好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《工业管道定期检验规程》

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安装方向是否正确、标定的爆破压力和温度是否符合运行要求、有无泄漏及其它异常现象、爆破片装置和管道间的截断阀是否处于全开状态和铅封是否完好。

如果爆破片装置存在下述问题之一,应立即更换: (一)爆破片装置超过规定使用期限; (二)爆破片装置安装方向错误;

(三)爆破片装置的爆破压力和温度不符合运行要求。

五、爆破片装置和安全阀串联使用。

爆破片装置和安全阀串联使用时,附应参照本条三款和四款分别对爆破片装置和安全阀进行检查外,对爆破片装置装在安全阀出口侧的,还应注意检查爆破片装置和安全阀之间所装的压力表和截断阀,二者之间不应积存压力,应能疏水或排气。对爆破片装置装在安全阀进口侧的,还应注意检查爆破片装置和安全阀之间所装的压力表有无压力指示,截断阀打开后有无气体漏出,以判定爆破片装置的完好情况。

第53条 安全保护装置的停机检查 一、压力表

检查压力表的精度等级、表盘直径、刻度范围、安装位置等是否符合有关规程、标准的要求。

校验压力表必须由有资格的计量单位进行,校验合格后,重新铅封并出具合格证,注明下次校验日期。

二、测温仪表

检查测温仪表的精度等级、量程、安装位置等是否符合有关规程、标准的要求。 校验测温仪表必须由有资格的计量单位进行,校验合格后,重新铅封并出具合格证,注明下次校验日期。

三、安全阀

对拆换下来的安全阀,应解体检查,修理和调整,进行耐压试验和密封试验,然后校验开启压力,具体要求应符合有关规程、标准的规定。

新安全阀应根据使用要求校验后,才准安装使用。 安全阀校验合格后,打上铅封并出具合格证。 四、爆破片装置

21

应按有关规定,定期更换。 五、紧急切断装置

对拆下来的紧急切断装置,应解体、检验、修理和调整;进行耐压、密封、紧急切断等性能试验。具体要求应符合相关规程、标准的规定。检验合格后,重新铅封并出具合格证。

第54条 安全阀校验周期

安全阀一般每年至少校验1次,对于弹簧直接载荷式安全阀,经使用经验证明和检验单位确认可以延长校验周期的,使用单位向省级或其委托的地(市)级安全监察机构备案后,其校验周期可以延长,但最长不超过3年。

第55条 从事安全阀校验的单位和人员须具备相应的资格。

第七章 缺陷处理

第56条 可以采用如下方法对在检验中发现的超标缺陷进行处理: (一)修复处理消除缺陷;

(二) 采用安全评定的方法,确认缺陷是否影响管道安全运行到下一检验周期。

第57条 缺陷修复前,使用单位前应制定修复方案,相关文件记录应存档。缺陷的修复应按有关规范的要求进行。缺陷修复后,由原检验单位确认合格后,管道方可投入使用。

第58条 工业管道的缺陷安全评定必须由国家质量监督检验检疫总局锅炉压力 容器安全监察局认可的评定单位进行,工业管道评定单位应对评定结果负责。

第八章 附 则

第59条 在用工业压力管道定期检验过程中,使用单位与检验单位之间发生争议时,可以向当地质量技术监督行政部门申请仲裁。对质量技术监督行政部门仲裁仍有异议的,可以向其上级行政部门申请终局仲裁。

第60条 本规程不适用的和有特殊要求的工业压力管道,由使用单位商检验单位参照本规程制定检验细则,并报省级安全监察机构备案。

22

第61条 本规程由国家质量监督检验检疫总局负责解释。 第62条 本规程自颁发之日起实施。

附件一 工业管道安全状况等级划分方法 附件二 在用工业管道在线检验报告档案 附件三 在用工业管道全面检验报告

附件四 易产生应力腐蚀的介质与材料组合数据

23

附件一

工业管道安全状况等级划分方法

第1条 工业管道的安全状况,用安全状况等级来表示。安全状况等级划分为1级、2级、3级和4级四个等级,其代号分别为1、2、3、4。

第2条 安全状况等级的评定条件如下:

1级:安装资料齐全;设计、制造、安装质量符合有关法规和标准要求;在设计条件下能安全使用的工业管道。

2级:安装资料不全,但设计、制造、安装质量基本符合有关法规和标准要求的下述工业管道:

(1)新建、扩建的工业管道:存在某些不危及安全且难以纠正的缺陷,且取得设计、使用单位同意,经检验单位监督检验,出具证书,在设计条件下能安全使用。 (2)在用工业管道:材质、强度、结构基本符合有关法规和标准要求,存在某些不符合有关规范和标准的问题和缺陷,经检验单位检验,报告结论为三至六年的检验周期内和规定的使用条件下能安全使用。

3级:存在材质与介质不相容,设计、安装、使用不符合有关法规和标准要求及其他严重缺陷等问题,但使用单位采取有效措施,经检验单位检验,可在一至三年检验周期内在限定的条件下使用的在用工业管道。

4级:缺陷严重,难于或无法修复;无修复价值或修复后仍难于保证安全使用;检验报告结论为判废的工业管道。

第3条 在用工业管道的安全状况等级,由承担该管道全面检验工作的检验单位负责评定,在《在用工业管道检验报告》上注明“安全状况等级”。新建、扩建的工业管道的安全状况等级,由承担该管道安装安全质量监督检验工作的检验单位负责评定,在《压力管道安装安全质量监督检验报告》上注明“安全状况等级”。

24

附件二

全面检验日期:

年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月 年 月

使用登记证号:

注 册 编 号:

在用工业管道在线检验报告档案

装置名称: 管道名称: 管道编号 使用单位: 建档日期

年 月 日

国家质量监督检验检疫总局印制

25

《工业管道定期检验规程》

安装方向是否正确、标定的爆破压力和温度是否符合运行要求、有无泄漏及其它异常现象、爆破片装置和管道间的截断阀是否处于全开状态和铅封是否完好。如果爆破片装置存在下述问题之一,应立即更换:(一)爆破片装置超过规定使用期限;(二)爆破片装置安装方向错误;(三)爆破片装置的爆破压力和温度不符合运行要求。五、爆破片装置