第一章 工程概况
一、方案编制依据
《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2001) 《建筑给排水及采暖采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB 50235--2010 ) 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》 GB50601-2010
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB 50236—2010) 业主提供的施工图纸
二、工程简介
本工程为***********(二期)。总建筑面积为平方米,总建筑高度为米。由负一层车库、设备用房、厨房、餐厅和检疫犬室内训练场、一层入口大厅、二~六层为办公室、七~八层为宿舍、九~十一为办公室、十二~十三为实验室组成,本建筑属二类办公楼。
三、水电安装工程概况
(一)工程内容
本工程水电安装包括了电气动力系统、室内公共部分电气照明、防雷接地系统、室内外给排水系统、火灾报警系统、消火栓及喷淋系统、通风及防排烟系统。 电气系统
(1)动力系统:本工程共设一座变电所,变电所设于负一层,并内置2台变压器(1B、2B),其中1B装机容量为1000KVA,供本工程室内照明、楼梯间照明、消防电梯、厨房用电、水泵、风机、空调等用电;2B装机容量为800KVA,供本工程已建的一期使用。另在负一层设有一台柴油发电机组,柴油发电机组容量为218/240KW,供本工程所有二级负荷、消防负荷的用电。
(2)防雷接地系统:本工程为三类防雷建筑物,接地系统采用TN-S系统。建筑物基础接地网与电气安全接地、设备接地连成一体构成防雷接地系统。接地电阻不得大于1欧。所有的金属构件(如水管)、桥架、保护干线(PE线)都相互连通。具体施工范围包括承台桩连接、接地网焊接、引下线和避雷带焊接、各设备保护接地及预留、总等电位连接和卫
如有你有帮助,请购买下载,谢谢!
生间局部等电位连接、30M以上外窗及栏杆接地等。如果接地电阻达不到要求时,应补设人工接地体。
(3)照明系统:由灯具、开关插座、照明配电箱及管线等组成,包括普通公共照明、事故照明及室外环境照明(预留电源)等。 给排水管道系统
(1)给水系统:本工程以市政给水为水源,市政供水压力在标高处为。六层及以下采取直供,六层以上采用管网叠压变频加压供水设备供给(已征得主管二次供水公司同意)。本工程从市政给水管网上引入2根DN150给水管作为小区生活、消防用水水源。本工程设一套管网叠压变频供水设备,有效利用市政水压,设备型号为。主管采钢塑复合管,阀门后支管采用PPR给水管。
(2)排水系统:一层以上的生活污水采用重力直排至室外污水管网。实验室废水也采用重力直排至室外污水管网。负一层生活污水经过提升后排至室外污水管网。(但地下室车库排水、消防电梯排水需泵排入室外雨水系统)。本工程排水管道室内采用硬聚氯乙烯管(U-PVC)管,胶粘连接;地下室排水管采用铸铁管,柔性胶圈接口; (3)雨水系统:天面雨水管采用UPVC给水管。 (二)工程特点
工程量大,综合性强,配合协调要求高
该工程包含项目多,主要有消防、室内照明系统、动力(电力)配电系统、弱电、给水、排水系统、通风等多个系统。本项目涉及到建筑、水电安装工程,是多功能、多专业的综合性工程。工程施工的组织、配合协调工作将会繁重和复杂。该工程是一个综合性的工程,各专业之间工作交叉不可避免。 成品、半成品保护任务繁重
在施工过程中,施工队伍交叉作业多,成品、半成品极易造成破坏,为此应引起高度重视,需要进行精心材料堆放安排,以保证产品保护做到最好。
第二章 施工组织
(一)施工部署
1、在保证施工质量的前提下,保证工期。公司各部门都必须在人力、物力、财力方面以充分优先保证,各专业管理工作都以该工程为重点,协助、指导工程施工工作,搞好管理工作各方面的协调配合。
2、组织周密的配合施工,穿插作业,以重点工序为主。在装修施工作业期间,应配合组织安装施工,组织穿插相关的安装项目作业。组织好内部各工种平行流水作业,以达到土建、安装、装修及内部各工种之间互创施工件。总体安排上,工程前期土建施工阶段安装配合保土建进度,安装阶段土建保证安装作业面,多为安装创工作面,装修阶段组织安装抢工保装修进度,从而保证工程总体进度。
3、根据该工程安装特点,本工程的专业分为:室内消防报警系统管线安装、室内外消防管道安装、室内排烟管道安装三条作业线进行作业,并同时与土建及装修各专业配合