扬子江药业集团SHE知识库序列号:1-1-2-005 如何正确选择、安装爆炸性危险环境内的电气设备? 在大气条件下,气体或蒸气可燃物质与空气的混合物引燃后,能够保持燃烧自行传播的环境,称为爆炸性危险环境。目前集团各子公司存在的爆炸性危险环境主要有: 1、易燃易爆危险化学品储存、使用场所,如酒精库、化试库、气瓶间; 2、存在爆炸性粉尘的场所,如中药前处理车间。 安全环保部在检查上述场所时,发现部分场所内安装的电气设备与现场的环境不匹配,主要存在电气设备选型不合理、安装不规范的问题。为了加深各子公司对上述场所内电气设备选型、安装的理解,安全环保部查阅了电气设备相关的法律法规,现将如何正确选择、安装爆炸性危险环境内的电气设备的要求整理如下: 爆炸性环境电气设备分为Ⅰ类、Ⅰ类、Ⅰ类,具体内容如下: 1、Ⅰ类电气设备:用于煤矿瓦斯气体环境。 2、Ⅰ类电气设备:用于除煤矿甲烷气体之外的其它爆炸性气体环境,按照爆炸性气体混合物最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)进行分级,可以进一步分为: (1) ⅠA类(MESG≥0.9或MICR>0.8):代表性气体是丙烷。 (2) ⅠB类(0.5<MESG<0.9或0.45≤MICR≤0.8):代表性气体是乙烯。 (3) ⅠC类(MESG≤0.5或MICR<0.45):代表性气体是氢气。 3、Ⅰ类电气设备用于除煤矿以外的爆炸性粉尘环境,按照其拟2 / 12 扬子江药业集团SHE知识库序列号:1-1-2-005 使用的爆炸性粉尘环境特性,可以进一步分为: (1) ⅠA类:可燃性飞絮。 (2) ⅠB类:非导电性粉尘。 (3) ⅠC类:导电性粉尘。 目前各子公司主要涉及到爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境,即使用II类和III类电气设备,下面将对上述两种环境下的相关内容进行介绍: 2 / 12 扬子江药业集团SHE知识库序列号:1-1-2-005 第一部分 爆炸性气体环境要求 一、 爆炸性气体环境危险区域划分 爆炸性气体环境应根据爆炸性气体混合物出现的频繁程度和持续时间分为0区、1区、2区,分区应符合下列规定: 1、0区应为连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境。 2、1区应为在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境。 3、2区应为在正常运行时不太可能出现爆炸性气体混合物的环境,或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。 各子公司目前存在的爆炸性气体环境基本上为2区。 二、 爆炸性气体环境电气设备选择 1、在爆炸性环境内,电气设备应根据下列因素进行选择: (1) 爆炸危险区域的分区。 (2) 可燃性物质的分级。 (3) 可燃性物质的引燃温度。 2、危险区域划分与电气设备保护级别关系应符合下列规定: (1) 爆炸性环境内电气设备保护级别的选择应符合下表: 危险区域 0区 1区 2区 设备保护级别(EPL) Ga Ga或Gb Ga、Gb或Gc (2) 电气设备保护级别(EPL)与电气设备防爆结构的关系应符合下表: 2 / 12 扬子江药业集团SHE知识库序列号:1-1-2-005 设备保护级别 (EPL) 电气设备防爆结构 本质安全型 浇封型 防爆形式 “ia” “ma” - “op is” “d” “e” “ib” “mb” “o” “px”、“py” “q” - “op pr” “ic” “mc” “n”、“nA” “nR” “nL” “nC” “pz” Ga 由两种独立的防爆类型组成的设备,每一种类型达到保护级别“Gb”的要求 光辐射式设备和传输系统的保护 隔爆型 增安型 本质安全型 浇封型 Gb 油浸型 正压型 充沙型 本质安全现场总线概念(FISCO) 光辐射式设备和传输系统的保护 本质安全型 浇封型 无火花 Gc 限制呼吸 限能 火花保护 正压型 2 / 12 扬子江药业集团SHE知识库序列号:1-1-2-005 本质安全现场总线概念(FISCO) 光辐射式设备和传输系统的保护 - “op sh” 3、防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别,并应符合下列规定: (1) 当存在有两种以上可燃性物质形成的爆炸性混合物时,应按照混合后的爆炸性混合物的级别和组别选用防爆设备,若无数据可查时,可按危险程度较高的级别和组别选用防爆电气设备,如:现场同时存在IIA、IIB(比IIA的危险程度要高)类气体,在选择现场防爆电气设备时,应按照IIB类气体进行选择。 气体、蒸气分级与电气设备类别的关系 气体、蒸气分级 ⅠA ⅠB ⅠC 设备类别 ⅠA、ⅠB或ⅠC ⅠB或ⅠC ⅠC 注:若现场的爆炸性气体为IIA类,可选用设备类别为ⅠA、ⅠB、ⅠC的电气设备。 (2) Ⅰ类电气设备的温度组别、最高表面温度和气体、蒸气引燃温度之间的关系应符合下表规定: 电气设备温度组别 T1 T2 电气设备允许最高气体/蒸气的引燃表面温度(Ⅰ) 温度(Ⅰ) 450 300 2 / 12 适用的设备温度组别 T1-T6 T2-T6 >450 >300
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站