第一章 工程慨况 ............................................................ 1 1.1工程概况 .............................................................. 1 1.2基础底板概况: ........................................................ 1 第三章 地下结构施工部署 .................................................... 2 3.1施工总体安排 .......................................................... 2 3.2施工进度计划 .......................................................... 3 3.3劳动力安排: .......................................................... 3 第四章 底板施工方法 ........................................................ 4 4.1钢筋工程 .............................................................. 4 4.2模板工程 .............................................................. 5 4.3混凝土 ................................................................ 8 第五章 地下一层结构施工 .................................................. 11 5.1钢筋工程 ............................................................. 11 5.2模板工程 ............................................................. 14 5.3混凝土工程 ........................................................... 17 第六章 雨季施工措施 ...................................................... 19 第七章 质量保证措施 ...................................................... 20 7.1工程质量目标、保证质量的原则 ......................................... 20 7.2质量保证体系的建立 ................................................... 20 7.3工程主要分项的质量控制流程 ........................................... 21 第八章 工程安全保证措施 ................................................... 25 8.1本工程安全管理目标 ................................................... 25 8.2安全管理体系的建立 ................................................... 25 8.3.1安全管理重点 ..................................................... 26 8.3.2技术措施 ......................................................... 26 8.4小型施工机械的安全管理 ............................................... 27 8.5临时用电的安全管理 ................................................... 27 第九章 工程文明施工保证措施 ............................................... 28 9.1工程文明施工管理目标 ................................................. 28 9.2文明施工管理体系的建立 ............................................... 28 9.3文明施工管理措施 ..................................................... 29 第十章 周围管线保护措施 ................................................... 32 10.1周围环境现状 ........................................................ 32 10.2环境保护准备工作 .................................................... 32 10.3.1基坑围护施工阶段的保护措施 ...................................... 32 10.3.2挖土阶段的保护措施 .............................................. 32 10.4环境监测及信息化施工措施 ............................................ 33 10.5环境保护应急措施 .................................................... 33 10.5.1基坑支护渗漏对策措施 ............................................ 33 10.5.2周边建筑物、管线沉降变形应急措施 ................................ 34 10.5.3支护体变形超标应急对策措施 ...................................... 34

第一章 工程慨况 1.1工程概况

本工程为地下二层,总用地面积1.1万平方米,总建筑面积21042.3平方米(含两示范区),其中地下10957.3平方米,基础采用钢筋混凝土灌注桩+筏板基础。基坑周长约510m,采用喷锚土钉基坑支护。基坑平均开挖深度约3.5m。基坑采用人工降、排基坑明水。

本工程±0.000m相当于绝对标高83.60m,室外场地标高81.35m,室内外高差0.4500m。 1.2基础底板概况:

本工程由广东诚实建设工程设计有限公司设计。基础底板为筏板基础,平面呈不规则的多边形,长184.25m,宽41.5~75m,面积约为10957平方米。底板顶标高-6.300m,基础采用钢筋砼抗拨灌注桩+筏板基础,底板厚度分为400m、450mm两种不同的厚度。

整个地下室底板南北方向设四道、东西方向设四道后浇带,将整个地下室分成12个块(后浇带做法详见第三章)。 1.3地下室结构慨况:

1 2 层数、层高 结构形式 地下层层数 二层 框架、剪力墙 内墙厚度(mm) 层高 外墙厚度 3.7米 、4.9米 400 200、300~400 结构 3 断面 尺寸 柱断面尺寸(mm) 500x600、500x700、350x300~1200、 200x500~1200x800、250x600、梁断面尺寸(mm) 300x700、 顶板厚度(mm) 120、180 楼梯结构形4 式 板式楼梯厚度120(mm) 1.4参建单位慨况 建设单位:奥园集团(梅州)有限公司 设计单位:广东诚实建设工程设计有限公司 监理单位:广州市宏业金基建设监理咨询有限公司 支护单位:湖南省机械化工程公司

总包单位:湖南省第二工程有限公司

第二章 编制依据

1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 3、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ130-2001 4、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005; 5、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99; 6、《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 8、《建设工程安全生产管理条例》 9、《建筑施工手册》

