安规考试题
考试人:
日期
一、填空题(每空1分共56分)
1、 设备不停电时的安全距离;电压在10KV及以下时,安全距离为0. 7M 电压为66KV或110KV时安全距离为 1. 5M 。
2、 电气设备分为高压和低压两种:电压等级在1000V及以上者为高压电 气设备,电压等级在1000V以下者为低压电气设备。 3、 设备双重名称指的是设备名称和编号。
4、 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,均应悬 挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 5、 遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 6、 工作票的执行程序有开票、接票、处理、执行、存档五个步骤。
7、 装设接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接 可靠。拆接地线的顺序与此相反。
8、 停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关 (刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷 拉合隔离开关(刀闸)。
9、 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作。
10、 高压室的钥匙应至少有—把,由运行人员负责保管;按值移交 。 一把 专供紧急时使用,一把专供运行人员使用,其他可以借给 经批准的检修、 施工队伍的工作负责人使用,但应登记签名,巡视或当日工作结束后交还O
11、 雷雨天气巡视室外高压设备时,应 穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和 避雷针。
12、所谓运用中的电气设备,系指 全部带有电压、一部分带有电压 或一经操
作即带有电压的电气设备。
13、一张操作票只能填写一个操作任务。
14、 高压设备发生接地时,室内不得接触故障点也,室外不得接近故障点队以 内。
15、 室内高压设备的隔离室设有遮拦,遮拦的高度在1.7m以上。
16、 作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样, 已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存二年。
17、 心肺复苏法支持生命的基本措施通畅气道、人工呼吸、胸外按压。 18、 三不伤害的内容是不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害。 19、 “三违“是指违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
20、 操作票种设备名称设备编号和状态、检修工期、操作动词不得修改。
二、问答题(每题5.5分共44)
1、 在电气设备上安全工作的组织措施? 答:工作票制度、
工作许可制度、 工作监护制度、
工作间断、转移和终结制度。 2、 在电气设备上安全工作的技术措施?
答:停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。 3、 哪几项工作可以不用操作票? 答:1)事故应急处理;
2) 拉合断路器(开关)的单一操作;
3) 拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。
4、 事故处理“四不放过”原则是什么? 答:1)事故原因没有查清不放过;
2)事故责任者没有严肃处理不放过;
3) 事故责任者和广大职工没有受到教育不放过; 4) 防范措施没有落实不放过。 5、 发现有人触电,应怎样处理?
答:应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时 必须注意防止高空坠落。 6、 .电气工作的“五防”是什么? 答:1、防止带负荷拉合隔离开关;
2、 防止带电误合接地隔离开关; 3、 防止带接地合隔离开关; 4防止误拉、误合断路器; 5防止误入带电间隔。 7、 两票三制是什么?
答:工作票,操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。 8、 电气的四种状态?
答:运行,热备用,冷备用,检修。