篇一:土木工程专业实习报告

地点:北京市昌平区北七家镇宏福创业园内 建设单位:北京宏福建投置业有限公司 建筑功能:住宅

建筑层数:地下一层,主体十八层

本工程包括,由北京宏福建工集团有限公司承建,北京筑都方圆建筑设计有限公司设计。

施工单位:北京宏福建工集团有限公司 建筑设计:北京筑都方圆建筑设计有限公司

上午:施工现场有两人放线(地下室),又五人绑扎地下室一单元墙体钢筋;

1、要将钢筋上的锈皮、打灰后残留在钢筋上的浮灰去掉; 下午:绑扎地下室一段墙体上午拿C栋结构图纸去现场核对墙体暗柱钢筋数量是否正确,位置是否正确,现场地下室暗柱钢筋使用三级螺纹钢16的,箍筋的间距200,没有加密区,在检查的过程中,发现有的柱子却有掉筋的现象,图纸要求钢筋大于16的使用套筒,墙体钢筋绑扎,墙内少梯子筋,绑扎钢筋用的火烧丝使用较少,有使用梯子筋的地方,定位筋端头没用按要求施工,应用无齿锯将接头磨光圆,刷上防锈漆,水平筋的搭接不够或超出,内墙是剪力墙为C30,Φ12的钢筋垂直筋搭接490mm水平搭接570mm左右,并要求施工

队钢筋工长盖工立即修正,并将发现问题告诉C栋栋号长陈工。

上午:在C栋栋号长陈工的安排下,由我与项目部钢筋工长张工、质检员史工、王工一起去C栋抽查地下室连梁布置情况(防止开始阶段钢筋下料错误)在抽查当中,现场技术员华工陪同,主要检查一单元地下室连梁,发现问题如下:连梁的锚固长度超出允许值(剪力墙C40),本单元地下室连梁为Φ25钢筋锚固长度为850mm,而现场施工的锚固长度最大为1100mm最小为900mm,并要求华工立即整改,墙体垂直、水平分布筋没有差错(按图纸施工),并将情况反映C栋栋号长陈工。在技术总工交代下,将二单元后浇带处图纸规定20mm厚的聚苯板,改为8mm厚的挤塑板和12mm厚的挤塑板,在经营主管裴工安排下做下已完工程(岭上)栏杆(罗马柱)的平面图与剖面图,并完善C栋装饰材料表。在工地施工现场发现有吸烟工人,并对其进行教育,根据《南二区直属项目部文明安全施工条例》罚款该施工班组100元。 二、三段墙体钢筋绑扎,由于C栋地理位置(北侧20m处有高压线、南侧是宏福水源水厂)原因,施工场地较小,并和经理反映,去水厂沟通,是否能再腾一点区域做施工场地,塔吊公司来人复合塔吊位置,并检查高压线对塔吊是否有影响,经检查,塔臂最远端离高压线10m左右,不影响塔吊使用;下午:塔吊公司来人将C栋两座塔吊安装,在下午4点

时,通知质检员韩工及监理王工,检查地下室一段墙体模板,在王工监督下,吊了墙体两个大角,上下误差均在5mm以内,主要问题在于,地下室模板为竹胶板,支撑体系较少,应左右间距1.2m上下间距1m,要求华工抓紧整改,并通知质检员复查,合格。 模板支设问题 ,要求华工严格按照施工方案施工,施工方案要求,横龙骨采50×100方钢,用6m、4m、2m不同长度搭接组合,搭接处必须有一个穿墙螺栓。立龙骨采用双钢管@1300,用钩头螺栓3型件固定在模板上。支撑体系采用碗式架斜撑,在距墙2M处埋设地锚,铺通长50×100方钢做为斜撑支点。自己学习《高层建筑结构设计规范》竖向荷载,主要包括荷载的定义以及各种荷载的设计规范。 地下室一段墙体打灰,地下室二、三段墙体钢筋绑扎;材料员宋工通知陈工C栋上午钢筋到达,陈工将其交给我,特别叮嘱施工现场上方的高压线,注意施工安全,安排钢筋的摆放,在我和施工队材料员李工一起下,来的钢筋一共有4种规格,分别是Φ25 一件,3.465吨;Φ22三件,10.728吨;Φ20三件,10.67吨;Φ16九件,31.568吨;晚上:Φ12二十件,51.149吨。由于C栋施工现场较小,要求李工将钢筋废料集中堆放,为现场材料堆放位置增加;下午:项目部统一安排,2:00进行各个栋号的施工文明检查,参加人员主要有:项目经理、安全员、栋号长、质检员、项目部实习生、各个施工队负责人,主要检查内容:施工现场加工区材

最新土木工程监理实习报告

最新土木工程监理实习报告篇一:土木工程专业实习报告地点:北京市昌平区北七家镇宏福创业园内建设单位:北京宏福建投置业有限公司建筑功能:住宅建筑层数:地下一层,主体十八层本工程包括,由北京宏福建工集团有限公司承建,北京筑都方圆建筑设计有限公司设计。施工单位:北京宏福建工集团有限公司建筑设计:北京筑都方圆建筑设计