10、工程建筑、结构施工图纸、图集及广东省其他有关规定

第三章 地下结构施工部署

3.1施工总体安排

3.1.1 施工组织部署原则

基础底板施工根据土方开挖顺序,由南向北,根据东西向后浇带分隔位置分块施工、分块验收,分块浇筑,流水施工。

施工流程、工序搭接、平衡协调与科学管理,解决生产过程中面临的问题,满足施工底板施工工期,尽快形成基础底板,减小基坑围护的变形。

在对工程质量、安全文明有效控制的同时,配备足够的机械设备和劳动力资源,通过科学的施工部署来满足施工工期的要求。

3.1.2 现场临时设施布置

(1) 在东南面围墙位置上开设一个大门作为现场的主出入通道。

(2) 现场场地狭小,施工临时设施集中布置在C地块基坑西侧的带形区域。搭设四个二层(10间)彩板房,内设生活区宿舍、仓库,男女卫生间、办公室、会议室。

(3) ±0.000以下施工阶段采用二台塔吊作为垂直运输机械,两台设均置于基坑内部

3.1.3 施工用电布置

说明:本工程业主提供800KVA电源,总配电室进线采用VV3*120+1*70mm2沿电缆沟引入。主电缆沿围墙架空布置(离地1米),局部采用埋地布置。跨过道路采用架空时架空高度不小于6米,埋地电缆埋深在0.50米以上。

本临电系统工程采用TN—S系统保护形式;总箱、分箱、开关箱三级配电方式;并在开关箱和总配电箱二处设置二级漏电保护器。

在总配电室、各分配电箱和各固定机械设备等处设置重复接地极,采用G40镀锌钢管三根2.5米长打埋地下,安装后测试接地电阻,要求不大于4 Ω。其他线路敷设配电箱安装按照施工规范要求执行。

移动式开关箱,采用G15钢管作支架,下底距地0.6m;施工层配电箱,下底距地0.6m;固定机械设备配电箱挂墙或支架安装,下底距地1.5m。 3.2施工进度计划

底板及地下结构施工总工期55天(2014年2月18日~2014年4月25日)。 (1)底板施工段工期46天:2014年2月18日~2014年4月5日。 (2)地下结构施工段工期31天:2014年3月25日~2014年4月25日。 3.3劳动力安排:

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 工种 钢筋加工 直螺纹加工 钢筋绑扎 木工 混凝土工 电焊工 水电工 零星杂工 合计 人数 10人 3人 40人 80人 30人 2人 8人 20人 193人 备注

第四章 底板施工方法

4.1钢筋工程

1、底板钢筋绑扎施工工艺流程

基础承台钢筋——电梯井、集水井、排水沟等超深部分钢筋——底板下皮钢筋——底板上皮钢筋——暗柱、柱子钢筋,墙板钢筋插筋。 2、钢筋成型

所有钢筋成型均按图纸要求预先出具钢筋翻样加工单在现场加工成型。 3、直螺纹连接

(1)钢筋下料时;切口端面应与钢筋轴线垂直;不得有马蹄形或挠曲;端部不直应调直后下料。

(2)加工丝头时,采用水溶性切削润滑液(皂液),接头的丝头,其长度应为1/2套筒长度,公差为+1P以保证套筒在接头的居中位置,牙型饱满,牙顶宽超过0.6mm。秃牙部分累计长度不应超过一个螺纹周长,外形尺寸包括螺纹直径及丝头的长度应满足产品设计要求。

(3)接头拼装时用管钳扳手拧紧,应使用两头丝头在套筒中央位置相互顶紧,拼装完成后,套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露。 4、钢筋绑扎

(1)绑扎钢筋前,在垫层上弹出轴线、墙柱边线、分出底板钢筋排列尺寸线,特别要复核暗柱及柱子位置线。

(2)钢筋绑扎将按图纸要求进行,所有规格、尺寸、数量、间距必须核对准确。暗梁主筋、底板钢筋的接头采用直螺纹链接。

(3)绑扎时将严格按规范要求进行,双向受力底板钢筋外围连续二圈必须每个交叉节点绑扎,中间则采取一隔一进行绑扎。

(4)为了保证底板上排排钢筋的位置及标高正确,在底板上下钢筋间设置钢筋支架,按1m间距设置。底板厚度500mm、800mm处用Ф25钢筋做支架。

(5)每个分部钢筋绑扎完毕后,在自检合格的前提下报请监理单位验收,认定合格后方可进入下道工序。 5、墙、柱插筋的定位筋: