第一部分 变压器
电力变压器的作用:一是变换电压等级(简称变压),以利于电能的高效传输和安全使用,这是变压器的基本作用;二是控制电压大小(俗称调压),以保证电能质量,这是电力变压器要满足的特殊功能。
第一章习题解答(Page 14)
1-1 变压器是依据什么原理工作的变压原理是什么
【解】变压器是依据电磁感应原理工作的。变压原理如下:
当外加交流电压u1时,一次侧电流i1将在铁心中建立主磁通Φ,它将在一、二次侧绕组中感应出主电动势e1??N1d?d?和e2??N2,于是二次侧绕dtdt组便有了电压u2,负载时它流过电流i2,由于工作时u2?e2,u1?e1,因此,当一、二次侧绕组的匝数N1、N2不相等时,则可获得与一次侧数值不同的二
次侧电压,此即变压原理。
本题知识点是变压器的工作原理。它还涉及下列术语。
e1N1u1??。K?1时称为降压变压器,K?1时称为升压e2N2u2变压器的变比K?变压器。
接电源的绕组称为一次侧绕组,它吸收电功率u1i1;接负载的绕组称为二次侧绕组,它输出电功率u2i2;电压等级高或匝数多或电流小或电阻大或出线套管高而且间距的绕组称为高压绕组;反之就称为低压绕组。注意!!高、低压绕组和一、二次绕组是不同的概念,不可混淆。
1-4 铁心在变压器中起什么作用为什么要用两面涂漆的硅钢片叠成叠片间
存在气隙有何影响
【解】铁心的作用是传导变压器的工作主磁通,同时兼作器身的结构支撑。铁心叠片的目的是减小交变磁通其中引起的铁耗。叠片间存在气隙时,主磁路的导磁性能将降低,使激磁电流增大。
变压器油有什么作用
【解】变压器油的作用有两个:一是加强绕组绝缘;二是冷却。
1-6 变压器的额定值有哪些一台单相变压器额定电压为220/110,额定频率为50Hz,表示什么意思若此变压器的额定电流为9.1A,问在什么情况下称为变压器处于额定运行状态
【解】①额定值有:额定容量SN,VA或kVA;额定电压U1N和U2N,V或kV,三相指线电压;额定电流I1N和I2N,A或kA,三相指线电流;额定频率fN等。②额定电压220/110表示U1N=220V,U2N=110V;50Hz表示我国标准规定的工业频率。③U1=220V、I1=4.55A、I2=9.1A、f=50Hz时为额定状态。
1-7 一台单相变压器,一次侧加额定电压,测得二次侧的空载电压11kV,若接上负载后测得二次侧电压,则二次侧额定电压为多少 【解】二次侧额定电压为11 kV。
1-8 有一台单相变压器的额定数据为SN=500kVA,U1N/U2N=35/11kV,试求变压器的额定电流。
SN500kVA??14.29A U1N35kV1-5
【解】一次侧额定电流I1N?二次侧额定电流I2N?SN500kVA??45.45A U2N11kV1-9 有一台三相变压器,额定容量SN=5000kVA,额定电压U1N/U2N=66/,一次
侧三相星形连接,二次侧三角形连接,求一、二次侧的额定电流。
SN5000kVA??43.74A;(额定相电流3U1N3?66kV【解】一次侧额定电流I1N?I1N??I1N?43.74A)
二次侧额定电流I2N?I2N??I2N?158.73A) 3SN5000kVA??274.93A;(额定相电流3U2N3?10.5kV1-10 一台三相变压器SN=3200kVA,U1N/U2N=35/,一次侧Y接法,二次侧△
接法。试求:
⑴一、二次侧额定线电压、线电流及额定相电压、相电流;
⑵若负载功率因数cos?2?0.85滞后,则该变压器额定运行时带多少有功功率和无功功率
【解】⑴额定电压、电流计算
一次侧的额定数据:
U1N35kV??20.207kV; 33线电压U1N =35kV;相电压U1N??线电流I1N?SN3200kVA??52.79A;相电流I1N??I1N?52.79A 3U1N3?35kV二次侧的额定数据:
线电压U2N?10.5kV;相电压U2N??U2N?10.5kV;
线电流I2N?SN3200kVAI??175.95A;相电流I2N??2N?101.59A 3U2N3?10.5kV3⑵额定状态下的功率计算
有功功率PN?SNcos?2?3200?0.85?2720kW;
无功功率QN?SNsin?2?3200?0.5268?1685.7kvar
(以上三题中的各种关系是变压器部分计算的基础,必须熟练掌握)。 第二章习题解答(Page 39~42)
2-1 变压器主磁通和漏磁通有何不同在等效电路中如何体现它们的区别 【解】区别有:①磁通路径不同。主磁路是闭合的铁心,漏磁路主要由非磁
性介质构成,因此,主磁路导磁性能好,主磁通占总磁通的绝大部分,通常在90%左右,故被称为主磁通;漏磁路导磁性能差,漏磁通幅值小,它占总磁通的份额一般不到10%。②匝链的绕组不同。主磁通同时匝链(即穿越绕组的线匝)一、二次绕组,而某侧漏磁通仅与该侧绕组自身匝链,这是二者的本质区别。③受负载影响不同。主磁通幅值几乎不随负载变化,而漏磁通
幅值随负载增加而增大。
在变压器等效电路中,第一个区别用电抗大小来表示,主磁通对应的激磁电抗xm数值大,漏磁通Φ1σ、Φ2σ对应的一、二次漏抗x1σ、x2σ数值较小;第二个区别用电抗位置来表示,x1σ、x2σ分别处在一次绕组回路和二次绕组回路中,xm则处在一、二次绕组的公共回路中;第三个区别表现在电动势大小(图中实际为电抗电压)是否受负载影响,其中,由于I0基本不随负载变,故电抗压降E1≈I0xm也就不变;I1和I2随负载增大而增大,故电抗压降E1σ=I1x1σ和E2σ=I2x2σ就随之增大。
2-2 某台单相变压器,220/110V,若错把二次侧(110V侧)当成一次侧接到220V交流电源上,主磁通和激磁电流将如何变化若将直流电源220V接在一次侧,会出现什么问题 典型分析过程如下:
⑴首先用式U1?E1?4.44fN1?m分析铁心中主磁通Φm变化情况。可见,影响Φm大小的因素有一次绕组匝数N1、电源的电压U1和频率f。其中,频率f还
1.3影响铁耗pFe?kB2,k为常数。 mf⑵再用式?m?BmA分析磁密Bm变化情况。Bm受Φm和铁心截面积A影响,并影响pFe。
⑶然后用式Bm??Hm和变压器空载特性(也称磁化曲线)分析磁路中磁场强度H m和导磁率μ变化情况。三者关系为:若Bm增大,则H m增大而μ减小;若Bm减小(↓),则H m减小而μ增大(↑)。
⑷最后依据磁路计算式Fm?N1I0m?Hml确定激磁电流I0m的变化情况。 ⑸以上结论还可用于分析铁耗、绕组铜耗pCu、激磁电阻rm和激磁电抗xm等量的变化情况。