力加不上,故终止试验;S3号桩位置,荷载达到第10(16977kPa)时,压力加不上且沉降速率不断增大,故终比试验。试验数据参见p~s曲线,如图1所示。
(a)S1号桩 (b)S2号桩 (c)S3号桩 图1 p~s关系曲线
按照上述方法,确定中风化泥岩地基桩端承载力特征值,处理数据如表3所示: