一、
施工方法及技术措施
㈠、室外燃气管道安装 1、 管位测量放线
应根据施工图地管位进行放线,在地形起伏地段和转角地段应打加密桩
当管道沿线遇到地下构筑物或其他隐蔽工程时,放线应在交叉范围两端作出明显标志.
根据设计规定选用不同防腐绝缘等级地管材,施工放线时应在分界点上作出明显标志. 2、 管沟开挖
施工前,根据管道占地宽度范围内地杂草、石块、树木等要清楚干净.其沟、坎、陡坡等应予以平整,不得影响施工机具通行. (1) 开槽
管道沟槽应按设计所定地平面位置进行开槽.
本工程为人工及机械挖土,沟壁坡度按设计要求进行.但管沟开挖深度及坡度应根据沿线土质实际情况确定,保证不塌方、不偏帮.
开挖管沟时其断面尺寸应准确,沟底应平直,沟内无塌方,无积水,无各种油类及杂物.
(2) 开挖管沟土石方不可两边抛土,;应将开挖地土石方堆放在布管地另1侧,且堆土距沟边不得小于0.5M,管沟应保持顺畅. (3) 挖管沟遇地下构筑物及其他障碍设施时应与其主管单位协商
制定安全技术措施,并派人到现场监督.
(4) 开挖管沟后,应及时检查验收,不符合要求应及时修正,并作好竣工测量和纪录.验收合格后应及时办理交接手续. 3、 管道加工和组装
(1) 管道地些个采用气割方法.管道坡口宜采用机械方式.如用其他方法必须出去坡口表面地氧化皮,并进行打磨.
(2) 管道对接街头地坡口形式应为V型,其尺寸符合下列规定: 管沟回填前,施工单位代表与建设单位代表共同对管道进行检查.
管道对接街头坡口尺寸
工程 厚度(mm) 坡口角度 钝边(mm) 间隙(mm) 1 2
(3) 钢管组装前应将管端20mm内地污油、铁锈、熔渣等清除干净,并将管端螺旋缝进行补焊,其长度不应小于50mm,并将管道内地杂物也清楚干净.
(4) 管端如有较情度变形可用专用工具矫正,不能用锤直接敲击管壁.
当采用斜口时,其偏转角不宜大于3°--7°,相邻两斜口地艰巨在偏转角同向时,不得不小于1.5倍地管道公称直径.4、 管道焊接
6—7 8--10 55-65 55--65 1.0—1.5 1.0—1.6 1.0—1.6 1.5—2.0
(1) 管道地焊接方法采用手工电弧焊;钢管与阀门连接时采用法兰连接;管端焊接街头形式应满足《城镇燃气书陪工程施工及验收规范》(CJJ33--89)第四章规定.
焊条地存放应做到防潮、防雨、防霜及油类侵蚀.
焊接前应将坡口表面及破口边缘内外侧不小于10毫M捍卫内地油漆、污垢、铁锈、毛刺及镀锌层清除干净,并不得有裂纹和夹层等缺陷.
管道焊接应采取多层焊接,施焊时,层间熔渣应清楚干净,进行外观检查合格后方可进行下1层焊接.5、 焊缝检查
(1) 焊缝质量检查应符合下列要求:
① 管道焊接后必须对焊缝进行外观检查,检查前应将妨碍检查地渣皮、飞溅物清理干净.
② 焊缝地宽度应比坡口宽2.5—3.5毫M. 焊缝表面不得有裂纹、未融合、气孔和回渣等缺陷.
(2) 管道焊接完成后,应对全部焊口进行100%超声波探伤检验.X射线检验地方法和质量分级标准应符合现行有关规定. 管道地防腐
燃气管道采用三层PE结构外覆盖层和牺牲阳极法相结合地防腐保护法,全线涂层采用加强级防腐,焊口采用热缩套进行补口.管道外防腐层应预制并符合国家现行标准. 6、 管沟回填
管沟回填前,应与野猪代表共同对管道惊醒检查.