B1.施工准备机具器械

A1:混凝土墙柱浇筑时,从下往上采用人工敲击模板,锤击间距200mm,边浇筑边锤击,

有效控制表面气泡、蜂窝、麻面产生

A2:墙柱超过2m,必须采用两次或两次以上分层浇筑完成,严禁一次浇筑

A3:墙柱边混凝土收面标高、平整度控制在3mm以内

A4:墙柱混凝土凿毛,表面凿毛面积≥70%

A5: 墙柱单侧或两侧为吊模时,在阴角根部的位置增加钢丝网可有效防治烂根现象

A6: 墙柱在支模前采用海棉垫做微调(只适用于平整度在5mm以内)

A7: 墙在降板位置单侧为吊模时,模板、木方下到底部,利用钢管对撑顶紧

A8: 外墙模板支设前在上下层模板之间粘贴双面交,防治出现漏浆

A9: 楼板降板处,墙、柱支模前采用模板垫平后再支模

A10: 梁柱交接处钢筋过密时,绑扎时应留置振捣孔。

A11:模板表面严禁出现无用的孔洞(模板多余螺杆洞未封堵,混凝土浇筑时孔洞漏浆造成

墙体表面观感质量差),不允许使用

A12: 柱砼标号高于梁标号时,梁距柱边500mm处加设钢丝网(该区域混凝土标号砼墙柱)

A13: 模板表面缝宽≥1.5mm,采用胶带粘贴,避免漏浆

A14: 钢筋三角架,浇筑时配合刮尺使用,控制楼板厚度、平整度。在混凝土收平后可取出,

间距≤1.8m

A15: 斜屋面混凝土的浇筑方向应垂直于放坡方向,沿浇筑方向每隔1m设置一道钢丝网,

规格10*10*0.5mm(采用细石混凝土,细石与1~3石的比例为:7:3 )

A16-1:楼板浇筑前采用铁锹初步平整

A16-2:采用2.5m铝合金刮尺刮平

A16-3:采用扫平仪或水准仪进行收面控制

A16-4:面层采用收面机,收面机无法操作位置人工铁板收面

A16-5:地面有二次装修时,做拉毛处理,不得采用扫帚扫毛;装修材料为胶粘贴平整度≤

3mm,装修材料为砂浆粘贴平整度≤5mm

A16-6:屋面、地下室顶板或无装修层地面采用收光机做收光(不少于2次)

A16-7:楼板面层水平度、平整度和楼板底部水平度超过2cm,凿除重新施工

A17: 采用定制钢架作为钢筋绑扎、混凝土浇筑阶段的通道、泵管架设专业工具。混凝土浇

筑过程中可以作为板厚控制,浇筑完成后取出(材料规格采用方钢30*30*3方钢加Φ12钢筋,现场制作)

A18: 混凝土浇筑完成后,楼板达到1.2 MPa后才允许上人(12小时左右,行走不留脚印),

每平方荷载不超过150kg

A19:楼板后浇带二次支模前,砼底板处粘双面胶或海绵,模板与砼搭接宽度≤200mm,立杆

放置在交接处的底部

A20: 楼板后浇带采用模板做锯齿形(支撑条控制小于500mm)

A21:底板、墙后浇带采用快易收口网的做法,钢筋支撑间距500mm

A22:墙后浇带两侧采用双面胶或海绵,两侧利用原有螺杆锁边

A23: 雨季施工,浇筑后采用塑料薄膜或三彩布遮盖

建筑工程施工标准化做法