(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)
10KV及以下农网升级改造工程施工组织设计
2010年10KV及以下农网升级改造
济渡乡单位工程施工组织设计
编 制 人:
施工负责人:
技术负责人:
项目负责人:
兴旺施工队
二O一一年七月九日
一、 工程概况
本工程位于国道318线济渡乡场镇,属浅丘陵地质条件。该工程新建10KV线路1.36KM; 0.4/0.22KV线路1.13KM;电缆0.1KM。新组立电杆27基(其中¢230*18M电杆5基;¢230*12M电杆1基;¢190*18M电杆13基;□250*18M方杆5基 ; 利旧迁移电杆3基)。安装配电变压器2台,( S11-315/KVA变压器1台;利旧迁移S9-250/KVA变压器1台)。该10KV线路采用JKLGYJ-95/10 10KV架空绝缘线;0.4/0.220KV线路采用JKLGYJ-150/25 1KV架空绝缘线和VLV-1KV-4*185电缆架设。
工程中,拆除原10KV线路0.5KM; 0.4/0.220KV线路0.9KM,电杆3基,变压器1台。(附件一 10/0.4KV线路工程平面图) 1.1编制依据
1.四川南充电力设计有限公司提供的工程施工图及设计总说明。 2.本工程路径地形和现场调查资料。 3.<<架空电力线路施工及验收规范>>。 4.<<架空送电线路施工质量检验评级标准>>
5.<<电力建设安全工作规程>> (DL 5009.2-2004)及<<电力建设安全生产工作规程 >>。 二、施工方案及主要工程控制点 2.1工地运输及装卸
(1)运输车辆驾驶人员必须严格执行交通管理方面的有关规定,严禁违章操作;起重人员严格执行起重操作规程,起吊时必须选择良好停车地点,确保安全起吊工作。
(2)运输前要认真了解运输器材的重量,外型尺寸,运输器材不得超载、超高、超宽、超长。要绑扎牢固,支点平稳,不得客货混装。
(3)装卸工作必须遵守起重机械安全管理规程的有关规定,工作前检查装卸工具和设备情况,不符合标准严禁使用。
(4)起吊前必须了解吊件重量及特性,起吊时检查各部受力情况,无异常情况后方可起吊,在起吊过程中被起吊物下严禁站人。 2.2电杆定位:
(1)直线杆:顺线路方向位移小于设计档距的5%,垂直线路方向小于 50mm ; (2)转角杆:位移不应超过 50mm ; (3)基坑使用底盘时,坑底表面应保持水平。
2.3 杆基开挖: 施工方法:人工开挖
(1)本施工项目位于国道318线和场镇人口聚居区,挖坑前必须与有关地下管道,电缆等主要单位取得联系,明确地下设施的确实位置,做好防范措施。组织外来人员施工时,应交待清楚,做出标记,并加强监护。
(2)挖坑前要检查使用工具是否牢固,防止锹、镐掉头伤人。
(3)电杆基础应根据当地的运行经验、地质情况等条件设计。有条件的可采用岩石做底盘和拉线盘。 (4)一般土质电杆埋高深度不应小于杆高的1/6。
(5)电杆、拉线基础与堤坝基础间距离,不应小于电杆基础埋设深度的2倍。电杆、拉线基础与沟渠边沿距离不应小于1m,小于1m时应有保护基础的措施。
(6)挖坑深达到1.5米时要及时清理坑口浮土防止土石回落坑内伤人。
(7)人口密集和交通要道旁要防止行人掉入坑内,坑的四周安装围栏,设警示牌,夜间挂红灯、挡板等。
(8)坑内积水要有排水措施。 2.4 杆塔组立、拆迁
施工方法:使用吊车组立(12T或15T)。 电杆组立:
(1)组立电杆前,工作负责人应向吊车司机及有关人员讲明施工方法及指挥信号,起吊工作必须由专人统一指挥,分工明确,做好安全措施。组立电杆时,吊车站位应适当合理。立杆过程中,杆坑内严禁有人工作。除指挥人员及指定人员外,其他人员必须远离杆下1、2倍杆高的距离以外;
(2)起重钢丝绳的安全系数应为5-6;钢丝绳套应吊在电杆的适当位置,使被吊起的电杆与地面基本垂直; (3)电杆吊起落坑时,杆根不要碰坑壁,应由指定人掌握杆根方向防止落土影响电杆埋深;
(4)杆塔起立离地后,应对各受力点处做一次全面检查,确无问题后再继续起立。已经立起的电杆的根部中心与中心线的横向位移不得大于50mm;
(5)杆根落到坑底后,应指定专人在横线路方向和顺线路方向同时观测,使电杆立起后各方向角度符合规程标准,然后,马上回填土,回填应用碎土,不准用石头,以免在找正及调整杆位时困难;
(6)电杆基础的回填土应夯实,每埋500mm应夯实一次,松软土质需增加夯实次数,如杆坑内有水,应做防沉台,台面应高出原地面300mm;电杆的埋设深度应符合杆高的1/6。 2.5撤杆
