配电变压器台区;柱上开关;接地装置;系统接地方式目前供电公司对配电变压器台区的防雷接地采取高压侧接避雷器,然后将避雷器的接地引下线与配电变压器外壳及低压中性点相连,共用一个接地装置的做法,要求100kVA及以上的配电变压器接地装置的接地电阻为4Ω以下,100kVA及以下的配电变压器接地电阻为10Ω以下,并要求人工接地装置做成环形,这些规定,都是有关标准上的结论。而标准中的每条规定都是有具体的适用范

编号:TQC/K526 第2页/总18页

安全管理完整模板 / Complete Template Of New Production

围,而许多具体规定在供电公司的现场规程中没有反映,因而有必要对这些规定做出一些解释,同时做一些更易于执行的具体规定。

1配电变压器防雷接线

1.1关于接地电阻的规定三点共同接地就意味着防雷接地(高压避雷器)、保护接地(外壳)和工作接地(低压中性点)共用一个接地装置,其接地电阻应满足三者之中的最小值,其中防雷接地一般规定小于10Ω,但要有垂直接地极,以利散流。低压工作接地一般应小于4Ω。因而接地电阻主要取决于高压侧对地击穿时的保护接地,一般情况下配电变压器都是向B类建筑物供电的,标准上有规定,只有当保护