Q/CSG表8-1.3 户外电气设备安装 分部工程质量验收记录表
单位工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 云龙至兰坪高速公路施工用电35kV2#施工变电站线路线工程 分项工程数 1台 / / 3组 / / 3组 2份 4份 好 项目经理 2020年11月26日 施工单位检查结果 合格 / / 合格 跌落式熔断器安装 高压计量装置安装 线路故障指示器安装 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收(综合评价) 验收结论 验收单位 施工单位 / / 合格 监理单位 验收意见 工程编号: Q/CSG表8-1.3 分项工程名称 户外断路器、负荷开关安装 户外隔离开关安装 户外互感器安装 户外避雷器安装 监理单位 总监理工程师 年 月 日
【W159】
Q/CSG表8-7.9户外箱变、台架、开关设备及电缆分支箱安装
分项工程质量验收记录表
工程编号: Q/CSG表8-7.9 单位工程名称 云龙至兰坪高速公路施工用电35kV2#施工变电站线路线工程 设备型号 ZW32-40.5/1250 生产厂家 性 质 工程地点 云龙县 N2 安装地点(杆塔号) 工序 检 验 项 目 质量标准 按设计图纸施工,牢固可靠,施工单位自检结果 启委会验收组抽检结果 室外变压器进出线的支架 标高误差、水平误差均不大于5mm,与地网连接可靠。 / 设备连线检查 插接式母线与变压器连接 本体及中性点接地线接地户外箱式变压器设备安装 引线与套管连接 调压(开关)分接头位置 整体密封检查 全密封(不带油枕)变压器的释放阀压片 检查 室外变压器本体接地线截面 高低压进出线相位 符合规范 必须是软连接并应留有裕度 符合规范 不小于中性线截面1/2,最小不能少于70mm2。 对应、相色标识正确清晰。 符合规范 符合运行要求 密封性完好 投运前拆除 正确安装符合防小动物要求 按设计图纸施工,牢固可靠,/ / / / / / / / / / 开关柜防小动物底板、装置 台架式变压器进出线的支架 设备连线检查 台架式压器及附属设备安装 本体及中性点接地线截面 高低压进出线相位 非封闭式变压器装设固定遮拦 变压器底部 顶盖沿气体继电器出口方向升高坡度 设备、金具及中性点接地线接地检查 标高误差、水平误差均不大于5mm,与地网连接可靠。 符合规范 符合规范 不小于中性线截面1/2,最小不能少于70mm2。 对应、相色标识正确清晰。 遮栏与变压器外廓的净距不小于0.6m 用枕木垫起 1—1.5% / / / / / / / /
油浸变压器整体密封检查 油枕油位 不渗漏 正常 吸湿器硅胶干燥、不受/ / 吸湿器及呼吸道检查 潮; 呼吸道无阻塞 / 全密封(不带油枕)油浸变压 器的释放阀压片 槽钢厚度应大于10mm,容量为315kVA及其以上的台架槽钢 变压器槽钢台架,应加装槽钢撑臂或顶桩支撑。 台架槽钢离地面 焊接 不应少于2.5m 符合规范 外壳干净,无锈蚀及机械损伤。套管压线螺栓等部安装后外观 件应齐全,表面光洁,无裂缝、破损现象。 引线相间距离及对地距离 户外互感器极性检查(户外互感器) 设备的二次电缆口(户外互感器) 电流互感器末屏端(户外互感器) 电压互感器的大“X”端(户外互感器) 电流互感器备用二次绕组端子(户外互感器) 导线相位(户外互感器) 相间≥300mm,对地≥200mm。 极性正确。 / / / / / 投运前拆除 / / 进行封堵。 必须可靠接地,导通良好。 必须可靠接地,导通良好。 应先短路后再可靠接地。 相色标识正确清晰、对应。 完整、无损伤、无裂纹,密封完好。 避雷器三相中心应在同/ / / / / 外观(户外互感器) / 并列安装检查(户外避雷器) 一直线上,铭牌位于易观察的同一侧。 /