好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2024年新编配电室规章制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

配电室规章制度(精选3篇)

在日常生活和工作中,制度对人们来说越来越重要,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。大家知道制度的格式吗?以下是小编为大家收集的配电室规章制度(精选3篇),欢迎阅读与收藏。

配电室规章制度1

配电室安全工作职责

一、配电室除值班电工和专职技术人员外,其他人员一律不准进入配电室内。 二、配电室的门窗应装设铁皮和百叶窗,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。

三、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。 四、保证变压器内油位适宜。

五、每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。

六、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间吸烟。 七、保持室内整洁,禁止堆放易燃物和杂物。但下列物品除外:

1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、绝缘棒、临时接地线等) 2.电工专用工具及备件

八、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑救起初火灾,会报火警)。

九、配电室负责人要定期进行安全检查,作好记录。 电工安全岗位职责

一、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。

二、定期对电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。

三、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。 四、发现不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。

五、发现线路老化及不良时,应及时更换。

六、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。 配电室定期检查及维护制度

一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。

二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响生产的情况下,并应于一周前向项目部提出申请,主要内容如下:

1.检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。 2.紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。 3.检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。 4.摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。

5.配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。 6.填写有关记录。 配电室消防安全管理制度

一、安全责任人员应规定填写记录,定期对配电室设备进行检查维修、保养。 二、安全责任人员要坚守岗位,加强巡视注意观察电压负荷情况发现问题及时处理解决。

三、维修人员维修设备、线路时,必须遵守安全操作规程,不准违章作业。 四、配电室内严禁吸烟。

五、配电室必须配备足够灭火器材并保证其完好有效。 六、配电室保持环境清洁,无易燃易爆物品,不准堆放杂物。

七、安全部定期对配电室安全状况进行检查,及时发现解决安全隐患,对违反安全管理规定的责任人员进行批评和处理。 配电室日常巡视检查制度

一、电工每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 二、巡视检查的主要内容如下:

1.各种仪表、信号装置的指示是否正常。

2.导线、开关、接触器、继电器线圈、接线端子有无过热及打火现象。 3.电气设备的噪音有无明显增加和有无异常音响。 4.按规定填写运行日志。

配电室规章制度2

为了确保安全生产,特制定配电室的安全管理:

1.严格执行要害场所管理制度,非工作人员禁止入内,人人登记确保安全供电。 2.严格执行停电、送电制度和操作规程。

3.设备完好率达到规定要求,消防设施齐全可靠,任何人不得未经批准擅自挪动消防设施及内部物品。

4.操作人员必须是经过专业培训取得电工证的工作人员,操作人员有监护人的情况下方可停电、送电及检查、维护、工作。

5.非工作人员在经过批准后,进入配电室不可擅自触摸电气设备,严禁超过保护栅栏否则后果自负。

6.工作人员在检修、维修、维护电气设备时,严禁带电作业,要求停电后验电、放电、短路接地(接三相短路接地线)严格按操作规程作业。

7.在维护、维修、检修电气设备及线路停电后挂好停电警示牌“有人作业、禁止合闸”。做到“谁停、谁送”的原则,严格执行停、送电操作规程。 8.在停电送电前应戴好绝缘手套、绝缘鞋,站在绝缘台上进行。

停电:先将各设备及配电点的总开关停电→拉下空气开关(塑料壳式或漏电开关)→拉下手动断路器→挂好警示牌。 送电:与停电顺序相反进行。

注意:将各工作地点设备的负荷总开关(各配电开关全部断开)即不准带负荷送电。

防误操作装置规定

1.运行人员均应熟悉所辖范围内的防误操作装置的原理和程序,熟练掌握防误操作装置的操作。

2.正常运行时,所有电气设备的防误操作装置均应投入,并保持其状态良好。 3.运行人员发现防误操作装置有缺陷或损坏时应及时汇报,做好记录。 4.已投运的防误操作装置不得随意停用、解除。 5.下列情况下在征得上级领导同意后方可启用解除闭锁: (1)设备异常紧急停运 (2)防误操作装置发生故障 (3)特殊运行方式操作

