三、蒸汽输送系统设备 1、蒸汽压力调节设备
蒸汽减压是通过流体在阀门中的节流实现的,流体通过减压阀时的流动过程是绝热节流过程,这种过程是不可逆的绝热膨胀等焓流动,节流后焓值不变,温度有所降低,比容和熵有所增加。
目前工程上通常采用机械式蒸汽减压阀和电动/气动蒸汽调节阀对蒸汽进行减压。 1.1 蒸汽压力电动/气动调节系统
由压力传感器将阀后压力信号转换成4-20MA电流信号送至PID调节器,在PID调节器内设定阀后压力,由PID调节器经过计算向电动蒸汽调节阀输出4-20MA控制信号,控制阀门开启度,以维持阀后压力稳定。
蒸汽压力电动/气动调节系统的调节精度由调节阀的工作流量特性(即调节阀在前后压差随流量变化的工作条件下,调节阀相对开度与相对流量之间的关系)决定。
用电动或气动控制阀+压力传感器+控制仪来控制,这种方法并且压力负荷变化较小的场合。 1.1.2 系统特点
a.在蒸汽流量较小时(
蒸汽压力电动/气动调节系统适用于流量负荷较大,机械式调节阀精度无法满足要求的场合。 1.1.4 调节阀选型
为合理选定调节阀,应正确计算调节阀的流通能力,否则会使调节阀的口径选得过大或过小。如果口径选得过大,不仅浪费投资,而且会使阀门经常处于小开度位置,从而造成调节品质下降。反之,如果口径选得过小,即使阀门处于全开状态,也不能适应最大负荷的需要,使调节系统失灵。
流通能力的定义是:当阀门全开,阀两端的压力降为,流体的密度为1g/cm3时,每小时流经调节阀的流量,用符号Cv来表示。对于蒸汽Cv值按下式计算:
Cv=
QK1.367?P(P1?P2) (?P?P1/2)
Cv=
QK (?P?P1/2) 1.19P1式中:Q----最大流量(kg4/h)
P1----最大流量时的进口绝对压力(MPa)
P2----最大流量时的进口绝对压力(MPa)
K----K=1+(*过热温度/℃)
?P----最大流量时进出口压力差(MPa)?P=(P1-P2) 注:
以上公式只适用于水蒸气。
除了流量系数的选择计算外,调节阀选择时还应该注意与执行器配合后的最大承受压差,调节阀的最大工作温度以及控制信号、调节特性曲线等。 1.1.5 调节阀的安装
一般情况下,蒸汽调节阀前需要安装有疏水阀组,实现对阀前的冷凝水的自动及时排放,避免管道中的凝结水对调节阀形成的水击损坏;如果调节阀后为提升管道,也应该安装相应得疏水阀组;另外调节阀前一般应该在水平管道上侧装与进口管道同径的过滤器,滤网不小于40—60目。
其次,一般调节阀前后要进行缩扩径处理,变径时使用偏心大小头,避免使用同心大小
头。
其他安装事项大致与机械式减压阀相同。
机械式蒸汽减压阀
机械式蒸汽减压阀靠调节阀芯与阀座流通截面积以稳定阀后压力的稳定,一般分为两类,即直接作用型和先导调节型。机械式蒸汽减压阀有以下特点:
a) 阀门在小流量下后端压力变化较小,在小流量大压差工况下减压效果较好。 b) 阀门在大流量情况下阀后压力下降较大。
c) 机械式蒸汽减压阀适用于流量负荷较小。在常规应用中机械式蒸汽减压阀使用较为
广泛,他们的调节比一般为10:1或20:1。
1.2.1 直接作用型蒸汽减压阀
阀盖
压力传感器/阀操
压力设定调节钮
阀杆
压力设定弹簧
阀瓣及阀座
压力调节感应孔
过滤网
直接作用式减压阀工作过程:
传感器/操作器感应压力并直接移动阀门,压力直接作用于设定弹簧;压力的变化作用于传感器/操作器,以此通过阀杆推动阀门动作。
在启动阶段,设定弹簧放松,阀簧和进口蒸汽压力使得阀门关闭;
调整设定压力,压紧设定螺钉,设定弹簧压缩力克服阀簧和进口压力,阀门打开蒸汽流至阀门出口;
获得设定点:波纹管或者膜片感应减小的压力,波纹管或膜片移动阀位直至减小的介质压力与设定弹簧力平衡,继续调整设定点改变阀的位置来获得所需要的压力。
直接作用式减压阀的特点:
体积最小
无外接管,自成一体 价格便宜 排量最小 精度最低,±10%
直接作用式减压阀的安装:
1.2.2 内部先导式减压阀
压力设定螺栓
先导阀
压力设定弹簧
带O型密封圈的活塞
内部压力感应孔
先导阀保护滤网
可拆卸主阀和阀座
主阀——具有单独流量
小流量下稳压孔
内部先导式减压阀工作过程:
先导阀膜片感应压力变化;
先导阀将放大的信号输出给移动主阀的活塞;
主阀补偿迅速恢复压力 内部先导式减压阀的操作:
·启动
- 放松设定弹簧
- 高压蒸汽和阀簧将导阀和主阀关闭 ·调整设定压力 - 压紧设定弹簧 - 导阀打开
- 活塞上部的高压蒸汽推动主阀打开 - 蒸汽流过主阀到达出口
- 蒸汽压力通过内部传感孔到达膜片下侧
·获得设定压力:
- 金属膜片下侧的压力使得膜片上移关闭主阀
- 活塞两侧的压力慢慢相等,主阀在下游压力与设定压力相等时找到位置点 - 主阀位置建立,调整到了设定压力
内部先导式减压阀的特点:
·尺寸小
·内部通道免去了外部接管 ·在先导式阀中购买和安装成本最低 ·排量较大
·精度高于直接作用式,精度为±5%
内部先导式减压阀安装使用说明: