好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高压交流电动机试验方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

交流电动机试验方法

一.测量定子绕组和转子绕组的绝缘电阻及吸收比

※ 额定电压<1000V,常温下绝缘电阻≥0.5MΩ;

※ 额定电压≥1000V,在运行温度下,定子绕组绝缘电阻≥1MΩ/KV,转子绕组绝缘电阻≥0.5MΩ/KV; ※ 额定电压≥1000V的电动机应测量吸收比≥1.2。

1.工具选择 2500V兆欧表 2.步骤

⑴ 断开电动机电源开关;

⑵ 用放电棒分别对U1、V1、W1接地充分放电,如图1所示; ⑶ 解开中性点接线;

⑷ 分别摇测出线侧U1、V1、W1对地绝缘电阻: 记录R15和R60的数据。

⑸ 分别摇测出线侧U1对V1W1、V1对U1W1、W1对U1V1的地绝缘电阻: 记录R15和R60的数据。

⑹ 用放电棒分别对U1、V1、W1接地充分放电。

二.测量可变电阻器、启动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻

※ 当与回路一起测量时,绝缘电阻≥0.5 MΩ。

三.测量电动机轴承的绝缘电阻

※ 当当有油管路连接时,应安装油管后,采用1000V兆欧表测量,绝缘电阻≥0.5 MΩ。

四.测量定子绕组的直流电阻

※ 1000V以上或100KW以上的电动机各相绕组的直流电阻值相互差别≤最小值的2%;

※ 中性点未引出的电动机可测量线间直流电阻,各相绕组的直流电阻值相互差别≤最小值的1%。

1.电流、电压表法

※ mV表的连线不应超过该表规定的电阻值,且应接于靠近触头侧

2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P320

※ 测量时,电压引线尽量靠近触头侧;电流引线在电压线外侧,宜分开不宜重叠 ※ 直流双臂电桥法:1~10Ω及以下 ※ 单臂电桥法:1~10Ω

6

-5

五.测量可变电阻器、启动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻

※ 与产品出厂值比较,其差值≤10%。 六.定子绕组和转子绕组的直流耐压和泄漏电流试验

※ 定子直流耐压的试验电压为电机额定电压的3倍;

※ 试验电压按0.5倍的额定电压分阶段升压试验,每段停留1min;

※ 在试验电压下,各相泄漏电流的差别≤最小值的100%,当最大泄漏电流在20μA以下时,各相间不应有明显差别;

※ 水内冷电机,宜采用低压屏蔽法;

※ 氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含量在3%以下时进行;

※ 1000V以上或100KW以上,中性点已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压试验;

1.工具选择

一般选用200V/60000V的直流耐压泄漏试验设备 2.步骤

⑴ 工作负责人根据《电业安全工作规程》办理工作票,获得工作许可;

⑵ 做好安全措施; ⑶ 接线,如图3所示; ⑷ 置调压器于“零位”,微安表接至最大量程; ⑸ 采用整流管G做直流耐压试验时,应先接通灯丝电源回路,并调节控制好灯丝电压的可变电阻,使灯丝电压由最小值调整至额定值;

⑹ 约一分钟,即灯丝有足够的电子向阳极发射后,合上升压回路的刀闸; ⑺ 试验前,应先测量试具和接线的泄漏电流,并记录;

⑻ 确定试具和接线无异常后,接入电缆,缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,在高压端读取1min的直流电流值,并记录;

⑼ 每相试验完毕后,经电阻(放电器)对地放电,再直接接地。 3.注意事项

⑴ 升压时,微安表指示过大,应立即查明原因; ⑵ 每相试验完毕后,先降调压器回“零”,然后切断调压器电源,再切断灯丝电源(采用整流管时)及总电源;

⑶ 每相试验完毕后,须先经电阻(放电器)对地放电,再直接接地。 4.判断

※ 当出现下列情况之一时,说明绝缘不良: ⑴ 泄漏电流显着增大;

⑵ 泄漏电流随电压升高而急剧上升; ⑶ 泄漏电流不稳定;

⑷ 泄漏电流随时间延长有明显的上升趋势。

七.定子绕组和转子绕组的交流耐压

※ 水内冷电机在通水情况下进行,水质应合格;

※ 氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含量在3%以下时进行;

定子绕组交流耐压试验电压

额定电压V 试验电压KV 3 5 6 10 绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验电压 转子工况 不可逆的 可逆的 试验电压V 10 16 1.5Uk+750 3.0 Uk+750 ※ 同步电动机转子绕组的交流耐压试验电压=额定励磁电压的7.5倍,且≥1200V,但≤出厂试验电压的75%;

1.工具选择

Bs试验变压器; R1保护电阻;

R2限流、阻尼电阻; G保护间隙(球隙); A电流表; V电压表;

LH电流互感器; 2.试验接线图

非被试绕组均短接接地 3.步骤

⑴用放电棒分别对UVW接地充分放电; ⑵分别在UV、VW、WU间加压试验:

缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的电流值,并记录;

⑶用放电棒分别对ABC接地充分放电;

⑷分别在U对地、V对地、W对地加压试验:

缓慢升压至试验电压,并密切注意倾听放电声音,密切观察各表计的变化,读取1min的电流值,并记录;

⑸用放电棒分别对abc接地充分放电。 八.核定定子绕组的极性及其正确连接

※ 中性点未引出的,可不检查其极性。 1.直流法 ⑴ 工具选择

5~3V直流电池、开关K、mV表 ⑵ 步骤

①用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示; ②按图接线,并检查无误;

③合上K,观查瞬间mV表指针的偏转方向; ④断开K,观查瞬间mV表指针的偏转方向; ⑤重复③④步,再做一遍。

⑥用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示 ⑶ 判断

①合上K,右偏;断开K,左偏;则为同极性(减极性); ②合上K,左偏;断开K,右偏;则为异极性(加极性)。 2.交流法(见《进网作业电工培训教材》P366 ⑴ 工具选择

220V交流电源、20V交流电源、开关K1、开关K2、电压表1、电压表2、电压表3 ⑵ 步骤

①用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示 ②连接线,如下图所示;

③合上K1和K2,记录UxX、UAx和Uax。

④用放电棒分别对ABC和abc接地充分放电,如图1和图2所示 ⑶ 判断

① UxX=UAx-Uax时,为同极性; ② UxX=UAx+Uax时,为异极性。

电 动 机 试 验 报 告 电试-----15

工程名称: 装置地点: 试验日期: 年 月 日 机械名称: 温度: ℃ 湿度: % RH

委托单位: 执行标准:GB50150---2006 一、铭牌数据: 型 号 定子电压 V 转子电压 V 转 速 r/min 厂 号 KW 定子电流 A 转子电流 A 制造厂 年 月 功 率 定子接法 定子绕组 转子接法 出厂日期 二、绝缘电阻: 使用 V兆欧表 型号: 编号: 名 称 端 子 号 相间 转子绕组 电阻器 定子绕组 转子绕组 电阻器 R60 /R15(MΩ) 吸收比 端 子 号 对地 R60 /R15(MΩ) 吸收比 三、直流电阻测量 使用仪表: 名 称 端 子 号 定子绕组耐压 电 阻(Ω) 四、交流耐压及极性、接线检查: 使用仪器: 名 称 耐压值及时间 试 验 结 果 转子绕组耐压 KV 1min 极性及接线检查 KV 1min B相电流 A A C相电流 A 五、空载运转试验: 年 月 日 时 分开机 A相电流 运行时间(h) 六、结论及其它: 试验: 复核:

高压交流电动机试验方法

交流电动机试验方法一.测量定子绕组和转子绕组的绝缘电阻及吸收比※额定电压<1000V,常温下绝缘电阻≥0.5MΩ;※额定电压≥1000V,在运行温度下,定子绕组绝缘电阻≥1MΩ/KV,转子绕组绝缘电阻≥0.5MΩ/KV;※额定电压≥1000V的电动机应测量吸收比≥1.2。1.工具选择2500V兆欧表2.步骤