6.设备检修后应同步验收防误操作装置合格后方可投运。 倒闸操作和监护管理规定

1.倒闸操作关系电力系统供电设备、人身安全,全体人员必须严肃、认真的进行每项操作,认真执行操作制度。

2.所有的电气倒闸操作必须具备以下条件:

(1)应有考试合格经领导批准的操作监护人和操作人。 (2)要有与现场设备接线相符的一次模拟图和现场运行规程。 (3)要有确切的调度令和合格的操作票。

(4)现场一二次设备要有明显的命名、编号、切换位置指示等。 (5)所有的倒闸操作必须使用统一的调度术语和操作术语。 (6)使用的操作工具和安全工具。

3.值班人员接受调度的操作指令时,应清楚地填写调度员所发的操作任务票。口头命令应填入操作记录簿,然后接令人接记录逐项向调度员复诵核对无误。 4.值班人员应根据操作任务票及模拟图填写倒闸操作票,倒闸操作票一般由副值填写,当操作任务复杂或有重要的操作任务,正值应协同填写操作票,操作票应该经值班负责人审核无误后方可执行。

5.操作票的填写应符合两票合格率统计办法的要求。

6.当调度员发布操作命令时,接受双方应核对操作任务票的编号和任务,核对无误后按照操作流程图进行。

7.在进行操作过程中,如对某一操作项目发生疑问应立即停止操作。

8.在正常操作过程中发生事故和异常时,应暂停操作,按规程规定处理完毕后,再继续操作。

9.值人员对调度令应无条件执行,但对明显威胁人身和设备安全的错误操作命令应拒绝执行,并向调度说明拒绝的理由,使其纠正后执行,并报有关领导。 10.操作票应统一编号,按顺序使用,对以执行和作废的操作票应保存一年备查。运行技术人员每月应对已执行的操作票进行检查,作出评价。 运行交接班制度

1.值班人员应按值班制度规定的时间依次轮值进行交接。

2.值班人员应准时到达值班室,查阅交接班记录,认真了解管辖设备的运行方式、运行状况,了解有关运行事项。交接班因特殊原因迟到时,交班人员应坚守岗位继续工作,等待接班人到来,不得擅自离岗。

3.交班前应做好控制室的清洁卫生,所有记录资料整理完毕,准备交班。 4.在交班过程中,应尽量避免倒闸操作和许可工作票。

5.交接班手续未完成前,一切工作均由交班人员负责,如在交接班时发生事故,应由交班人负责处理,必要时交班人员可要求并指挥接班人员协助处理。在下列情况不得交接班:

(1)倒闸操作机许可工作未告一段落时。

(2)在交接过程中,发生事故或必须进行倒闸操作时应终止交班。 (3)接班人员有喝酒或精神不振现象时。 (4)交班人员未办正式交接手续就擅自离岗时。

6.在交班前由值长负责召开碰头会,检查总结本次值班运行、维护、设备检修、安全措施等情况,以及各项工作是否记录完整,钥匙、工具、安全用具等是否完整齐全,并做好交班准备。

7.交接班工作应按以下步骤进行:

(1)由交班班长向接班人员汇报,内容如下:根据模拟图交代系统运行方式及运行方式的改变情况,设备运行、设备变化及设备缺陷情况,发生异常、事故、满载、过载的情况。两票执行情况包括接地线的使用及预发调度任务,修试作业及验收情况,技术资料、钥匙、工具、备品、安全工具的使用情况,上级指令、等待处理的工作及接班后的注意事项,文明生产、学习、培训情况。

(2)接班人员按巡视检查制度规定进行交接巡视,交班人员应陪同巡视。分区巡视时交接班长应指定交班值班员陪同各个小组进行巡视,巡视过程中交接人员应

2024年新编配电室规章制度