1)撤杆要设立专人统一指挥,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。在居民区和交通道路上立、撤电杆时,应设专人看守。使用吊车立、撤电杆时,钢丝绳应套在电杆合适的位置,以防止电杆突然倾倒; (2) 撤杆工作中,拆除杆上导线时,应先检查杆根,做好防止倒杆措施,先以吊钩将电杆吊住或用叉杆叉住;将杆上所有连接处断开,并在杆头部栓上拉绳,然后将杆根土挖出,如有卡盘,挖到露出卡盘为止,起吊受力后,要对个受力点进行检查,无问题后,缓慢起吊,逐渐拔出电杆,控制手绳掌握杆头方向,然后将撤除的电杆落放到合适位置 金具、铁附件安装和撤旧
施工方法:按照设计、规程使用人工滑轮牵引和撤除 2.6撤除绝缘子
(1)直线杆绝缘子:将导线松开,将导线放在横担上绑牢,防止导线从横担上脱落
(2)耐张杆绝缘子:将需要更换的绝缘子所在线路前两基直线电杆的导线松开,紧线器在横担上或牢固的构件上固定后,用紧线器将导线收紧后,将固定导线的线夹从绝缘子上拆下,收紧边相进应时两边相同时进行,逐相进行更换。 2.7撤除横担
(1)直线杆横担:先将导线从绝缘子松开,用传递绳索将导线系牢后放下,再将绝缘子撤除,最后将横担拆下,用传递绳放置地面;
(2)耐张杆横担:先在前一基电杆打好临时拉线,并将该基电杆的导线用紧线器拉紧后才能将导线从绝缘子松开,用传递绳索将导线系牢后放下,再将绝缘子撤除,最后将横担拆下,用传递绳放置地面 (3)在拆除旧横担时,如螺栓锈蚀,无法松动时可用钢锯将抱箍锯断,同时应将横担一端与电杆可靠相联,防止横担突然下落。 2.8横担安装
(1)按照安装需要选取热镀锌横担
(2)配电线路选用的金具,安全系数不应小于2.5
(3)金具的机械强度应符合设计要求,并无严重锈蚀、变形。横担歪斜度不应大于长度的15/1000,横担的机械强度、安全系数、质量标准等必须按设计要求使用选择横担的。 2.9绝缘子安装
(1)按运行需要准备绝缘子
(2)用2500V绝缘电阻合格兆欧表测量绝缘子的绝缘电阻合格;有制造厂商标、合格证,符合国家标准
(3)瓷件和铁件结合紧密,铁件镀锌完好
(4)瓷釉表面光滑、完整,无气泡、斑点、烧伤和缺釉现象 线路部分施工
放线拆线紧线松线方法:选用人力牵引放线法和绞磨紧、松线法。 2.10撤线
(1)上、杆之前要检查登杆工具是否完好,电杆是否完好。杆上工作,必须使用安全带和戴好安全帽,安全带应系在电杆牢固的构件上,应防止安全带从杆顶脱出或被锋利物伤害。系安全带后必须检查扣环是否扣牢。杆上转位时,不得失去安全带保护
(2)杆上人员应防止掉东西,使用的工具、材料一律用绳索传递,不得乱扔。杆下应防止行人逗留 (3)撤线工作应设专人统一指挥、统一信号,检查紧线工器具是否良好。
(4)撤线工作之前必须在换线耐张段上打好临时拉线,将耐张段直线杆的导线全部松开,导线截面大于50mm2以上且距离在5档以上,进行撤线时,应使用滑车,滑车直径应大于导线直径的10倍以上,滑轮应转动灵活,轮沟光滑,防止撤线时直线杆倒杆
(5)撤线工作要根据导线截面选择紧线用具,撤线时要防止跑线伤人。使用开口滑车时,应将开门勾环扣紧,防止绳索自动跑出6、严禁采用突然剪断导线的方法松线 2.11 放线
(1)放线工作要设专人指挥、统一信号
(2)采用张力放线时,要设专人看守放线架,以免牵引时造成线盘飞出伤人
(3)采用旧线代替新线的方法放线时,在每基杆塔的下方和跨越架下方设专人看守,防止导线的接头被滑轮及跨越架卡住,造成倒杆事故。(注意新旧导线连接头大小适度、光滑、牢固,防,旧导线应无任何杂物)
(4)采用人工放线时,要防止导线出金钩 2.12紧线
(1)紧线前工作负责人应向全体作业人员讲明施工方法及指挥信号,紧线工作必须由专人统一指挥,统一信号,分工要明确
(2)紧线前,应检查导线有无障碍物挂住。紧线时应检查接线管理或接线头以及过滑轮、横担、树枝、房屋等有无卡住现象。工作人员不得跨在导线上或站在导线的内角侧,防止意外跑线时被抽伤
(3)紧线时应先检查拉线、拉桩及杆根。如不能适应时,应加设临时拉绳加固,导线截面大于50mm2以上且距离在5档以上,进行紧线时,应使用滑车,滑车直径应大于导线直径的10倍以上,滑轮应转动灵活,轮沟光滑。导线在展放过程中,不应有磨伤、断股、扭弯等现象。不得将导线直接放在绝缘子、横担上拖、引,以免卡伤导线和瓷釉